> пожарные шкафы, применение пожарных шкафов для двух ПК
Гость_gursky_*
сообщение 8.6.2010, 12:34
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые проектировщики!

Прошу разьяснить требования нормативных документов в области пожарной безопасности при проектировании внутреннего противопожарного водопровода.
Согласно СП10.13130.2009 пункт 4.1.12 :в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
Согласно п.3.1 ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»: пожарный шкаф предназначен для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.
Шкафы типов Ш-ПК подразделяют в зависимости от количества размещаемых пожарных кранов (1 и 2) и условного прохода комплектующих 40 и 50, или 65 (п.4 ГОСТ Р 51844-2001; по НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные», п.4.2.1 табл. 1 пожарный шкаф типа ШП-04), что позволяет под-ключать пожарные краны (ПК) как к одному стояку(спаренные ПК), так и к двум рядом расположенным стоякам.
В соответствии НПБ 151-2000 пункт 4.2.1 табл.1 пожарный шкаф типа ШП-04 по НПБ 151-2000, обеспечивает орошение каждой точки помещения двумя струями из двух соседних стояков.
Возможно ли применение пожарного шкафа производства НПО «Пульс» ШПК 320Н-12 (типа ШП-04 по НПБ 151-2000 предназначенный для размещения двух пожарных кранов в верхней части и двух огнетушителей под ними) для размещения двух не спаренных пожарных кранов, подключенных к двум рядом расположенным стоякам, разделенных секционной задвижкой, для внутреннего пожаротушения 5-этажного торгового комплекса, с площадью этажа не превышающей 2000 м2 (нормативная интенсивность орошения 2 струи по 2,5 л/сек.).
Возможен ли вариант подключения ПК, размещенных в ШПК 320Н(В)-12 производства НПО «Пульс», двумя трубопроводами (кол-во ПК больше 12 шт.) от спринклерного кольца автоматической установки водяного пожаротушения.
Возможна ли трактовка п. 4.1.12 СП10.13130.2009 в следующей редакции: « …и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных кранов)».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.6.2010, 13:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Это прям официальный запрос какой-то. smile.gif

Спаренный пожарный шкаф остаётся пожарным шкафом, а значит тушение будет происходить из одного пожарного шкафа, что противоречит требованию СП. Поэтому такая расстановка недопустима.

Вопрос про трактовку не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 8.6.2010, 15:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



Согласно СП10.13130.2009 пункт 4.1.12 :в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов) - т. е. устраивается два стояка не далеко друг от друга на одном два крана на втором один кран (если это для трёх струй) и соответственно если это две струи, то по одному крану на каждом стояке...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.6.2010, 16:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Даже если три струи (или больше), спаренный кран ставить не обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gursky_*
сообщение 8.6.2010, 19:15
Сообщение #5





Guest Forum






Смысл обращения таков:
пожарный шкаф отношения к воде не имеет и предназначен только для хранения и размещения пожарного инвентаря, а пожарный кран - имеет.
Но присоединение двух ПК к разным стоякам, но размещенным в одном шкафу противоречит СП 10.
Ставить рядом два шкафа с ПК в данном случае нелогично.
Спаренных пожарных шкафов не существует (нет определения в нормативке), есть спаренные ПК (присоединяются к одному стояку).
Если присоединять к кольцу АУПТ то вообще не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.6.2010, 8:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы тут просто вслух размышляете или спросить что-то хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 9.6.2010, 9:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



В данном случае спаренный краны ставить нельзя! 2 шкафа 2 крана по 2,5л/с каждый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2010, 12:43
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(gursky @ 8.6.2010, 12:34) *
Уважаемые проектировщики!
Возможна ли трактовка п. 4.1.12 СП10.13130.2009 в следующей редакции: « …и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных кранов)».

Нет, не возможна. Разные пожарные краны - это не разные пожарные шкафы.
Хулиганы шкаф подожгли - как тушить будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnimaG
сообщение 8.2.2011, 15:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



Нормы немного изменились.

Согласно изменению №1 к СП 10.13130.2009, которое вступило в силу с 1 февраля 2011:
6) В пункте 4.1.12:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).»;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.2.2011, 16:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да, это, конечно, фееричный бред. То, что раньше вполне обоснованно было запрещено, теперь официально разрешено! Парадокс особенно ощутим, если прочитать сообщение Serg Ivanov'а. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.2.2011, 19:35
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



ИМХО, те кто пишут сами не понимают, что пишут.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2011, 0:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(AnimaG @ 8.2.2011, 16:14) *
«в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).»;


если длина коридора 10,5 м - 2 струи надо?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 10.2.2011, 0:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.2.2011, 11:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если эта длина где-то чётко оговорена, то да.

