Цитата
Но вопросов по прежнему много, т.к. ни одна из схем, как мне кажется ко мне не применима.
Тут надо просто определится относится к этой штуке как к ИТП или как к части котельной.
Если как к полноценному ИТП тогда вопросы:
Зачем оно нужно? Разные графики у котельной и системой отопления? Тогда не понятно зачем основная нагрузка - вентиляция - подключается через т/о. Почему это все не подключить по зависимой схеме? ну там если же гидрострелки например
далее 2 т/о. Это я так понимаю резерв? резерв по сп нужен в определенных случаях. Судя по тому что тут крышная котельная и 20 этажей это не больница.
далее. гвс подключено параллельно. И опять через 2 т/о. Тоже вопрос. Сама схема подключения насоса греющего контура через 3 ходовой тоже спорная. Я бы оставил один двухходовой через термостат на Т3. Насосы в котельной, если прокачивают т/о отопления, вероятно прокачают т/о ГВС. Точнее т/о надо подобрать таким образом чтоб прокачали.
далее. Насос на вентиляцию в большинстве случаев, при такой схеме подключения, ставится. Тот который в узле смешения, обычно расчитывается на преодоление сопротивления узла смешения и калорифера. На сеть его врядли хватит.
далее. непонятно как будет регулироваться температура во вторичном контуре. Я так понял, погодозависимое регулирование ожидается только на СО? А АВО и ТЗ с постоянным графиком? Опять тогда зачем основную нагрузку подключили через т/о?
Ну и по мелочи, типа резервных насосов нет, счетчиков и пр. Всякие регуляторы давления, я так понимаю, здесь не нужны, хотя есть соображение что перепускной клапан надо бы поставить. перекроет ктонить теплообменники и насос в котельной накроеца, не дай Бог. Но это надо б еще схему котельной смореть. Это уже все детали.