Здравствуйте уважаемые форумчане.
Эксперт впервые прислала такое замечание.
п.9.7 СП 54.13330.2011 Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат
(душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными
каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не
допускается.
В проекте жилого дома с индивидуальным отоплением(котлы на кухне) без теплого чердака сборные вентиляционные каналы с с/у и кухни, а также отдельные каналы с последнего этажа, выведены выше кровли, закрыты оголовком на эти четыре канала и сверху установлен общий дефлектор. Эксперт говорит, что общий дефлектор ставить нельзя, необходимо разделить, но тогда для двух дефлекторов там совсем нет места.
__________.pdf ( 9,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26Прав ли эксперт, если да, то как можно выйти из данного положения?
Заранее благодарен.