Наружные сети водопровода |
|
|
|
10.7.2012, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458
|
Подскажите не совсем опытному проектировщику пожалуйста. Вт такая ситуация: вода из реки поступает на рчв через станцию 1го подъема на станцию второго подъёма. На существующей станции 2го подъема стоят насосы ,которые подают воду на посёлок. Производится реконструкция станции 2го подъёма, ставят дополнительные насосы для нужд вновь строящегося микрорайона с частной котеджной застройкой. Это городской микрорайон. за километр от станции насосной есть кольцевая водопроводная сеть. Необходимо проложить сеть водопровода на нужды вновь строящегося микрорайона от насосной станции 2го подъема до кольца. Так вот вопрос в том, сколько ниток водопровода нужно в таком случае: две или одну. Я думаю что 2, но очень сомневаюсь. Подскажите как быть. заранее спасибо.
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
две
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458
|
вопрос в следующем. Трасса километр , рельеф не ровный, как быть с опорожнением сети,ставить колодцы или что?
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
СНиП 2.04.02-84 7.6. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии. 8.1. Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Вы прокладываете новые трубопроводы от насосной до кольца взамен старых или в дополнение? Опорожнение и воздушники обязательно. Если получается, в ливневку, если нет, то мокрые колодцы. Согласовать с водоканалом.
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458
|
конструкцию мокрых колодцев и вантузов подскажите пождалуста? может типовые проекты или что то еще ? чертежи?
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:41
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Len40 @ 10.7.2012, 8:40) Это городской микрорайон. за километр от станции насосной есть кольцевая водопроводная сеть. Необходимо проложить сеть водопровода на нужды вновь строящегося микрорайона от насосной станции 2го подъема до кольца. Так вот вопрос в том, сколько ниток водопровода нужно в таком случае: две или одну. Я думаю что 2, но очень сомневаюсь. Не сомневайтесь, две (можно и больше). Ибо зачем тогда кольцевая сеть в поселке?
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Len40 @ 10.7.2012, 10:37) конструкцию мокрых колодцев и вантузов подскажите пождалуста? может типовые проекты или что то еще ? чертежи? Установка вантузов есть в типовом на водопроводные колодцы. Мокрый колодец поищу
|
|
|
|
|
10.7.2012, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Обычный колодец. Только должен вмещать объем опорожняемого участка. Колодец-охладитель видели?Тоже самое,только перелива нет.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 7:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Разрисованного не нашел. К Никитосу добавлю, мы обшиваем дно и стены на уровень воды листом 8мм.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Интересуюсь в целях личного развития - почему именно 8 мм и зачем собственно вообще обшивать?
|
|
|
|
|
11.7.2012, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
и зачем на обьем опорожняемого участка?
|
|
|
|
|
11.7.2012, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Потому что либо весь объем либо часть его. По п.8.15. Когда водоводы большие конечно не делаю емкости по 10-12 м3. А на малых вполне реально 3м3 сделать.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 13:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Никитос @ 10.7.2012, 22:42) Обычный колодец. Только должен вмещать объем опорожняемого участка. Колодец-охладитель видели?Тоже самое,только перелива нет. Хорошая шутка.. И штатный водолаз. В обычном колодце тройник с задвижкой на ответвлении. Рядом, на ответвлении - мокрый колодец. На выходе из ответвления в мокром - клапан-захлопка.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 13:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Никитос @ 11.7.2012, 9:22) Интересуюсь в целях личного развития - почему именно 8 мм и зачем собственно вообще обшивать? 1. Обшивать нужно, т.к. вода истекает с некоторой высоты и с некоторым остаточным напором (определяется геометрией профиля). Хотя происходит это крайне редко, но бетонное днище может разрушиться. 2. Именно 8мм, потому что хз. Исторически сложилось, кто определил, тех давно уже нет, приемникам сказать забыли Цитата(Никитос @ 10.7.2012, 23:42) Обычный колодец. Только должен вмещать объем опорожняемого участка. Колодец-охладитель видели?Тоже самое,только перелива нет. Цитата(Никитос @ 11.7.2012, 10:39) Потому что либо весь объем либо часть его. По п.8.15. Когда водоводы большие конечно не делаю емкости по 10-12 м3. А на малых вполне реально 3м3 сделать. Высоту берем 900мм от оси трубы до верха днища. Рабочая высота порядка 700мм получается (с учетом отвода 90гр). Диаметр 1000, либо 1500, если глубже 3м. Рабочий объем соответственно 0,55м3 и 1,24м3. При этом учитывается работа ассинезаторской машины во время опорожнения.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Цитата Хорошая шутка.. И штатный водолаз. И в чем различия моей конструкции от Вашей? В отсутствии захлопки? НУ СВЕРХ НЕОБХОДИМАЯ ЖЕЛЕЗЯКА. Ушел ЗЫ Ассенизаторка вполне с 4 м заберет воду.И,как бэ есть норматив по опорожнению. Хотя наверно тут все в курсе
|
|
|
|
|
12.7.2012, 8:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Никитос @ 11.7.2012, 21:32) И в чем различия моей конструкции от Вашей? В отсутствии захлопки? НУ СВЕРХ НЕОБХОДИМАЯ ЖЕЛЕЗЯКА. Ушел ЗЫ Ассенизаторка вполне с 4 м заберет воду.И,как бэ есть норматив по опорожнению. Хотя наверно тут все в курсе В наличии мокрого колодца, перечитайте то, что Вы предложили.
