Премного благодарствую!
Цитирую:
"П-В-7. Слив остатков из баллонов возможен по двум схемам:
1) баллоны устанавливают в специальные станки, заполняют парами сжиженных газов, опрокидывают вниз вентилями и подключают к сливной линии при одновременном удалении паровой фазы из емкостей тяжелых остатков;
2) баллоны устанавливают на сливную карусель и остатки из них отсасывают вакуум-насосом через емкости для слива остатков.
При наполнения баллонов на карусельном агрегате остатки из баллонов иногда сливают непосредственно на карусели."
В общем, наша местная охрана труда настаивает на первой схеме слива, проектировщику да и заказчику при малых объемах как мне кажется проще принять вторую схему и по ней заложить уже готовую установку для слива на основе ручного насоса FAS-23058.
Осталось найти наливную установку типа УНБН, буду закладывать нечто подобное
http://www.azs-snab.ru/GAZ/ballon_gaz.php.
Всем СПАСИБО! Тему можно считать закрытой, кому интересно пишите вопросы. Но захожу редко)