Heatman
сообщение 16.6.2010, 15:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Был выполнен монтаж кондиционеров. Дренаж от вн.блоков отводится в систему канализации через гидрозатвор.
Разрыв струи не был предусмотрен.
Кандишка включается и работает пока дренажная трубка не наполнится водой. Вода не хочет продавливать гидрозатвор и уходить в канализацию. К самому гидрозатвору не подобраться, он замурован спрятан в конструкции пола.

Какие могут быть пути решения проблемы?

экспериментировали и пробивали дырки в дренаже - не течет.
по идее конденсатосборник в кондере также граничит с воздухом - и воздух подсасывается в трубу.


еще рассматриваю вариант неправильного монтажа см чертеж 111.dwg
если сифон ниже трубы, то в верхней части скапливается воздух и не дает воде протечь.
Р.S труба также спрятана в штробе в конструкции пола.

может даже стоит поставить тройник для подсоса воздуха на горизонтальном участке прямо при выходе из кондера?

Сообщение отредактировал Heatman - 16.6.2010, 15:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.dwg ( 35,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 701
Прикрепленный файл  кондер.pdf ( 15,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1027
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 16.6.2010, 17:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Кажется, разобрался.
похоже, конденсатосборник у neoclima exclusive стоит на стороне всасывания и тем самым вакуум на выходе дренажа держит столб воды и не дает воде с 2,6 метров продавить гидрозатвор и уйти в канализацию.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
алек
сообщение 17.6.2010, 7:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 28.3.2009
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254



был такой же трабл с мицухой кассета одно поточная. помпа совсем мертвая даже на пол метра не могла поднять. пришлось ставить еще одну в двоем справились!
дренаж у нас любят кидать сантехники а из этого выходят такие проблемы.
часто было на самсунгах фильтр чуть забился и начинает держать в дренаже воду пока не за капает на пол, выключаешь внутрянку и вода убегает! помогал кусок трубочки от пены за зону всаса воздуха. сифон обязателен! был случай когда не могли найти причину запаха в салоне красоты в одном из кабинетов, а выяснилось что дренаж в подвал выходит, а там 6 бомжей на костре носки жарят! и из дренажа водичку пьют!
бывало что гусеницы летом от капусницы бабочки живут в дренаже тем самым запечатывают кончик дренажа паутиной такой плотности что вода не проходит даже если метр столб воды стоит. сейчас проблема на доме быта 3 штуки на отдел 36 потолочника и все больны грибком+запах и так каждый год прим в одно и тоже время! сеточка на мини оранже забивается плесенью и воде деваться не куда. или поплавок прилипает ко дну и всплыть не могет! помогает только очистка паром-но на год ровно.
на кассетах такого не было ни разу потому как там температура для бактерий не благоприятная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.6.2010, 8:22
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если уклоны выполнены правильно и нету лишних сифонов то фан поможет.
а ваще это уже боян
пользуйте спец.дивайсы, их сейчас есть.

http://www.rasxodka.ru/catalog/pumps/drain/vecam_siphon/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.6.2010, 9:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Был похожий случАй. Проблема оказалась в том, что канализационный стояк после "капремонта" дома оказался без вентиляции. Помогла установка тройника возле сифона с подъемом открытой трубки на уровень внутреннего блока сплита (благо, стенна была зашита г/к с пустотой между ним и стеной. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 17.6.2010, 17:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



жаль, в моем случае гидрозатвор похоронен под плиткой и стяжкой. Вчера с ГИПом решили поставить тройник как можно ближе к гидрозатвору. А один мой коллега посоветовал выводить дренажку в смывной бачек унитаза. Решение очень понравилось, однако в моем случае доп работ будет очень много если так делать.

Еще вот мысль - использовать капиллярную трубку, и через тройник опустить ее поближе к гидрозатвору, а верх задрать выше тройника ну см на 10.

Сообщение отредактировал Heatman - 17.6.2010, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molotoboec
сообщение 12.10.2010, 22:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253



Решил не начинать новую тему, нужен ваш совет!!!

Ситуация следующая: дренажи нескольких внутренних блоков (кассет) подведены в единую трубу и конденсат стекает в общую ванночку с насосом, который и выводит в канализацию конденсат через сифон. Целесообразно ли ставить отдельно на каждую кассету сифон дабы избежать запахов? Клиент попался чувствительный, запахи чует постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.10.2010, 8:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Если у Вас с канализацией связана одна емкость через сифон и насос, то запахи однозначно не из канализации, а из самих кассет или общей ванны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molotoboec
сообщение 13.10.2010, 9:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253



я понимаю, но вопрос был в другом, стоит нашпиговать кассеты сифонами до общей ванночки с насосом, хотя ваночка не может вонять, ибо она тщательна промыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.10.2010, 11:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Значит у клиента мышь сдохла в ящике стола и дело не в кондерах.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 13.10.2010, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.10.2010, 16:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Кстати, про мышь. Звонит клиент - запах из кондиционера. Дренаж в канализацию. Приезжают сервисники, чтобы добраться до блока и пролить дренаж, отодвигают диван, который стоит под блоком. Под ним - дохлый голубь. Как попал в помещение - никто не знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molotoboec
сообщение 13.10.2010, 18:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253



замечательное отступление про мышей)) посмеялся laugh.gif laugh.gif laugh.gif . давайте ближе к сути вопроса - сифоны надо ставить??? чисто теоретический вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 14.10.2010, 8:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ГАРАНТИРОВАННО избавиться от возможности появления запаха - ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.10.2010, 12:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Значит ванночка все-таки воняет, ибо чудес не бывает))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 18.10.2010, 15:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Heatman @ 16.6.2010, 17:13) *
Кажется, разобрался.
похоже, конденсатосборник у neoclima exclusive стоит на стороне всасывания и тем самым вакуум на выходе дренажа держит столб воды и не дает воде с 2,6 метров продавить гидрозатвор и уйти в канализацию.


Очень хороший, годный у вас вентилятор стоит во внутреннем блоке, мощный - 26 000 Па напору выдает раз столб воды в 2,6 м держит smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 20.10.2010, 15:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата
Очень хороший, годный у вас вентилятор стоит во внутреннем блоке, мощный - 26 000 Па напору выдает раз столб воды в 2,6 м держит

столб воды в 2,6 М - еще наполнить надо, что при отсутствии индивидуальных сифонов на канальниках может быть проблематичным

Цитата
давайте ближе к сути вопроса - сифоны надо ставить???

- если "родная" помпа кассетника прокачает - почему бы не поставить - в конденсате м.б. и пыль, и бактерии, и теоретически
Цитата
ваночка не может вонять, ибо она тщательна
может протухнуть...

А еще проще - поставить на выходы помп обратные клапаны - шарик+пружинка например...

Сообщение отредактировал vlad980 - 20.10.2010, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 3.2.2015, 12:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Здравствуйте!
7 кассетных блоков, собираю дренажи металлопластиковой трубой D32 в полипропиленовый стояк D40. Далее стояк уходит вниз на один этаж, проходит сколько-то метров вдоль потолка и врезается в стояк К1. Вопрос: куда лучше сифон (HL136.3) ставить? Перед самой врезкой в К1 или в начале сборной магистрали (на полипропиленовом стояке), когда все дренажи собрались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marchello88
сообщение 14.1.2016, 17:37
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2015
Пользователь №: 284053



Коллеги к какому СНиПу или СП относится дренажный трубопровод?

Если брать СП 30.13330.2012. о согласно пункту 8.2.9 мы не можем прокладывать данные трубы в офисах и жилых помещениях, но как правило именно офисы они и обслуживают, как быть?

И ни где не нашел информации по правилам прокладки капиллярных шлангов от помп, нужна гофра или нет.
Заказчик требует ссылки на нормативы. нашел только СП указанное выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grey_
сообщение 13.8.2017, 22:49
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.8.2017
Пользователь №: 326393



Здравствуйте.
Ув. знатоки, возникну тли проблемы с отводом конденсата через дренаж с расположением трубки как указано ниже на фото?
Пс. доп помпу ставить не хочу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Panoramavent
сообщение 18.8.2017, 17:11
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326703



А вообще насколько чревато для заказчика не делать дренаж в канализацию а сделать на улицу в многоэтажном доме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 18.8.2017, 17:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Panoramavent @ 18.8.2017, 14:11) *
А вообще насколько чревато для заказчика не делать дренаж в канализацию а сделать на улицу в многоэтажном доме?
у нас так 95% сделано..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 20.8.2017, 9:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Panoramavent @ 18.8.2017, 18:11) *
А вообще насколько чревато для заказчика не делать дренаж в канализацию а сделать на улицу в многоэтажном доме?

Всего-то, эксплуатирующая организация может выдать предписание переделать дренаж.
Вероятность выдачи предписания зависит от этажа (чем выше тем меньше), соседского окна (на которое будет задувать капли) и наличия звонкого козырька (или дорожки) где-то ниже кондиционера (кстати, если дорожка под наружкой - это уже повод для демонтажа наружки).
Худший вариант - судебное решение...

Цитата(Grey_ @ 13.8.2017, 23:49) *
Ув. знатоки, возникну тли проблемы с отводом конденсата через дренаж с расположением трубки как указано ниже на фото?
Пс. доп помпу ставить не хочу.

Как-то упоминал уже... Было дело, кухонной вытяжкой высасывало воду из кондиционера (двери и окна все плотные -вот и тянуло откуда только можно).

Сообщение отредактировал vsklokoch - 20.8.2017, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitorr
сообщение 21.8.2017, 17:33
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.8.2017
Пользователь №: 326815



ситуация практически аналогичная как у Grey_ так что очень хотелось бы услышать ответ!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 21.8.2017, 17:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Если на гор. участке не соблюдены уклоны, и в системе нет насоса - ждите приключений, может повести, может не повести....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 21.8.2017, 22:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Vitorr @ 21.8.2017, 18:33) *
очень хотелось бы услышать ответ!!

И не надо так кричать....
А горизонтальный участок с большой долей вероятности забьется грязью года за 2-3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.8.2017, 8:16
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это если таблетками для чистки не пользоваться. Столб перед горизонтальным участком приличный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 22.8.2017, 15:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



еще воздушные пробки )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.8.2017, 16:04
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Где и при каком диаметре дренажной трубки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 22.8.2017, 16:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Grey_ @ 14.8.2017, 0:49) *
Здравствуйте.
Ув. знатоки, возникну тли проблемы с отводом конденсата через дренаж с расположением трубки как указано ниже на фото?
Пс. доп помпу ставить не хочу.

В дополнение к сказанному.
А кто Вам мешает сделать уклон на горизонтальной части дренажа под полом лоджии?
Или, если нет пола, то по стенке под дверью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 22.8.2017, 16:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Skaramush @ 22.8.2017, 13:04) *
Где и при каком диаметре дренажной трубки?

при любом 16 и 19... пузырь образуется и фсе.. и столб в 1.7...2 метра не поможет. могу место даже предположить - в левом углу двери, на сгибе от стены к полу. как по мне - уклон должен быть, хоть 1%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 2:14