> Классификация по Atex, Помогите определиться с зонами в станции перекачки мазута
SuperChu
сообщение 9.8.2016, 22:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2016
Пользователь №: 290777



Проектируется станция по перекачке мазута (закрытая в контейнере ). Вышел спор с их технологом. От утверждает внутри ЗОНА 2 по ATEX, я говорю что ЗОНА 1. Расчеты естественно проводить он не хочет. Есть у кого опыт в данном вопросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 10.8.2016, 7:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(SuperChu @ 9.8.2016, 22:53) *
Проектируется станция по перекачке мазута (закрытая в контейнере ). Вышел спор с их технологом. От утверждает внутри ЗОНА 2 по ATEX, я говорю что ЗОНА 1. Расчеты естественно проводить он не хочет. Есть у кого опыт в данном вопросе.


Опыт есть. Интересно, а Вы сами можете обосновать выбор зоны 1? Почему 1 а не 2? И не могли бы Вы еще прокомментировать, какие именно и на основании каких ТНПА технолог должен предоставить расчеты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperChu
сообщение 10.8.2016, 8:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2016
Пользователь №: 290777



Я так понимаю, что на основе методики, изложенной в ГОСТ Р. Я делал свои выводы опять же исходя из описания стандарта ATEX и ГОСТ Р (исключительно по описательной части). Система располагается в контейнере,в котором расположены насосы (источник постоянной утечки), расходомеры (фланцы - опять же пост. утечка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 10.8.2016, 12:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(SuperChu @ 10.8.2016, 8:21) *
Я так понимаю, что на основе методики, изложенной в ГОСТ Р.

В смысле методики? Номер какой? ГОСТ 30852.9-2002?

Цитата(SuperChu @ 10.8.2016, 8:21) *
Я делал свои выводы опять же исходя из описания стандарта ATEX и ГОСТ Р (исключительно по описательной части).

Почему исходя из АТЕХ, если есть действующие ГОСТы? Так можно и по американским стандартам отклассфицировать. Все документы в деталях различаются.

Цитата(SuperChu @ 10.8.2016, 8:21) *
Система располагается в контейнере,в котором расположены насосы (источник постоянной утечки), расходомеры (фланцы - опять же пост. утечка).

Исходя из этого предложения Вы ни один ТНПА не прочитали.

Представляю себе реакцию Вашего технолога на подобные замечания. У меня бы тоже мозг взорвался. Пожалуйста объясните, как... насколько должен быть извращенным путь логической цепочки, чтобы сделать вот такие выводы:
есть насосы => есть постоянная утечка => будет взрывоопасная концентрация
есть фланцы => есть постоянная утечка => будет взрывоопасная концентрация
Как?! У меня даже в голове не укладывается. Или Вы на самом деле ничего не читали? Просто почему-то вдруг, внезапно решили что зона 1 это любая утечка. Как?! Почему?! Или в Вашей профессии первоисточники читать не принято?

Заявление настолько безграмотное, что собственно даже отвечать не на что. Единственное наверно, что можно посоветовать - это читайте ТНПА. В отношении категорирования взрывозащиты там конечно далеко не все в порядке, но хотя бы можно будет разговор начать.

Сообщение отредактировал shvet - 10.8.2016, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperChu
сообщение 10.8.2016, 16:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2016
Пользователь №: 290777



Методика изложена в ГОСТ Р 51330.9-99. Для насоса НМШ внешняя утечка 0,01 л/ч - то есть постоянная. Эта утечка образует гипотетический объем 0.5 м3. То есть исходя из указаний ГОСТ в помещении будет точечно расположены 3 "объема" вообще с 0-й зоной. Если есть что с казать с пунктами и расчетами - то говорите. Либо укажите какое зонирование "как правило" существует в таких условиях. Нужно быть добрее и охотнее делиться опытом, ежели он конечно есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 10.8.2016, 17:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(SuperChu @ 10.8.2016, 16:06) *
Методика изложена в ГОСТ Р 51330.9-99. Для насоса НМШ внешняя утечка 0,01 л/ч - то есть постоянная. Эта утечка образует гипотетический объем 0.5 м3. То есть исходя из указаний ГОСТ в помещении будет точечно расположены 3 "объема" вообще с 0-й зоной. Если есть что с казать с пунктами и расчетами - то говорите. Либо укажите какое зонирование "как правило" существует в таких условиях. Нужно быть добрее и охотнее делиться опытом, ежели он конечно есть.


Для начала разберемся с ТНПА. ГОСТ Р 51330.9-99 отменен, вместо него действует ГОСТ 30852.9-2002. Работать нужно с актуальными ТНПА и давать ссылку на первоисточники в топике темы.
Попробуем разобраться в деталях. Есть оборудование - потенциальный источник утечки. Есть перекачиваемая жидкость - собственно потенциальный источник взрыва.

1. Насос
Источник утечки насоса - уплотнение(ия) вала. Мы узнали, что насос марки НМШ. ОК, но какое уплотнение вала? Уплотнениев валов может быть вагон и маленькая тележка как с утечками, так и без. Если даже уплотнение вала с утечками, то это утечка затворной жидкости и перекачиваемой жидкости? Если даже уплотнение вала с утечкой перекачиваемой жидкости, то утечка постоянная ("нормальная работа" в терминах ГОСТ 30852.9) или только при выходе из строя уплотнения? Предусматривается контроль герметичности уплотнения, если предусматривается, то датчик сблокирован с насосом? Какая наработка на отказ уплотнения и предоставил ли производитель вероятность аварийного отказа? Проводился ли анализ риска взрыва данного насоса и как в графике планово-предупредительных ремонтов учтена вероятность отказа? Какая допустимый уровень риска на объекте и не превышает ли он уровень риска для данного дерева развития аварии?
Вы понимаете, что утечка как инцидент, но еще не авария, может быть с допустимым и с недопустимым уровнем риска? Что надежность изделия напрямую влияет на классификацию зоны?

Повторно - что за извращенная логика "есть насос значит есть утечка"? Что за бред? Какой насос? Какое уплотнение вала? Какие у него характеристики, тип? Ааа что говорить... Это не инженерный подход, это здравый смысл и все. Здравый смысл - это фаллометрия в чистом виде, это не инженерная работа. С точки зрения здравого смысла Солнце вращается вокруг Земли. В измерении здравых смыслов двух инженеров доступна только длинна авторитета и способность к закидыванию оппонента фекалиями. Хотя признаюсь многие инженеры и главспецы в этом соревновании преуспели.

2. Фланцы
Мы оба правильно понимаем ситуацию, что с утечками фланцев вопрос закрыт? Или еще остались сомнения?

3. Перекачиваемая жидкость
Давайте разберемся со взрывом:
а) вещества способны взрываться только когда нагреты выше температуры вспышки
б) вещества способны взрываться только когда нагреты выше температуры вспышки и их концентрация в смеси с воздухом находится внутри (внутри!) концентрационных пределов взрываемости (не распространения пламени)
в) вещества способны взрываться только когда нагреты выше температуры вспышки, внутри пределов взрываемости и есть источник с достаточной энергией загорания или температура вещества выше температуры самовоспламенения

Вы перекачиваете мазут. Мазут - ГЖ в терминах ГОСТ 12.1.044-89. Какого хрена он стал взрывоопасным? Как, Карл?! Что за мазут такой? Это пожароопасное вещество. Даже если у вас горячая насосная, то при утечке мазут загорится, но не взорвется.

Даже если бы вы перекачивал скажем бензин, то даже тут при утечке он загорится, загорится(!), но не взорвется. Для того, чтобы он взорвался(!) нужно, чтобы он успел испариться (внезапно, да), пары должны нагреться, концентрация паров бензина локально должна попасть внутрь пределов взрываемости и должен появиться источник зажигания достаточной мощности. Это зависит от 1000 и 1 фактора - от производительности вентиляции, наличия местного отсоса, величины утечки, наличия потенциальных источников зажигания (вот он АТЕХ), ограничения и формы пролива (читай буртик или дренаж станины насоса), методик по которым считать.

