> расчет графика температурного
lit84
сообщение 15.1.2016, 6:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



1) Правильно ли построен график для отопление : для качественного регулирования.
При отсутствии смешения на абонентском вводе по зависимой системе.
Разбор с системы отопления нету.
Расчет сделан по методике автора Е.В.Соколова книги Теплофикация и тепловые сети.


2) так же есть вопросы по схеме .
к какому режиму отнести схему регулирование. выбрать два диапазона. количественное до точки подрезки графика под гвс. потом режим качественный. ГВС используется только в отопительный период. в летний период котельная не работает.
ГВС берется с радиаторов. что посоветуйте
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.xlsx ( 27,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Прикрепленный файл  ____________________________..jpg ( 59,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.1.2016, 8:26
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lit84 @ 15.1.2016, 6:33) *
Разбор с системы отопления нету.


Цитата(lit84 @ 15.1.2016, 6:33) *
ГВС берется с радиаторов.


Это Вы о разных системах? unsure.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 15.1.2016, 8:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(tiptop @ 15.1.2016, 17:26) *
Это Вы о разных системах? unsure.gif

да о разных.


1)расчет в экселе. примерный. где расход постоянный. температурной регулировать. там наверно и гидравлика и потери надо считать. взял с книги соколова.

2) схема для открытой системы.зависимой. разбор с системы. . прям с радиатора. про такую схему нигде в книги нет. расходы суммируем для отопление и гвс. только в отопительный период гвс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 17.1.2016, 6:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(tiptop @ 15.1.2016, 17:26) *
Это Вы о разных системах? unsure.gif

Что посоветуйте по схеме. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 17.1.2016, 10:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(lit84 @ 15.1.2016, 13:35) *
да о разных.


1)расчет в экселе. примерный. где расход постоянный. температурной регулировать. там наверно и гидравлика и потери надо считать. взял с книги соколова.

2) схема для открытой системы.зависимой. разбор с системы. . прям с радиатора. про такую схему нигде в книги нет. расходы суммируем для отопление и гвс. только в отопительный период гвс.

И разных объектах?
Если объект один и тот же, например жилой дом, то в таких случаях делают 4-х трубную сеть.
Система(сеть) отопления по своему графику(как у Вас). и система(сеть) ГВС отдельно от котельной и отдельными котлами соответственно с постоянной температурой.
Поэтому "про такую схему нигде в книги нет", так как непосредственный разбор воды из СО на нужды ГВС запрещен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 17.1.2016, 11:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(awlan @ 17.1.2016, 19:47) *
И разных объектах?
Если объект один и тот же, например жилой дом, то в таких случаях делают 4-х трубную сеть.
Система(сеть) отопления по своему графику(как у Вас). и система(сеть) ГВС отдельно от котельной и отдельными котлами соответственно с постоянной температурой.
Поэтому "про такую схему нигде в книги нет", так как непосредственный разбор воды из СО на нужды ГВС запрещен.

Значит не сделать .не расчитать график температурный. Режим не подобрать к этому.

Наверно можно все сделать если разбор был бы до радиаторов.

У нас так. В одном посёлке нету разбора с системы. Только отопление. И гвс отдельно. График можно сделать....


В другом послелке есть разбор с отоплени.

huh.gif
Цитата(awlan @ 17.1.2016, 19:47) *
И разных объектах?
Если объект один и тот же, например жилой дом, то в таких случаях делают 4-х трубную сеть.
Система(сеть) отопления по своему графику(как у Вас). и система(сеть) ГВС отдельно от котельной и отдельными котлами соответственно с постоянной температурой.
Поэтому "про такую схему нигде в книги нет", так как непосредственный разбор воды из СО на нужды ГВС запрещен.

Котельная с двумя котлами как на отопление так и на гвс. И притом разбор с системы.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.1.2016, 11:43
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lit84 @ 15.1.2016, 8:35) *
2) схема для открытой системы.зависимой. разбор с системы. . прям с радиатора.

Предполагаю, что
должен быть повышенный отопительный график для качественного регулирования,
а в котельной, наверное, подпитка должна быть врезана на выходе сетевых насосов, стоящих на обратке...

Сообщение отредактировал tiptop - 17.1.2016, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 17.1.2016, 11:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(tiptop @ 17.1.2016, 20:43) *
Предполагаю, что должен быть повышенный отопительный график для качественного регулирования, а в котельной, наверное, должно быть предусмотрено ограничение расхода прямой сетевой воды на уровне максимального секундного расхода горячей воды...

Повышенный то да. Отопле6ие + гвс. Гвс тогда когда отопление. В отпительной период. Вот где про эту схему регулировки почитать. Формулы где взять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 17.1.2016, 11:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(lit84 @ 17.1.2016, 16:18) *
Значит не сделать .не расчитать график температурный. Режим не подобрать к этому.

Наверно можно все сделать если разбор был бы до радиаторов.

У нас так. В одном посёлке нету разбора с системы. Только отопление. И гвс отдельно. График можно сделать....


В другом послелке есть разбор с отоплени.

huh.gif
Котельная с двумя котлами как на отопление так и на гвс. И притом разбор с системы.

Да, не сделать, режимы разные.
Или в таком случае надо делать "срезку" графика, минимальная т-ра в подаче равна температуре ГВС и на это время будете топить улицу(люди просто будут форточки открывать).
Вот в этом поселке сделано правильно и сеть 4-х трубная.
"В другом поселке " ,если нет сети 4-х трубной, ничего не сделаешь. ГВС надо решать от индивидуальных эл. водоподогревателей, тем более котельная летом не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.1.2016, 11:52
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



lit84, я немного поправил своё сообщение.

Цитата(awlan @ 17.1.2016, 11:52) *
Или в таком случае надо делать "срезку" графика, минимальная т-ра в подаче равна температуре ГВС

Да, кстати, излом надо сделать.

Сообщение отредактировал tiptop - 17.1.2016, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 17.1.2016, 11:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(tiptop @ 17.1.2016, 16:43) *
а в котельной, наверное, подпитка должна быть врезана на выходе сетевых насосов, стоящих на обратке...

Неправильно, подпитка всегда на всас насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 17.1.2016, 12:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(awlan @ 17.1.2016, 20:52) *
Да, не сделать, режимы разные.
Или в таком случае надо делать "срезку" графика, минимальная т-ра в подаче равна температуре ГВС и на это время будете топить улицу(люди просто будут форточки открывать).
Вот в этом поселке сделано правильно и сеть 4-х трубная.
"В другом поселке " ,если нет сети 4-х трубной, ничего не сделаешь. ГВС надо решать от индивидуальных эл. водоподогревателей, тем более котельная летом не работает.

Да гвс завит от отопление.и у гвс нет нормы 60 градусов. Лудше схему изменить .чтоб разбор был до радиаторов я так понимаю. И будет все нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 17.1.2016, 12:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(lit84 @ 17.1.2016, 17:00) *
Да гвс завит от отопление.
и у гвс нет нормы 60 градусов.
Лудше схему изменить .чтоб разбор был до радиаторов
я так понимаю. И будет все нормально


ГВС не может зависеть от отопления.
Норма, она и в Африке(в смысле в России) норма, и никуда её не денешь.
По тем же нормам, разнохарактерные нагрузки, а это отопление и ГВС подключаются в тепловом узле на вводе в здание.
Таким образом у Вас в ваших домах должна быть выполнена разводка ГВС(магистрали,стояки,квартирная разводка). А она есть в ваших домах?
Не говоря о такой "мелочи" как материал трубопроводов для отопления и ГВС(и в сетях тоже), оцинкованные трубы например.
Так что, нет , не будет все нормально. sad.gif увы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 17.1.2016, 13:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(awlan @ 17.1.2016, 21:52) *
ГВС не может зависеть от отопления.
Норма, она и в Африке(в смысле в России) норма, и никуда её не денешь.
По тем же нормам, разнохарактерные нагрузки, а это отопление и ГВС подключаются в тепловом узле на вводе в здание.
Таким образом у Вас в ваших домах должна быть выполнена разводка ГВС(магистрали,стояки,квартирная разводка). А она есть в ваших домах?
Не говоря о такой "мелочи" как материал трубопроводов для отопления и ГВС(и в сетях тоже), оцинкованные трубы например.
Так что, нет , не будет все нормально. sad.gif увы.

