> Подбор радиального вентилятора
sergo42
сообщение 28.3.2018, 15:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.1.2018
Пользователь №: 334891



Здравствуйте, вопрос следующего характера: имеется установка водораспределительная в блочной поставке, с требованиями установить вентиляцию механическую, периодического действия, рассчитанную на 8-ми кратный воздухообмен по полному объему помещения. Включение вентиляторов от датчика газоанализаторов и вручную перед входом. Вентиляторы принять во взрывозащищенном исполнении. Выброс выполнить - факельным высоконапорными струями, оборудовать обратным клапаном.

Блок объемом 52 м3, значит требуется восьмикратный воздухообмен в объеме не менее 416 м3.
Расчет прилагается, у меня вышло 252 Па на сеть
Выбор пал на вентилятор среднего давления ВР 280-46-2 во взрывозащищенном исполнении, двигатель N=0,25кВт, 1500 об

Замечания которые прислали следующие:
1. Обосновать отсутствие возможности регулирования расхода воздуха в системе АВ-1. Каким образом будет произведена пусконаладка системы, производительность вентилятора превышает проектный расход.
2.Мощность двигателя вентилятора системы АВ-1 не перекрывает характеристику вентилятора в полном объеме, в случае увеличения расхода возможен выход из строя двигателя. Проектный расход воздуха лежит за пределами характеристики вентилятора.

Расчет и схема прилагается
По первому вопросу собственно вопрос почему? Я ведь правильно понимаю, если вентилятор начнет качать больше, соответственно давление возрастет, а максимальное давление создаваемое вентилятором порядка 350 Па, т.е. выше он не даст, но минимум обеспечит, а что вы можете посоветовать?
По второму вопросу. Чтобы вывести из строя вентилятор, он должен начать перекачивать около 1100 м3, а при таком раскладе давление возрастет до 800 Па, те он не будет работать в таком режиме, с движком ничего не случится, получается замечание не совсем корректно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___280_46_2.png ( 46,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 250,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.3.2018, 16:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



1) Нельзя использовать тем более советские вентики за границей диапазона, и даже в границе- я бы крайние участки +-20 отсек.
2) Попробуйте обратится на завод который делает вентики - пусть вам подбирут
3) при надобности в 416 м3/час и 252Па - лезть в средненапорные вентиляторы - тут вы конечно погорячились.

Хотя и выбора там как такового нет, но помоему проще низконапорный взять.

У вас просто расход маленький - там вечные косяки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:53