> Смежные помещения с разными температурами, Какова допустимая разница.
tsaplin33
сообщение 2.4.2018, 13:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.4.2018
Пользователь №: 339567



Добрый день.

Дано: производственное здание (очистные сооружения). В большинстве помещений с оборудованием по заданию ТХ достаточно +5 градусов, в нескольких +16, в остальных (бытовые) - по СП.

При этом помещения соседствуют между собой.
Допустима ли такая разница температур? Даже при необходимом расчете перегородок между подобными помещениями.
Нет ли нормы СанПина, которая запрещает это? Здравый смысл подсказывает, что выйти из душевой в помещение с +5 не очень полезно для здоровья...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 2.4.2018, 14:15
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



допустима
нефиг голым из душевой шляться по очистным

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 2.4.2018, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 2.4.2018, 14:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(tsaplin33 @ 2.4.2018, 13:07) *
Допустима ли такая разница температур? Даже при необходимом расчете перегородок между подобными помещениями.
Нет ли нормы СанПина, которая запрещает это? Здравый смысл подсказывает, что выйти из душевой в помещение с +5 не очень полезно для здоровья...

В нормах не встречал. Расчет (теплотехнический) ведется на перегородки, если между помещениями разница температур 3 градуса и выше, т.е. считать в Вашем случае надо, + по паропроницанию и влажности на поверхности стены - при таком перепаде могут быть нежелательные сюрпризы, ИМХО...
Про пользу для здоровья - повеселили... Зимой сидите дома, на улицу в морозы не выходите?
П.С. Для очистки совести можете взглянуть в саннормы по складам-холодильникам и т.д, там должно быть об этом прописано - в плане режима работы, одежды и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.4.2018, 14:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(tsaplin33 @ 2.4.2018, 15:07) *
Нет ли нормы СанПина, которая запрещает это? Здравый смысл подсказывает, что выйти из душевой в помещение с +5 не очень полезно для здоровья...

"Здравый смысл" подсказывает, что и из бань на улицу "не полезно". Да и из обычного дома.

А нормы проектирования устанавливают требуемый набор бытовых помещений. Душевая - это не просто "кабина" внутри холодильника. У душевой должна быть преддушевая, а также гардеробы рабочей или уличной и рабочей одежды. Вот, в зависимости от производственных процессов этот набор помещений и делается. В каждом своя температура, постепенно понижающаяся от душевой кабины (открытой или закрытой).

Разница температур учитывается в расчете систем отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tsaplin33
сообщение 2.4.2018, 15:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.4.2018
Пользователь №: 339567



Цитата(lovial @ 2.4.2018, 14:25) *
при таком перепаде могут быть нежелательные сюрпризы


Тоже подумал об этом. Помимо расчета желательна устойчивая отделка.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.4.2018, 14:39) *
в зависимости от производственных процессов этот набор помещений и делается


Учтено, спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 4.4.2018, 8:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
Расчет (теплотехнический) ведется на перегородки, если между помещениями разница температур 3 градуса и выше

Позвольте поправлю - расчет делается если разница температур между помещениями больше 3-х градусов. Если 3 и менее - допускается не учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 4.4.2018, 9:08
Сообщение #7


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



1. выход из душевых наверняка в теплое помещение гардеробной, с полным переодеванием , где нормируемая температура или +23 , в самой душевой +25.
2. проверьте расчетом не выпадение конденсата на стенах гардеробной и душевой, если за стеной +5 он гарантирован, а это плесень.
3. Через стену между +5 и +25 будут значительные теплопотери, это приведет к установке значительных радиаторов в гардеробе.
4. Нормативный ответ ищите в СП50, табл.5, а именно в примечании, где даны четкие указания что делать если разница температур между смежными помещениями свыше 8градусов.

Не полностью ясны исходные данные, но вывод уже сможете сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 4.4.2018, 12:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата(SP_ @ 4.4.2018, 13:08) *
4. Нормативный ответ ищите в СП50, табл.5, а именно в примечании, где даны четкие указания что делать если разница температур между смежными помещениями свыше 8градусов.

Прикрепленный файл  Primechanie.PNG ( 21,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52

blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:33