Двигатель 660/380 подключен на 380 звездой |
|
|
|
20.12.2009, 3:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708
|
Добрый день!
На канализационной насосной станции столкнулись с ситуацией: двигатель 660/380В 160 кВ подключен в сеть 380В по схеме "звезда". Хотя по логике должно быть треугольником в сеть 380В или звездой в сеть 660В. Вопрос - чем чревато для двигателя 660/380 подключение в сеть 380 по схеме "звезда"?
|
|
|
|
Гость_antonts_*
|
20.12.2009, 8:25
|
Guest Forum
|
Цитата(dani1978 @ 20.12.2009, 3:15) Вопрос - чем чревато для двигателя 660/380 подключение в сеть 380 по схеме "звезда"? так же как и любое подобное включение в низкое напряжение, через балласты и пр - изменением характеристики. Падение оборотов от момента получается гораздо более сильное, соответственно если дрыгатель все равно работает в номинальной зоне по моменту (просто напороли с подключением, а не пытались удавить слишком могучий мотор по оборотам и моменту одновременно) то обороты меньше (хотя и не критично, асинхронник все же) а вот токи везде сильно больше, проскальзывание больше для поддержания такого же момента - токи растут. Отчего может быть очень нехорошо всему подряд. А вот если оно и на таком подключении все равно свою мощность не выбирает, если там просто не нужен был никогда такой мотор, то ничего с ним и не будет, крутится себе и все. Вопрос исключительно в характеристике (механической) нагрузки. Проверка - по току, разумеется, клещами ткнуться и посмотреть что он там жрет, и сравнить с номинальным током. Учитывая то, что при треугольнике ток фазы распределяется между двумя обмотками, а при звезде весь идет в одну.
|
|
|
|
|
20.12.2009, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568
|
Мощность двигателя падает в 3 раза. Если все это нормально работало все это время - то неправильно был выбран насос, а может сунули что под руки попалось... Правильно сказали - нужно токи смотреть. А может еще и сеть хилая, не расчитанная на такую нагрузку, а может решили на проводах/пускателях съэкономить... В принципе, для повышения Cos F рекомендуется поддерживать нагрузку близкую к номиналу - на этом принципе у некоторых софт-стартеров реализована функция энергосбережения, напряжение снижается до момента достижения номинального тока и поддерживается автоматически в зависимости от нагрузки
|
|
|
|
|
20.12.2009, 11:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(dani1978 @ 20.12.2009, 3:15) чем чревато для двигателя 660/380 подключение в сеть 380 по схеме "звезда"? Обычно в таких случаях двигатели греются сильнее.
|
|
|
|
|
21.12.2009, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568
|
Цитата Обычно в таких случаях двигатели греются сильнее. Это если ток выше номинального.... На холостом ходу или близко к нему, этого нет
|
|
|
|
|
27.10.2017, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 315078
|
Коллеги, подскажите, пожалуйста! На днях проходили комплексные испытания крышных вентиляторов. На шильдике написано "звезда/треугольник 380/220". Подали напряжение 380 В, вентилятор проработал не более 3х секунд и вышел из строя, вернули поставщику (по гарантии), он в свою очередь провел экспертизу и вынес вердикт (во вложении). Я в корне не понимаю, что написали. Неужели подача низкого напряжения может привезти к таким последствиям? Тем более, что про 660 В не сказано ни в паспорте, ни на двигателе. Кто прав, кто виноват?? Начальство лютует, требует объяснений, а я что-то сообразить не могу
______.JPG ( 70,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
27.10.2017, 16:51
|
Guest Forum
|
Так и скажите - на шильдике написано другое.
|
|
|
|
|
27.10.2017, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 315078
|
Так с меня требуют объяснение, почему сгорел движок?
Все упирается в официальные письма и доп. финансирование, заказчик смотрит в акт, там написано, что потребитель виноват, значит субчики и платите.
Сообщение отредактировал Lavrusha - 27.10.2017, 17:04
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
27.10.2017, 17:03
|
Guest Forum
|
Скажите подключение было в соответствии с входными данными двигателя. ............. Быстро сгореть может, если обмотки d220/y380 и подано 380 на d220. у меня раз так начальство пальнуло движок , решив крутануть его для заказчика, а движок был расключен в звезду под частотник 3х220 В. Че то на заводе свистят. Ссылайтесь на шильдик, вашей вины нет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.10.2017, 17:11
|
|
|
|
|
27.10.2017, 17:19
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 315078
|
Спасибо большое! Будем отбиваться Просто из 4х одинаковых вентиляторов, вот с одним проблема.
|
|
|
|
|
4.11.2017, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Цитата(Lavrusha @ 27.10.2017, 16:22) Коллеги, подскажите, пожалуйста! Неужели подача низкого напряжения может привезти к таким последствиям? Кто прав, кто виноват??
______.JPG ( 70,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132Объяснять долго, проще сканированный лист приложить. Выделено красным. Кацман М.М. Электрические машины, 1990 г.
img182.jpg ( 952,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 114
|
|
|
|
|
16.6.2019, 16:57
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.11.2014
Пользователь №: 250205
|
Цитата(dani1978 @ 20.12.2009, 3:15) Добрый день!
На канализационной насосной станции столкнулись с ситуацией: двигатель 660/380В 160 кВ подключен в сеть 380В по схеме "звезда". Хотя по логике должно быть треугольником в сеть 380В или звездой в сеть 660В. Вопрос - чем чревато для двигателя 660/380 подключение в сеть 380 по схеме "звезда"? Думаю так. Если при подключении звездой ток не привышает указаного на шильдике двигателя тока (при подключении в треугольник) и насос перекачивает необходимое кол-во жидкости, то подключили его так для снижения пусковых токов при запуске. И более мягкого пуска.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|