> Наружное пожаротушение агарно-индустриальной зоы 100 га
Adil024
сообщение 17.5.2017, 13:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.2.2016
Пользователь №: 290131



На наружное пожаротушение пром зоны согласно техрегламенту пожарной безопасности для зон до 150 га (у меня 100) 1 пожар. расход на 1 пожар взял по приложению 6 техрегламента таблица "Расход воды из магистральных и кольцевых линий
водопроводной сети на наружное пожаротушение в населенном пункте" 10 л/с. В экспертизе сказали что расход на 1 пожар не верно взят. просмотрел техрегламент не нашел . где дополнительно посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 17.5.2017, 13:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Посмотрите СП 8 таблицы 2,3, может требуется расход воды на пожаротушение здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.8.2017, 14:44
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Adil024 @ 17.5.2017, 13:38) *
На наружное пожаротушение пром зоны согласно техрегламенту пожарной безопасности для зон до 150 га (у меня 100) 1 пожар. расход на 1 пожар взял по приложению 6 техрегламента таблица "Расход воды из магистральных и кольцевых линий
водопроводной сети на наружное пожаротушение в населенном пункте" 10 л/с. В экспертизе сказали что расход на 1 пожар не верно взят. просмотрел техрегламент не нашел . где дополнительно посмотреть

Для промзоны нужно рассматривать каждое из зданий всех предприятий и по бОльшему принимать расход, который явно многократно превысит 10 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 18:30