Цитата(Svetlanamenchikova @ 20.6.2019, 5:18)
Столкнулись со следующим проектным решением:
1. Проектировщики прокладывают воздуховоды для вытяжной и приточной противодымной вентиляции в кирпичных шахтах из керамического кирпича толщиной 120мм с пределом огнестойкости 2,5ч. Не могу понять нужно ли дополнительно покрывать воздуховод огнезащитой? В СП написано, что все воздуховоды должны быть с огнезащитным покрытием, ни каких но вроде нет.
2. Забор воздуха для подпора для компенсации дымоудаления в коридоре и в шахту лифта для пожарных осуществляют с чердака (план во вложении). Вроде нормы о расстоянии в 5 м соблюдены, но все таки терзают сомнения.
1. В СП 7 отсутствуют допущения по снижению огнестойкости воздуховодов ПДВ при прокладке этих воздуховодов в общих шахтах. Если воздуховод без огнезащиты проложен в индивидуальной шахте, то требования по огнестойкости предъявляются уже к шахте.
2. По п. 7.14 СП 7 нужно обеспечить подачу
наружного воздуха, а не из какого-либо помещения.
Тут был ответ ББ на аналогичный вопрос.
Решение проектировщиков удивляет ещё и потому, что в перегородке венткамеры выполнен проём с решёткой, открытый в чердак - проектировщики совсем не знают/не понимают указаний п. 7.17 а) по ограждениям венткамер