> технологические трубопроводы, высокого давления 32 МПа
Patric
сообщение 16.5.2017, 9:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться.
Проектируется установка гидроиспытаний.
Расчетное максимальное давление в системе 320 кгс/см2 (32 МПа),
Диаметр трубопровода обвязки системы - Dу50мм

Как рассчитать толщину стенки трубы, и какие трубы (ГОСТ) использовать ( трубы стальные)

делал расчет по справочнику по теплосетям Николаева (стр 169) , толщине стенки получилась 10 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 18.5.2017, 15:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Трубы можно брать из ГОСТа 32569-2013, еще можно посмотреть СТО 79814898.747-2006. Расчет лучше делать в программе Старт он по разным нормам считает или вручную по РД 10-249-98
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dobriy-kot
сообщение 20.5.2017, 22:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 5.1.2012
Пользователь №: 135047



Цитата(Patric @ 16.5.2017, 9:44) *
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться.
Проектируется установка гидроиспытаний.
Расчетное максимальное давление в системе 320 кгс/см2 (32 МПа),
Диаметр трубопровода обвязки системы - Dу50мм

Как рассчитать толщину стенки трубы, и какие трубы (ГОСТ) использовать ( трубы стальные)

делал расчет по справочнику по теплосетям Николаева (стр 169) , толщине стенки получилась 10 мм.


Расчет по ГОСТ 32388-2013 см. разделы 10, 11

Трубы любые бесшовные с толщиной определенной расчетом.
Причем не обязательно ГОСТ. Точно подойдут по ТУ 14-3Р-55, можно еще глянуть ТУ 14-3Р-251



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patric
сообщение 1.6.2017, 15:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Спасибо.
Применяю Трубы по ГОСТ 8734-75 (холоднокатанные бесшовные)

Какие отводы и тройники к ним подходят ? Рассматриваю
ГОСТ 22818-83 Отводы
ГОСТ 22822-83 Тройники
ГОСТ 12821-80 Фланцы

С фланцами вообще беда, На такое давление (320 кгс/см2) нет фланцев D50мм. Хотя в ГОСТ 32569 -2013, Для трубопроводов, работающих при номинальном давлении PN > 25
независимо от температуры, а также для трубопроводов с рабочей температурой выше
300 °С независимо от давления применяют фланцы приварные встык типа 11 по
[ГОСТ Р 54432-2011]. Может тут опечатка, и должно быть PN < 25 ?

А также как определиться с маркой стали ?
Среда не агрессивная - вода температурой 20 гр . По классу опасности трубопроводы подразделяются на транспортирующие не горючие жидкости - группа среды "В". категория трубопровода "l" (давление более 6.3 МПа): Трубопровод l группа "В".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 1.6.2017, 16:17
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Patric @ 1.6.2017, 17:20) *
С фланцами вообще беда, На такое давление (320 кгс/см2) нет фланцев D50мм. Хотя в ГОСТ 32569 -2013, Для трубопроводов, работающих при номинальном давлении PN > 25
независимо от температуры, а также для трубопроводов с рабочей температурой выше
300 °С независимо от давления применяют фланцы приварные встык типа 11 по
[ГОСТ Р 54432-2011]. Может тут опечатка, и должно быть PN < 25 ?

Почему опечатка? Что смущает?

Кстати, есть ГОСТ 9399-81 "ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ НА Ру 20 - 100 МПа (200 - 1000 кгс/см2)". Там до DN 200 диаметр. Не подойдут?
Ещё есть ОСТ 26-01-37-82 "Сборочные единицы и детали трубопроводов. Фланцы на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры". И фланцы в прродаже есть по нему

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 1.6.2017, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patric
сообщение 19.6.2017, 8:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Цитата(Ferdipendoz @ 1.6.2017, 17:17) *
Почему опечатка? Что смущает?

Кстати, есть ГОСТ 9399-81 "ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ НА Ру 20 - 100 МПа (200 - 1000 кгс/см2)". Там до DN 200 диаметр. Не подойдут?
Ещё есть ОСТ 26-01-37-82 "Сборочные единицы и детали трубопроводов. Фланцы на Рр 32 МПа (320 кгс/см2). Конструкция и размеры". И фланцы в прродаже есть по нему


ОСТ 26-01-37-82 - диаметр от 250мм ,а мне нужен D50...

смущает то что в самом госте на фланцы тип 11 (воротониковые) давление идет до 20 мПа. а ГОСТ 32569 -2013 рекомендует использовать после 25мПа,

резьбовые фланцы подходят и до диаметру и по давлению, скорее всего их и будем применять, однако до последнего хотелось уйти от резьбы.

Сообщение отредактировал Patric - 19.6.2017, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.7.2017, 16:45
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Patric @ 19.6.2017, 10:15) *
ОСТ 26-01-37-82 - диаметр от 250мм ,а мне нужен D50...

смущает то что в самом госте на фланцы тип 11 (воротониковые) давление идет до 20 мПа. а ГОСТ 32569 -2013 рекомендует использовать после 25мПа,

резьбовые фланцы подходят и до диаметру и по давлению, скорее всего их и будем применять, однако до последнего хотелось уйти от резьбы.

PN 25 - это не 25 МПа, а 2,5 МПа. 20 МПа - это PN 200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:29