___

Сообщение отредактировал Sindarkon - 10.2.2011, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2011, 17:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



спасибо!
тоесть в записке есле не упомянуто, то может и пройдет.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 10.2.2011, 17:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



В нормах, речь идет о расстановке пожарных кранов, а не шкафов. В одном шкафу можно размещать 2 не спаренных ПК. О расстановке ПК на спринклерной сети говорится в СП 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2011, 19:59
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 10.2.2011, 17:06) *
спасибо!
тоесть в записке есле не упомянуто, то может и пройдет.....

Кто её читать будет? На чертеже меряйте от одного конца коридора до другого по средней линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2011, 20:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



лестничная клетка по средине коридора и в обе стороны от нее коридор по 10 -11 с лишним метров(ето если считать до средины дверей лифта)

4.25 При визначенні кількості струменів і мінімальних витрат води для внутрішнього про-типожежного водопостачання житлових будинків за загальну довжину позаквартирного коридору на поверсі приймають:
а) суму відстаней від дверей ліфтового холу (шахти ліфта) до дверей найбільш віддалених від ліфтового холу квартир, які виходять до коридору, - у будинках секційного типу з центрально розташованим сходово-ліфтовим вузлом;

Прикрепленный файл  2_15.pdf ( 63,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241


Сообщение отредактировал Dima_UA - 10.2.2011, 20:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.2.2011, 9:19
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 10.2.2011, 20:18) *
лестничная клетка по средине коридора и в обе стороны от нее коридор по 10 -11 с лишним метров(ето если считать до средины дверей лифта)

4.25 При визначенні кількості струменів і мінімальних витрат води для внутрішнього про-типожежного водопостачання житлових будинків за загальну довжину позаквартирного коридору на поверсі приймають:
а) суму відстаней від дверей ліфтового холу (шахти ліфта) до дверей найбільш віддалених від ліфтового холу квартир, які виходять до коридору, - у будинках секційного типу з центрально розташованим сходово-ліфтовим вузлом;

Прикрепленный файл  2_15.pdf ( 63,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F0%E8%E4%EE%F0

поиск рулит.
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.2.2011, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.2.2011, 9:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Serg Ivanov @ 11.2.2011, 10:19) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F0%E8%E4%EE%F0

поиск рулит.
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.


у меня наверно ситуация :
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;

в верхнем посту я картинку прикрепил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 16.6.2011, 13:29
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Люди, аналогичные вопросы. Никак не пойму, что значит:
Цитата
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).

У меня жилой дом с расходом 3х2,5 л/с. Коридор разумеется более 10 м. Я понимаю так: мне надо делать два стояка, на одном стояке один кран, на другом 2 спаренных крана, итого 3 крана. Верно? Просто не совсем ясно:
Цитата
2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК)

Выходит, что если 3 струи то достаточно сделать просто 2 стояка по 1 крану, ведь четко написано:
Цитата
по одной струе из 2 соседних стояков

, но ведь тогда будет 2х2,5, а не 3х2,5. Написано не верно или я что-то не понимаю?

И я верное понимаю, что 1 стояк - 1 пожарный шкаф. Т.е. у меня должно быть 2 пожарных шкафа, так? В 1 шкафу дин стояк с одним краном, а в другом 2-ой стояк с 2-мя кранами. Я все верно понимаю?

Сообщение отредактировал Pirate - 16.6.2011, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.6.2011, 14:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=460297
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55093&st=20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 8.8.2013, 16:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Подниму старое обсуждение. Поясните пожалуйста!

Правильно я понимаю, что не допускается установка одного пожарного шкафа для двух ПК (тип ШПК 320 12) даже с подключением от двух разных стояков при условии, что расход на ВПВ общественного здания 2 струи по 2,5 л/с.

Ведь согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.12 «…в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех…. на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны…».

Т.е. при числе струй для общественного здания 2х2,5 спаренные ПК установить не получится?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 205,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.8.2013, 17:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Спаренные при двух струях в общественных зданиях буквой СП запрещены (схема справа). Какие могут быть сомнения? Аргумент, почему даже при 2 шкафах их лучше не ставить рядом, уже приводился. При пожаре рядом со шкафом невозможно воспользоваться ни одним, ни другим. Но поскольку букве это пока не противоречит, защититься в экспертизе можно. В отдельных случаях такое решение бывает почти безальтернативным.

Сообщение отредактировал BTS - 8.8.2013, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 9.8.2013, 8:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Спасибо, BTS. Просто некоторые сомнения в том, что нет четкого определения спаренных ПК в нормативке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.11.2016, 12:21
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Здравствуйте!

Возник вопрос про расположение пожарных шкафов. У меня 3 струи. Шкафы со стояками занимают чуть больше 1,5 м.
Возможно ли это расстояние уменьшить? Поступают варианты или стояк в шкаф (но тогда шкаф под заказ надо делать, да?) или стояк за шкафом сделать... А можно ли так... Ведь если стояк за шкафом, то обслуживать его не получится.

Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.11.2016, 12:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 123,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 30.11.2016, 13:59
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Картинка маловата, не жадничайте, нужна полная картина.
У вас 3 струи расчетных или на каждую точку?
В шкаф стояк прятать не вариант. За шкаф - можно, шкаф при необходимости и снять можно для ремонта стояка.
Есть еще неясность о спаренных ПК, что за зверь. А так по новой формулировке п. 4.1.12 СП10 про "разные ПК", можно поставить 2ПК от разных стояков в один "спаренный" шкаф. Буквой закона не запрещено, экономия пространства приличная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.11.2016, 14:35
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 13:21) *
Здравствуйте!

Возник вопрос про расположение пожарных шкафов. У меня 3 струи. Шкафы со стояками занимают чуть больше 1,5 м.
Возможно ли это расстояние уменьшить? Поступают варианты или стояк в шкаф (но тогда шкаф под заказ надо делать, да?) или стояк за шкафом сделать... А можно ли так... Ведь если стояк за шкафом, то обслуживать его не получится.

Заранее спасибо!

Нет, стояк в шкафу - типовое решение. В том числе и для спаренных ПК, в том числе и со шкафом в нише см. СК часть 10, раздел 5, подраздел 10. Тут он выложен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_4452_1_.jpg ( 3,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 238
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.11.2016, 14:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59) *
Картинка маловата, не жадничайте, нужна полная картина.
У вас 3 струи расчетных или на каждую точку?
В шкаф стояк прятать не вариант. За шкаф - можно, шкаф при необходимости и снять можно для ремонта стояка.
Есть еще неясность о спаренных ПК, что за зверь. А так по новой формулировке п. 4.1.12 СП10 про "разные ПК", можно поставить 2ПК от разных стояков в один "спаренный" шкаф. Буквой закона не запрещено, экономия пространства приличная.


Спасибо за ответ!)
Я схематично нарисовал, себе для консультации просто) Но ошибся, так как размеры шкафа с двумя ПК другие, сорри.
У меня пока дома попадаются с двумя расчётными струями и коридоры больше 10мsmile.gif
А шкафы ШПК-320 предусматривают возможность прохода пожарного стояка за тыльной стенкой? Подключить получится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.11.2016, 14:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59) *
Картинка маловата, не жадничайте, нужна полная картина.
У вас 3 струи расчетных или на каждую точку?
В шкаф стояк прятать не вариант. За шкаф - можно, шкаф при необходимости и снять можно для ремонта стояка.
Есть еще неясность о спаренных ПК, что за зверь. А так по новой формулировке п. 4.1.12 СП10 про "разные ПК", можно поставить 2ПК от разных стояков в один "спаренный" шкаф. Буквой закона не запрещено, экономия пространства приличная.


Достаточно часто стояк прокладывают через шкаф, особенно если шкаф встроен в строительные конструкции.Ширина некоторых заводских шкафов тоже позволяет прокладку стояка через шкаф, особенно стояка Ду50. Правда отверстия приходится сверлить по месту,и цена выше. Всё зависит от требований к интерьеру
Недавно в одном общественном здании, постройки 2014г., обратил внимание на совершенно неэстетичную установку ПШ. Стены отделаны под дерево, заводские шкафы алеют на самых видных местах, а стояки проложены рядом с ПШ через все этажи.
Ссылка на первую редакцию пока не утверждённого норматива. В окончательной редакции может быть иная формулировка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.11.2016, 15:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2016, 14:35) *
Нет, стояк в шкафу - типовое решение. В том числе и для спаренных ПК, в том числе и со шкафом в нише см. СК часть 10, раздел 5, подраздел 10. Тут он выложен.


Респект!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:36