> Расчет компенсаторов&компенсаторы в стяжке
UNikilai
сообщение 9.2.2018, 11:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Доброго времени суток, сотрю информацию по расчету п и г образных компенсаторов из пп труб и не пойму, что за значение [σ] – расчетная прочность, МПа; не описана она ни в 40-101 ни в 40-102, как и в статье с сайта авока https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5343 как высчитывать это значение? или оно паспортное? И еще вопрос - что делать с трубами в стяжке, так же закладывать компенсаторы, которые будут работать на тепловую изоляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valery-m
сообщение 9.2.2018, 13:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 5.2.2018
Из: Москва
Пользователь №: 336310



Вас интересует РЕАЛЬНЫЙ расчет или Вас интересует что бы все соответствовало сертифицированным формулам и нормативам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 9.2.2018, 13:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



в общем-то и то и то)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 9.2.2018, 14:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Valery-m,
"реальных" расчетов не существует. Реальные бывают только эксперименты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 12.2.2018, 17:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Цитата(mav @ 9.2.2018, 14:12) *
Valery-m,
"реальных" расчетов не существует. Реальные бывают только эксперименты.

Если пп - это полипропилен, то допускаемое напряжение определяется по ГОСТ 32388 на полимерные материалы

Расчет полимерных трубопроводов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valery-m
сообщение 12.2.2018, 19:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 5.2.2018
Из: Москва
Пользователь №: 336310



Цитата(UNikilai @ 9.2.2018, 13:27) *
в общем-то и то и то)


если нужен РЕАЛЬНЫЙ расчет - пишите в личку или звоните на скайп - попробуем поговорить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения