> Схема и формулы для ливневой канализации?, Какую схему и формулу использовать для аккум. емкости и насосной.?
alpl08101980
сообщение 4.5.2018, 9:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239133



Добрый день! Прошу помощи, подскажите какую формулу и схему использовать для определения аккумулирующей емкости и ЛНС перекачивающий условно чистые стоки, перетекающие из разделительной камеры, в которой до перелива сток идет в отдельную накопительную емкость для очистки.
Данные:
Qr = 3462.975 л/c
Qоч = 8,962 л/с ( Производительность очистных в течении 48 часов )
Wоч = 1362,68 м3 +20% = 1600 м3 ( Объем накопительный перед очистными сооружениями )

Какую схему использовать по рекомендациям ВОД ГЕО 2015?
Если использовать с "Схема перекачки избыточного расхода дождевого стока,отводимого из разделительной камеры" то Максимальный расчётный зарегулированный расход (который как я понимаю должен быть равен Q рег =Qоч ? Если я не прав, то поправьте пожалуйста.)

Q рег в течении 48 часов = 21,33 л/с

при этом более менее получается производительность насосов и бьем резервуара аккумулирующего размещенного до ЛНС, или Насосы который будет расположен в этом емкости:

Qнс = 339,61 л/с
Wнс =1963,37 м3 при этих данных Тнск -60минут Трегк - 28880минут(смущают эти цифры, особенно Трегк )

Если использовать формулу из ВОД ГЕО 2006 года : 4. Схема перекачки избыточного объема дождевого стока с регулированием количества очищаемых сточных вод по объему (схема 4) приведена на рис. 4.

Qнс = 653,20 л/с
Wнс =2173,69 м3
Тнск -30минут
Трег.об - 20мину

По этой формуле вроде бы все логично, только не понимаю как работает емкость в которой переливной колодец. Как Wоч отделяется в первую очередь как загрязненные стоки уходя из разделительной камеры на очистные, или эта емкость с разделительной камеры и является Wоч = 1362,68 м3 Qоч = 8,962 л/с, а то что идет из разделительной камеры попадая в насосную Wнс =2173,69 м3 ( так как в этом объеме, в формуле вычтен Wоч ) . Если эта формула подходит для моего случая , то можно ли ее использовать и ссылаться на нее? Так как эти формулы в старых рекомендациях ВОД ГЕО 2006 года.
Если я что то не так понимаю объясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 21:32