|
|
|
|
|
12.7.2012, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Цитата(Dmitry_vk @ 11.7.2012, 8:41) мы обшиваем дно и стены на уровень воды листом 8мм. Цитата(Dmitry_vk @ 11.7.2012, 14:46) 1. Обшивать нужно, т.к. вода истекает с некоторой высоты и с некоторым остаточным напором (определяется геометрией профиля). Хотя происходит это крайне редко, но бетонное днище может разрушиться. Дно - я понял - в него бьет вода, а стены для чего?
|
|
|
|
|
12.7.2012, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Цитата конструкцию мокрых колодцев и вантузов подскажите пождалуста? Я вроде как на этот вопрос отвечал. Что именно мне перечитать?
|
|
|
|
|
12.7.2012, 15:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(aleksey_v @ 12.7.2012, 10:24) Дно - я понял - в него бьет вода, а стены для чего? для пущей важности так повелось, могу только предполагать. заодно защитить вместе с днищем, от брызг наверно, струя ж от днища прилично разбрызгивается вначале, а вода камень точит
|
|
|
|
|
12.7.2012, 16:06
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
|
Цитата(Никитос @ 10.7.2012, 22:42) Обычный колодец. Только должен вмещать объем опорожняемого участка. Колодец-охладитель видели?Тоже самое,только перелива нет. Цитата(Serg Ivanov @ 11.7.2012, 13:19) Хорошая шутка.. И штатный водолаз. В обычном колодце тройник с задвижкой на ответвлении. Рядом, на ответвлении - мокрый колодец. На выходе из ответвления в мокром - клапан-захлопка. Так все правильно. Два одинаковых обычных колодца. Тот в который вода течет - "мокрый". И конструкция его до боли проста. А за штатного водолаза. У меня мужики еле успевали из колодца выскочить, не всегда и задвижку открывали полностью. Сотка льет здорово, а между колодцами мягко говоря негерметично. Потом когда закрыть надо качнули асенезаторской.
|
|
|
|
|
25.7.2012, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033
|
Извините за то, что может немного не по теме, но вопрос по наружным сетям водопровода. На промпредприятие был запроектирован 1 ввод водопровода от городской сети . На вводе в колодце устанавливался счетчик. Теперь заказчик хочет еще корпуса подключить к артскважене на территории предприятия, т.к. получается вода со скважины обходится в 2 раза дешевле чем от города. Но все равно они какой то лимит будут брать из городской сети. Теперь это все надо как-то увязать . Я схемку прилагаю, как это все теперь увязать, какую и где ставить арматуру. Да еще себя на всякий случай перестраховать чтоб случайно вода со скважины не попала в городскую сеть. А то потом найдут какой-то микроб и все свалят на нас. Пожалуйста , дорисуйте как соединить гор.водопровод со скваженным.
Прикрепленные файлы
1.dwg ( 211,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 350
|
|
|
|
|
25.7.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
|
Обратный клапан на врезке в городскую поставьте, будет вам счастье.
|
|
|
|
|
25.7.2012, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033
|
И наверно еще обратный клапан на скважину
|
|
|
|
|
3.8.2012, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Из: москва
Пользователь №: 55628
|
Доброго времени суток! Имеется 9- ти этажное здание в подвале и на 1-м этаже офисы хочу сделать один ввод, тк кол-во пожарных кранов менее 12. Как узнать допускается ли перерыв в подаче воды?
|
|
|
|
|
3.8.2012, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(dudass @ 3.8.2012, 11:55) Как узнать допускается ли перерыв в подаче воды? По ТУ. Режим водопотребления (отпуска)- постоянный.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Из: москва
Пользователь №: 55628
|
В ТУ нислова об этом
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:12
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Из: москва
Пользователь №: 55628
|
В ТУ нислова об этом
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.4.2012
Из: г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 148046
|
Нафиг днище то в мокром колодце? вы что ребята, вода просто опорожняется в грунты.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(dudass @ 3.8.2012, 12:11) В ТУ нислова об этом ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 2006 г. N 83 ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 N 341, от 27.11.2010 N 940, от 16.04.2012 N 307) 16. Исполнитель предоставляет заказчику условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в которых должны быть указаны: срок действия условий подключения; точка присоединения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, а также очистки сточных вод (адрес, номер колодца или камеры); специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения. 17. В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения кроме сведений, предусмотренных в пункте 16 настоящих Правил, должны быть указаны: гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы; разрешаемый отбор объема питьевой воды и режим водопотребления (отпуска); требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учета; требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов питьевой воды для пожаротушения; перечень мер по рациональному использованию питьевой воды.
|
|
|
|
|
|