Цитата(timofeyprof @ 9.8.2020, 12:17)
нет в этом документе ничего про ОЗК, есть только общее название в начале "отстветственный элемент системы", но это "облако в штанах". По поводу противопожарных систем есть только:
3.6 Ежедневный надзор за противопожарными функциями систем вентиляции заключается в проверке их безотказности:
- отключения общей и местной вентиляций при пожаре;
- закрытия противопожарных нормально открытых клапанов при пожаре;
- включения системы противодымной вентиляции при пожаре.
В зданиях (сооружениях), оснащенных станциями автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, необходимо проводить мониторинг их работоспособности.
13.7 Надзор за системой противодымной вентиляции, обеспечивающей ограничение распространения продуктов горения в помещения зданий (сооружений) и на пути эвакуации людей при возгорании, осуществляется:
- за работоспособностью дымоприемных устройств;
- исправным состоянием дымовых шахт с дымовыми клапанами;
- исправностью дымовых люков (открываемых незадуваемых фонарей);
- работоспособным состоянием вентиляторов и другого оборудования, применяемого в системе противодымной вентиляции;
- состоянием огнезащитного покрытия воздуховодов, вентиляционных коллекторов и шахт.
Но, это написано как лекция или диссертация, но никак не так, как должно быть в нормативном документе.
Более того, непонятно вообще как авторы подразумевают выполнение требований ими изложенных. Как например осуществлять "Ежедневный надзор за противопожарными функциями систем вентиляции (который) заключается в проверке их безотказности: .. закрытия противопожарных нормально открытых клапанов при пожаре"? Следуя такой фразе ежедневно надо "пожарить" систему, проверяя безотказное закрытие НО клапанов...
ИМХО, думаю, что авторы имели ввиду, что ежедневно надо контролировать состояние этих клапанов (дистанционно -если есть возможность, или путем обхода -если нет автоматизации), но фраза написана так, как она написана.