Цитата(giprotorg @ 20.11.2018, 10:33)
Какая расчётная температура должна быть в НЕОТАПЛИВАЕМОЙ стоянке? Предположим,что я приняла при расчёте температуру наружного воздуха для теплого периода года и, получив определённый расход и напор, подобрала вентиллятор ДУ. Но в холодное время года вентилятор не потянет расчётного количества воздуха.
М.б. поясните, какое значение имеет отопление/отсутствие отопления в стоянке зимой, если
расчётным режимом для ДУ по п. 7.4 СП 7 является лето?
Чего вдруг? Потрудитесь сравнить
собственные расчётные расходы дыма при Т внутр +5 и +16 град. Так где в
Ваших расчётах температуры, а, соответственно, и расходы дыма получились больше? Очень странно, что Вы не можете проанализировать даже собственные результаты расчётов и
делаете совершенно абсурдные выводы.
Расчётный расход дыма
для подбора вентилятора определяется при
расчётной температуре дыма в
расчётный/тёплый период. Поскольку вентилятор - это
объёмная машина, то
объёмный расход на нём при разных температурах одинаковый. Вполне очевидно, что для ДУ самым неблагоприятным является именно летний режим. Собственно, поэтому он в нормах и предписан.