Проще запретить разбор с системы и все. Вот в ваших городах посёлках какая система отопления и гвс. Смещённый отпуск или однородный .
Одним словом. Для зависимой системе отопления без гвс ,без узлов смешения на абонентском вводе в здание. можно расчитать график..с графиком 95-70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.1.2016, 13:09
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lit84 @ 17.1.2016, 13:01) *
Проще запретить разбор с системы и все.

Не надо людям пакостить. dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 17.1.2016, 13:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(tiptop @ 17.1.2016, 22:09) *
Не надо людям пакостить. dont.gif

Тогда как осуствить норму 60 градус гвс и отопление.без перетопов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 17.1.2016, 13:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 5905
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Можно 3х трубку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 17.1.2016, 13:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(CNFHSQ @ 17.1.2016, 22:28) *
Можно 3х трубку.

2 отопление .1 на гвс. Два котла работают на отопление. Для гвс котлов нету. Вот всем проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 17.1.2016, 13:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(lit84 @ 17.1.2016, 18:01) *
Проще запретить разбор с системы и все.
Вот в ваших городах посёлках какая система отопления и гвс. Смещённый отпуск или однородный .
Одним словом. Для зависимой системе отопления без гвс ,без узлов смешения на абонентском вводе в здание. можно расчитать график..с графиком 95-70

Да. Это самое верное решение и для надежности теплоснабжения в том числе. У Вас "геморроя" будет меньше.
Наверное у всех по разному. Страна то большая.
Да. Правильно.


Вы где живете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 18.1.2016, 0:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(awlan @ 17.1.2016, 22:49) *
Да. Это самое верное решение и для надежности теплоснабжения в том числе. У Вас "геморроя" будет меньше.
Наверное у всех по разному. Страна то большая.
Да. Правильно.


Вы где живете?


у нас удаленный поселок. никогда тут не разрабатывался режимы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 18.1.2016, 4:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(lit84 @ 17.1.2016, 22:32) *
2 отопление .1 на гвс. Два котла работают на отопление. Для гвс котлов нету. Вот всем проблема.


проверьте расчеты в экселе правильно ли я сделал. для зависимой системе , без смешении на абон вводе.

для начало просчитать расходы все диаметры сетей .выяснить каков максимальный расход теплоносителя на отопление потребителя. исходя из этого строить режимы. наверно так все делают.

Принял к расчеты формулы в книге Соколова Е.Я. при Температуре воды в тепловой сети при качественном регулировании на отоплении в зависимой схеме присоединении отопительных установок.
при отсутствии смешения на абонентском вводе . при темпер граф сети 95-70.
откуда берется такой диапазон 95-70. а не 90 -70 или 70 - 60.?

перепад температуры в тепловой сети равен перепаду температуры воды в местной системе отопления.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 18.1.2016, 4:44
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(lit84 @ 18.1.2016, 9:02) *
проверьте расчеты в экселе правильно ли я сделал. для зависимой системе , без смешении на абон вводе.

для начало просчитать расходы все диаметры сетей .выяснить каков максимальный расход теплоносителя на отопление потребителя. исходя из этого строить режимы. наверно так все делают.

Принял к расчеты формулы в книге Соколова Е.Я. при Температуре воды в тепловой сети при качественном регулировании на отоплении в зависимой схеме присоединении отопительных установок.
при отсутствии смешения на абонентском вводе . при темпер граф сети 95-70.
откуда берется такой диапазон 95-70. а не 90 -70 или 70 - 60.?

