Добрый день! Прошу помощи, подскажите какую формулу и схему использовать для определения аккумулирующей емкости и ЛНС перекачивающий условно чистые стоки, перетекающие из разделительной камеры, в которой до перелива сток идет в отдельную накопительную емкость для очистки. Данные: Qr = 3462.975 л/c Qоч = 8,962 л/с ( Производительность очистных в течении 48 часов ) Wоч = 1362,68 м3 +20% = 1600 м3 ( Объем накопительный перед очистными сооружениями )
Какую схему использовать по рекомендациям ВОД ГЕО 2015? Если использовать с "Схема перекачки избыточного расхода дождевого стока,отводимого из разделительной камеры" то Максимальный расчётный зарегулированный расход (который как я понимаю должен быть равен Q рег =Qоч ? Если я не прав, то поправьте пожалуйста.)
Q рег в течении 48 часов = 21,33 л/с
при этом более менее получается производительность насосов и бьем резервуара аккумулирующего размещенного до ЛНС, или Насосы который будет расположен в этом емкости:
Qнс = 339,61 л/с Wнс =1963,37 м3 при этих данных Тнск -60минут Трегк - 28880минут(смущают эти цифры, особенно Трегк )
Если использовать формулу из ВОД ГЕО 2006 года : 4. Схема перекачки избыточного объема дождевого стока с регулированием количества очищаемых сточных вод по объему (схема 4) приведена на рис. 4.
Qнс = 653,20 л/с Wнс =2173,69 м3 Тнск -30минут Трег.об - 20мину
По этой формуле вроде бы все логично, только не понимаю как работает емкость в которой переливной колодец. Как Wоч отделяется в первую очередь как загрязненные стоки уходя из разделительной камеры на очистные, или эта емкость с разделительной камеры и является Wоч = 1362,68 м3 Qоч = 8,962 л/с, а то что идет из разделительной камеры попадая в насосную Wнс =2173,69 м3 ( так как в этом объеме, в формуле вычтен Wоч ) . Если эта формула подходит для моего случая , то можно ли ее использовать и ссылаться на нее? Так как эти формулы в старых рекомендациях ВОД ГЕО 2006 года. Если я что то не так понимаю объясните пожалуйста.
|