Коллеги, добрый день. Впереди проект 5этажных жилых домов в условиях крайнего севера (-45).
По СП60.13330.2020 мы должны: 6.1.10 В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать в системах внутреннего теплоснабжения коммерческий учет расхода тепла на все здание, а также учет и регулирование расхода тепла для каждой квартиры. В зданиях со стояковой разводкой систем отопления следует предусматривать поквартирный учет расхода тепла, устанавливая радиаторные распределители тепла или другие аналогичные устройства
6.1.12 Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в качестве теплоносителя допускается применять нетоксичный и негорючий антифриз, не содержащий вредные вещества 1-3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007.
В СП.60...2016 было 6.1.4... Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже (Праметры Б) следует применять воду с добавками, предотвращающими ее замерзание.
Собственно вопрос №1. Кто успел столкнуться с применением пропиленгликоля в квартирах, и как на них реализовывали учёт?
(пока обзвон по производителям дал такой результат, что на гликолях только фланцевые. Как это чудо буде выглядеть в коллекторном шкафу думаю представляеете, да на каждую квартиру. При чем он будет не ультразвуковой, а с двумя механическими расходомерами)
Вопрос №2. Как относиться к этой игре слов Допускается и Следует? Если раньше было строго, то теперь уже не надо?
Буду признателен за ответы!
|