перепад температуры в тепловой сети равен перепаду температуры воды в местной системе отопления.

Расчет верный, только такая точность(до третьего знака) ни к чему.
Расходы - это уже гидравлика. То есть у нас два режима температурный и гидравлический.
Какую температуру(мах. 95С) могут выдать Ваши котлы, такой график и будет rolleyes.gif .
Да. С учетом потерь в сетях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 18.1.2016, 5:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(awlan @ 18.1.2016, 13:44) *
Расчет верный, только такая точность(до третьего знака) ни к чему.
Расходы - это уже гидравлика. То есть у нас два режима температурный и гидравлический.
Какую температуру(мах. 95С) могут выдать Ваши котлы, такой график и будет rolleyes.gif .
Да. С учетом потерь в сетях.

ясно знать производит котлов, макс температур котлов . расход репорносителя через котел при 95-70 . посчитать гидравлику и потом просчитать потери сетевые . по Приказ N 325 от 30 декабря 2008 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.1.2016, 5:47
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(awlan @ 18.1.2016, 4:44) *
Какую температуру(мах. 95С) могут выдать Ваши котлы, такой график и будет rolleyes.gif .

Это шутка? smile.gif
Бывает так, что котлы могут "выдавать" 150*С (и выдают круглый год)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 18.1.2016, 8:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(awlan @ 18.1.2016, 13:44) *
Расчет верный, только такая точность(до третьего знака) ни к чему.
Расходы - это уже гидравлика. То есть у нас два режима температурный и гидравлический.
Какую температуру(мах. 95С) могут выдать Ваши котлы, такой график и будет rolleyes.gif .
Да. С учетом потерь в сетях.



прилагаю схему котельной 3 котла на отопление KITURAMI KSO 400R двухконтурные . используется только один контур на отопление. http://arsenalteplo.ru/product_384.html http://petropavlovsk-kamchatskiy.aport.ru/..._400r/mod451898 знать бы оптимальный расход на отопление при оптимальном графике 95 -70 . при оптимальных давлений . можно считать его как за теплообменник.
согласовать все расходы. и подбирать количества котлов. с этого начать надо....

на гвс 2 котла такие же все отдельно.

просто щас не согласованы расходы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 73,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 18.1.2016, 10:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(lit84 @ 18.1.2016, 5:35) *
у нас удаленный поселок. никогда тут не разрабатывался режимы отопления.

Понятно. Вы там кем будете?
Проектировщик, монтажник, эксплуатационник или житель дома?

Цитата(lit84 @ 18.1.2016, 10:15) *
ясно знать производит котлов, макс температур котлов . расход репорносителя через котел при 95-70 . посчитать гидравлику и потом просчитать потери сетевые . по Приказ N 325 от 30 декабря 2008 года.

Примерно так, но если все давно работает, то и все уже посчитано. Где то rolleyes.gif . Архивы могут помочь.

Цитата(tiptop @ 18.1.2016, 10:47) *
Это шутка? smile.gif
Бывает так, что котлы могут "выдавать" 150*С (и выдают круглый год)...

Какие шутки при -33С rolleyes.gif .
Бывать то бывает, но в "удаленный поселок" бывает что и выше +60С поднять не могут dry.gif .(и работают они только в отопительный сезон), о чем сказано выше.

Цитата(lit84 @ 18.1.2016, 13:54) *
прилагаю схему котельной 3 котла на отопление KITURAMI KSO 400R двухконтурные . используется только один контур на отопление.

Как правило проектируют два рабочих и один резервный.
Та модификация, на которую даете ссылку, может выдавать и ГВС одновременно с отоплением.
Посмотрите какие у вас сети(2-х трубные или 4-х, а может 5-ти, с ХВС вместе) и что было в проекте(при сдаче в эксплуатацию).
У вас там теплотехник то есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 18.1.2016, 10:31
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(awlan @ 18.1.2016, 19:13) *
Понятно. Вы там кем будете?
Проектировщик, монтажник, эксплуатационник или житель дома?


