> Нужна ли АУПТ, магазин+офис+автостоянка
Ewgen
сообщение 9.8.2017, 13:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



Здравствуйте, помогите пожалуйста:
Есть здание 7-мь этажей:
1-й этаж магазин (6 т. м2)- отдельный вход;
2-й этаж офисы (6 т. м2) - офисы- отдельный вход;
3-7 й этажи - закрытая не отапливаемая автостоянка.
В автостоянке планируется воздухозаполненная АПТ



Вопрос: нужно ли делать АПТ на 1 и на 2-м этажах?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.8.2017, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ewgen @ 9.8.2017, 15:20) *
Вопрос: нужно ли делать АПТ на 1 и на 2-м этажах?

См таблицы А1-А4 СП 5.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 9.8.2017, 16:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



это да, но есть пункт:

А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.


Выходит, что по нашим нормам на 2-м этаже, в офисах, не надо АПТ.



Забыл дописать, объект в Казахстане, у них пункта А2 нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.8.2017, 12:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Выходит, что по нашим нормам на 2-м этаже, в офисах, не надо АПТ.

А вы уверены, что офисы - отдельный отсек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 14.8.2017, 9:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



у офисов отдельный вход с улицы и они соединены лифтовым холлом с подпором (тамбур-шлюз) с автостоянкой. архи четко не говорят какого типа перекрытие (должно быть 1-го, как я понимаю).
Раздел ПБ в Казахстане не требуется, а архи четко не говорят выделены ли офисы в отдельный пожарный отсек. Наверное нужно делать в офисах АУПТ... helpsmilie.gif



Сообщение отредактировал Ewgen - 14.8.2017, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.8.2017, 9:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ewgen @ 14.8.2017, 9:18) *
у офисов отдельный вход с улицы и они соединены лифтовым холлом с подпором (тамбур-шлюз) с автостоянкой. архи четко не говорят какого типа перекрытие (должно быть 1-го, как я понимаю).
Раздел ПБ в Казахстане не требуется, а архи четко не говорят выделены ли офисы в отдельный пожарный отсек. Наверное нужно делать в офисах АУПТ... helpsmilie.gif

Странные архи - проектируют то, сами не знают что... wink.gif
В РФ встроенные автостоянки обычно являются отдельным пож. отсеком и действует СП 2:
Цитата
6.11.7 Автостоянки легковых втомобилей допускается встраивать в здания других классов функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б. При этом, автостоянки (включая механизированные), должны иметь степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются, и отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

А отдельный вход для этажа/помещений опред. функц. назначения не является признаком отдельного пож. отсека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.8.2017, 11:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4.


Надо по идее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения