> Замечание по объединению каналов в жилье
niko2105
сообщение 14.2.2018, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Эксперт впервые прислала такое замечание.
п.9.7 СП 54.13330.2011 Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат
(душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными
каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не
допускается.
В проекте жилого дома с индивидуальным отоплением(котлы на кухне) без теплого чердака сборные вентиляционные каналы с с/у и кухни, а также отдельные каналы с последнего этажа, выведены выше кровли, закрыты оголовком на эти четыре канала и сверху установлен общий дефлектор. Эксперт говорит, что общий дефлектор ставить нельзя, необходимо разделить, но тогда для двух дефлекторов там совсем нет места.Прикрепленный файл  __________.pdf ( 9,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Прав ли эксперт, если да, то как можно выйти из данного положения?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 15.2.2018, 11:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Есть теплый чердак? Тогда, в пределах теплого чердака, делаете отвод от воздуховода стальной участок в теплоизоляции по сечению кнаалана 45 градусов в одну сторону, от дымохода - в другую, у кровли - вертикально, и так выводите через кровлю. Они получатся на расстоянии друг от друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 15.2.2018, 13:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Вот именно, что теплого чердака нет, тогда бы проблемы такой не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.2.2018, 14:40
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В одном оголовке, с объединяющим дефлектором. А теперь условия - лето, ветра нет. Что происходит с каналами в зоне по срезу оголовка? Правильно, объединение и очень высокая вероятность перетока из одного в другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 16.2.2018, 8:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если чердака нет, то поднимите более "вредную" трубу на пару метров выше, относительно другой. Такое решение эксперта устроит?
Поинтересуйтесь у эксперта, какое бы решение он принял в данном случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:44