Примерно так, но если все давно работает, то и все уже посчитано. Где то rolleyes.gif . Архивы могут помочь.


Какие шутки при -33С rolleyes.gif .
Бывать то бывает, но в "удаленный поселок" бывает что и выше +60С поднять не могут dry.gif .(и работают они только в отопительный сезон), о чем сказано выше.


Как правило проектируют два рабочих и один резервный.
Та модификация, на которую даете ссылку, может выдавать и ГВС одновременно с отоплением.
Посмотрите какие у вас сети(2-х трубные или 4-х, а может 5-ти, с ХВС вместе) и что было в проекте(при сдаче в эксплуатацию).
У вас там теплотехник то есть?

Учусь на теплотехника. Незнаю правильно ли я считаю или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.1.2016, 11:56
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(awlan @ 18.1.2016, 10:13) *
Какие шутки при -33С rolleyes.gif .
Бывать то бывает, но в "удаленный поселок" бывает что и выше +60С поднять не могут dry.gif .(и работают они только в отопительный сезон), о чем сказано выше.

Просто я хотел сказать, что не надо путать температуру воды на выходе котла с температурой прямой сетевой воды - в общем случае, это совершенно разные величины.
Температура прямой сетевой воды может поддерживаться по отопительному температурному графику. Температура воды на общем выходе котлов при этом может быть любой (равной заданной tпр.сет или большей).
Может быть просто постоянной - безо всякого графика...

Сообщение отредактировал tiptop - 18.1.2016, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lit84
сообщение 18.1.2016, 12:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189296



Цитата(tiptop @ 18.1.2016, 20:56) *
Просто я хотел сказать, что не надо путать температуру воды на выходе котла с температурой прямой сетевой воды - в общем случае, это совершенно разные величины.
Температура прямой сетевой воды может поддерживаться по отопительному температурному графику. Температура воды на общем выходе котлов при этом может быть любой (равной заданной tпр.сет или большей).
Может быть просто постоянной - безо всякого графика...

Примерный расчёт есть гидравлики сетей. Хотел бы свои сети пересчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 18.1.2016, 13:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(lit84 @ 18.1.2016, 15:31) *
Учусь на теплотехника. Не знаю правильно ли я считаю или нет.

У Вас существующая система теплоснабжения с теплоисточником(котельная), сетями и потребителями(жилые здания и др.).
Если тепловые нагрузки не увеличились, схема сетей(и диаметры в том числе) не менялась и ранее вся эта инфраструктура обеспечивала теплом нормально, то Вам сейчас достаточно поддерживать температурный график(который Вы рассчитали).
Добейтесь(отрегулируйте) чтобы температуры обратки из зданий были одинаковыми.
Запретите разбирать на нужды ГВС воду из систем отопления.
Разберитесь с сетями(сколько труб). Если централизованное ГВС возможно(наружные сети и разводка в домах живая), надо ставить вопрос о запуске штатной системы.
Если нет, то только эл.нагреватели.
Эл.энергия у вас тоже на дизеле или ЛЭП?
Тарифы на тепло, ГВС и эл.энергию какие?

Цитата(tiptop @ 18.1.2016, 16:56) *
Просто я хотел сказать, что не надо путать температуру воды на выходе котла с температурой прямой сетевой воды - в общем случае, это совершенно разные величины.
Температура прямой сетевой воды может поддерживаться по отопительному температурному графику. Температура воды на общем выходе котлов при этом может быть любой (равной заданной tпр.сет или большей).
Может быть просто постоянной - безо всякого графика...

Так и я просто говорю, все может быть.
Только мы обсуждаем конкретный объект, где стоят котлы в которых нагревается сетевая вода, на сколько котлы нагреют столько и будет на выходе котельной. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >