> Диспетчеризация систем загазованности в многоквартирных домах., КРИСТАЛЛ-4
iampix
сообщение 16.10.2019, 11:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



п.10.9 СП 282.1325800.216 гласит:
Для контроля за работой теплогенераторов в проекте должна быть предусмотрена возможность передачи на диспетчерский пункт следующих данных:
- нормальная работа оборудования;
- сигналы: световые, звуковые;
- аварийная останова котла;
- загазованность помещения;

В проекте газоснабжения жилого дома с индивидуальными теплогенераторами заложил систему загазованности КРИСТАЛЛ-4, которая имеет один блок управления на подъезд и передает сигнал с датчиков загазованности на диспетчерский пункт.
Заказчик вышел с письмом, что в его городе некуда передавать сигнал, диспетчерских пунктов нет. и просит применить обычную систему загазованности без диспетчеризации.
Данный пункт не могу найти в перечне обязательных и добровольных к применению. Могу ли я применить обычную бытовую систему загазованности в таком случае?
И как вы выполняете требование данного пункта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 16.10.2019, 22:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1550
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(iampix @ 16.10.2019, 10:02) *
п.10.9 СП 282.1325800.216 гласит:
Для контроля за работой теплогенераторов в проекте должна быть предусмотрена возможность передачи на диспетчерский пункт следующих данных:
- нормальная работа оборудования;
- сигналы: световые, звуковые;
- аварийная останова котла;
- загазованность помещения;

В проекте газоснабжения жилого дома с индивидуальными теплогенераторами заложил систему загазованности КРИСТАЛЛ-4, которая имеет один блок управления на подъезд и передает сигнал с датчиков загазованности на диспетчерский пункт.
Заказчик вышел с письмом, что в его городе некуда передавать сигнал, диспетчерских пунктов нет. и просит применить обычную систему загазованности без диспетчеризации.
Данный пункт не могу найти в перечне обязательных и добровольных к применению. Могу ли я применить обычную бытовую систему загазованности в таком случае?
И как вы выполняете требование данного пункта?


Заказчик трижды прав. Зачем весь этот бред для квартир ? Далее СП читали внимательно? 10.13 Устройство диспетчерского пункта для жилого здания определяется заданием на проектирование.. Решение за заказчиком.

СП 282.1325800.2016 сидит в Перечне добровольных доков.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 17 апреля 2019 года N 831
Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Сообщение отредактировал GASPAR - 16.10.2019, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:30