И вот сидит технолог, уже и так основательно за...ный бесконечными изменениями вводных, неадекватным заказчиком, бестолковыми смежниками, нищими и жадными поставщиками, сидит и считает (считает, а не фантазирует) какой же риск взрыва, где и на чем дешевле съэкономить - на условиях техпроцесса (температура перекачиваемой жидкости), на стоимости насоса (тип и производитель уплотнения), на электрике (зоны по АТЕХ), на ограничении дерева аварии (противопожарные стенки, буртики, вентиляция, газдетекция и т.п.) и тут врывается какой-то чувак и с криком: "Да тут же все взорвется! Пи...ц! Вы ничего не умеете!" и дальше бежит разносить этот бред к ГИПу, глинженеру, таким же как он главспецам и самое главное - к полностью безграмотному заказчику, который где-то когда-то видел такие насосные и понятия не имеет почему они были во взрывозащищенном исполнении, как должно быть, какие еще возможны варианты.

Вот какая возможна реакция на это? Рукалицо? Пшелнах? Ваш технолог судя по всему очень сдержанный раз просто сказал "нет". На бред не существует аргументированного ответа. Чтобы ответить на идиотские замечания нужно умственно опустить до уровня безграмотности замечающего. Садиться и читать 8-ми часовую вводную лекцию об основах взрывобезопасности? А кто будет слушать? Кому читать? Человеку(ам), который даже 2 строчки в ГОСТе прочитать не удосужился?

Надеюсь я понятно изложил проблематику? Проблема не в насосах и не в технологе. Проблема в Вас - Вы не хотите ничего читать или читаете по диагонали, выбирая только удобные слова, которые лягут в уже готовое решение.
Как говорил Шерлок Холмс (извиняюсь, не знаю как точно перевести на русский) "It is a capital mistake to theorise before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperChu
сообщение 10.8.2016, 17:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2016
Пользователь №: 290777



Никто никуда не врывается. Это раз. Все кроме "мудак" было даже полезно. Про насос взял из его документации (насоса) в которой черным по белому было написано, без оговорок про уплотнения и т.д. Технолог изменением вводных конечно зае... но меня как автоматчика, отсутствие конкретики по выбору аппаратуры зае... не меньше. И дабы не бежать и не кричать что сейчас все бахнет - пришел сюда за консультацией. Из вашего монолога опять же, можно понять только то, что вы солидарны с технологом. Со взрывоопасными делами до этого не работал, инфы даже в нормативках на которые вы ссылаетесь конкретной нет, все очень расплывчато и зависит от того кто считает. На этом форуме этот вопрос упоминался всего 2- раза, и опять же в другом контексте. А от технолога кроме "рукалица" добиться сложно. Вы утверждаете что взрывоопасности нет, а методические указания по проектированию мазутных хозяйств говорят , что в помещениях с насосами необходимо взрывозащищенное исполнение электроприборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperChu
сообщение 10.8.2016, 20:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2016
Пользователь №: 290777



Упс. Сейчас перечитал. Место "мудак" оказалось "чувак". Прошу прощения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 13.8.2016, 7:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(SuperChu @ 10.8.2016, 17:53) *
инфы даже в нормативках на которые вы ссылаетесь конкретной нет, все очень расплывчато и зависит от того кто считает.


А вот бы было хорошо, если бы в ГОСТе (правилах, нормах и т.д.) было бы сразу написано какой размер взрывоопасной зоны. Чтобы как в ПУЭ.

"7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;
б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;
в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;
г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;
д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.
Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищенным для соответствующих категории и группы взрывоопасной смеси. "


Просто и понятно и считать ничего не надо.
И чего там эти технологи себе в ГОСТ 30852.9-2002 навыдумывали? Это же и ГОСТ читать надо, и помимо ГОСТа читать надо, и просто разбираться что такое взрыв, как вещества испаряются, как происходит диффузия читать надо. Для этого даже (возможно) нужно специальное образование или просто профессиональные знания и навыки в технологии. Что за излишества? Почему не как в ПУЭ? Сколько? 8 м по горизонтали и вертикали. И все, везде 8 м по горизонтали и вертикали. В любой точке мира в любой насосной, любая жидкость - СУГ, бензин (хоть он и ЛВЖ, но это фигня), мазут (а этот вообще ГЖ, но все равно надо, в правилах написано значит надо) - дает 8 м по горизонтали и вертикали.

Да, внезапно в ГОСТе не указано конкретно сколько метров принимать. Да, внезапно нужно СЧИТАТЬ. А Вы как ожидали? Чтобы как в ПУЭ или гипотетических методических указаниях (хоть бы номер дали)? Внезапно для того, чтобы посчитать технологию нужно в технологии разбираться. В конкретной технологии должен разбираться профессионал, который знает как это работает и может моделировать. И модели у этого профессионала должны давать результаты с приемлемой погрешностью. И да - это проблема, и этим занимаются специальные лаборатории и исследовательские центры. И на это тратится очень много денег, буржуи-дураки тратят на эти разработки очень большой кусок своей прибыли. Внезапно человек со стороны без спецзнаний не может РАССЧИТАТЬ технологию. И конечно результаты расчета зависят от считающего, от его знаний, опыта, уровня ответственности.
Удобно конечно быть КИПовцем. Сегодня проектируем автоматизацию вентиляции, завтра нефтянку, через месяц трубопрокатную линию. А потому что кабеля тянуть от коробки к коробке особых знаний не нужно. Кабеля везде одинаковые. Не нужны все эти модели, обучение, опыт. Вот бы все это взять и отменить, чтобы опять как в СССР 8 м по горизонтали и вертикали. Вот в СССР хорошо было, все просто и понятно. А главное все равны - и технолог, и КИПовец, и уборщица - взяли ПУЭ, открыли, нашли пункт и у всех получился одинаковый результат.

Почему Вы вообще полезли в этот вопрос? Откуда вообще возник топик этой темы? Почему Вы решили, что способны оценить решения технолога? Какими знаниями о процессе обладаете Вы по отношению к Вашему технологу? Тема набрала уже 8 постов, а до сих пор от вас никакой конкретики. Почему Вы ждете какие-то внятные аргументированные ответы, но сами никаких усилий не прилагаете? Что именно в ГОСТе Вам не понятно? Формулировка ГОСТ 30852.9-2002 предельно конкретна (см. приложение В):
"Расчетным путем или с использованием нормативных документов на конкретные технологические процессы определяются размеры зон"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperChu
сообщение 16.8.2016, 12:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2016
Пользователь №: 290777



Какие нехорошие КИПОВЦЫ. Хотел узнать, какое зонирование "КАК ПРАВИЛО" бывает в подобных установках. А оказывается я как КИПовец в приципе не достоин того что б об этом рассуждать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 17.8.2016, 6:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(SuperChu @ 16.8.2016, 12:50) *
Какие нехорошие КИПОВЦЫ. Хотел узнать, какое зонирование "КАК ПРАВИЛО" бывает в подобных установках. А оказывается я как КИПовец в приципе не достоин того что б об этом рассуждать.


Какой был вопрос?

Цитата(SuperChu @ 9.8.2016, 22:53) *
Проектируется станция по перекачке мазута (закрытая в контейнере ). Вышел спор с их технологом. От утверждает внутри ЗОНА 2 по ATEX, я говорю что ЗОНА 1. Расчеты естественно проводить он не хочет. Есть у кого опыт в данном вопросе.


Вы получили на него ответ.

Цитата(shvet @ 10.8.2016, 17:09) *
Вы перекачиваете мазут. Мазут - ГЖ в терминах ГОСТ 12.1.044-89. Какого хрена он стал взрывоопасным? Как, Карл?! Что за мазут такой? Это пожароопасное вещество. Даже если у вас горячая насосная, то при утечке мазут загорится, но не взорвется.


Какие еще остались вопросы? Почему мы продолжаем разговор? На какую тему этот разговор? Это просто перекидывание какашками? Вы хотите посчитать Атех самостоятельно? Ну так вперед, аргументированный ответ я Вам на этот вопрос дал? Вы хотите разобраться как вообще считают Атех? Тогда опять флаг Вам в руки - прочитайте наконец ГОСТ 30852.9-2002 и взаимосвязанные с ним ГОСТы, осмыслите и приходите с конкретными вопросами.

Вы можете сформулировать вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения