Цитата(Ewgen @ 14.8.2017, 9:18)
у офисов отдельный вход с улицы и они соединены лифтовым холлом с подпором (тамбур-шлюз) с автостоянкой. архи четко не говорят какого типа перекрытие (должно быть 1-го, как я понимаю).
Раздел ПБ в Казахстане не требуется, а архи четко не говорят выделены ли офисы в отдельный пожарный отсек. Наверное нужно делать в офисах АУПТ...
Странные архи - проектируют то, сами не знают что...
В РФ встроенные автостоянки обычно являются отдельным пож. отсеком и действует
СП 2:
Цитата
6.11.7 Автостоянки легковых втомобилей допускается встраивать в здания других классов функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б. При этом, автостоянки (включая механизированные), должны иметь степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются, и отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
А отдельный вход для этажа/помещений опред. функц. назначения не является признаком отдельного пож. отсека.