> Распределение потока воздуха
GraNiNi
сообщение 20.5.2022, 15:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987




Тройник воздуховода: в одну сторону труба 1 м, в другую (такая же) -10 м.
На входе в тройник, например, расход 1 м куб/сек.
Как распределится поток на выходе труб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.5.2022, 15:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а скорости в этихх трубах и в тройнике одинаковые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 20.5.2022, 16:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Скорости тоже должны получиться в соответствии с распределением потоков.
Если нужен диаметр труб, то пусть будут 0,4 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.5.2022, 16:35
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А для построения матмодели взять таблицы аэродинамического расчёта и посчитать сильно лень?

Должны уравняться сопротивления, нужно будет ряд приближений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 20.5.2022, 16:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(Skaramush @ 20.5.2022, 16:35) *
А для построения матмодели взять таблицы аэродинамического расчёта и посчитать сильно лень?

Должны уравняться сопротивления, нужно будет ряд приближений.

А без точных расчетов, хотя бы приблизительно можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.5.2022, 17:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если сопротивлением тройника пренебречь то соотношение расхода примено 25% и 75%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 20.5.2022, 17:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(Composter @ 20.5.2022, 17:34) *
ну если сопротивлением тройника пренебречь то соотношение расхода примено 25% и 75%

Большое спасибо!
В результате из трубы длиной 1 м поток воздуха будет 750 л/сек, а из трубы длиной 10 м (длиннее в 10 раз) - 250 л/сек (меньше в 3 раза).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.5.2022, 17:55
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Composter @ 20.5.2022, 17:34) *
ну если сопротивлением тройника пренебречь то соотношение расхода примено 25% и 75%

Потому что получается корень из 10? rolleyes.gif

Цитата(GraNiNi @ 20.5.2022, 15:52) *
в одну сторону труба 1 м, в другую (такая же) -10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.5.2022, 18:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 20.5.2022, 17:34) *
ну если сопротивлением тройника пренебречь ...

Т.е. конфигурация тройника и проход или ответвление значения, по-Вашему, не имеют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.5.2022, 18:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ИОВ @ 20.5.2022, 18:32) *
Т.е. конфигурация тройника и проход или ответвление значения, по-Вашему, не имеют?

их нет в условии, я спросил, автор не ответил, поэтому ответ согласно полученным данным rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 20.5.2022, 19:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Тройник на симметричное растекание, но его сопротивление не должно сильно повлиять именно на соотношение (не на их численные величины) потоков в трубах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:12