Китайские радиомодемы |
|
|
|
18.3.2020, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.7.2015
Пользователь №: 273568
|
Здравствуйте, подскажите, может, кто то сталкивался с китайскими радиомодемами на разную частоту (2,4 ГГц, 915 МГц, 433 МГц), при одинаковой мощности, какой модем лучше в промышленной зоне работает? Заранее благодарен.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
19.3.2020, 11:54
|
Guest Forum
|
Цитата(ser82g @ 18.3.2020, 22:38) Здравствуйте, подскажите, может, кто то сталкивался с китайскими радиомодемами на разную частоту (2,4 ГГц, 915 МГц, 433 МГц), при одинаковой мощности, какой модем лучше в промышленной зоне работает? Заранее благодарен. Лучше для промки будут работать модели с модуляцией LoRa, с наиболее низкой частотой. Соответственно нужно смотреть в нелицензируемом диапазоне 433. Можно как вариант использовать модемы 868, но там будете мешать сетям LoRaWan. Берите модемы производства E-BYTE, они не глючат, отличный вариант для работы из коробки. Ссылка на E-BYTEПри заказе у китайцев всегда указывайте явно артикул и требуемые параметры интерфейса, частоты и мощности. Велика вероятность получить модель с другой частотой и т.п. если нет клиентских пометок к заказу.
Сообщение отредактировал wild - 19.3.2020, 11:59
|
|
|
|
|
19.3.2020, 12:04
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Цитата(ser82g @ 18.3.2020, 21:38) Здравствуйте, подскажите, может, кто то сталкивался с китайскими радиомодемами на разную частоту (2,4 ГГц, 915 МГц, 433 МГц), при одинаковой мощности, какой модем лучше в промышленной зоне работает? Заранее благодарен. Тот, на частоте которого наблюдаются минимальное количество источников излучения. Т.е. минимальные помехи. Учитывайте, что чем выше частота, тем ниже проникающая способность.
|
|
|
|
|
24.3.2020, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182
|
Часто используем китайский модем DORJI 433 мГц. Простой и надежный.
Сообщение отредактировал Kodiak - 24.3.2020, 9:41
Прикрепленные файлы
PARA.jpg ( 17,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
|
|
|
|
|
25.3.2020, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330
|
Цитата(wild @ 19.3.2020, 11:54) Лучше для промки будут работать модели с модуляцией LoRa, с наиболее низкой частотой. Соответственно нужно смотреть в нелицензируемом диапазоне 433. Можно как вариант использовать модемы 868, но там будете мешать сетям LoRaWan. Берите модемы производства E-BYTE, они не глючат, отличный вариант для работы из коробки. Ссылка на E-BYTEПри заказе у китайцев всегда указывайте явно артикул и требуемые параметры интерфейса, частоты и мощности. Велика вероятность получить модель с другой частотой и т.п. если нет клиентских пометок к заказу. Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью двух таких девайсов удлинить линию связи по протоколу Modbus RTU?
|
|
|
|
|
25.3.2020, 11:55
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Цитата(OlegM @ 25.3.2020, 9:36) Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью двух таких девайсов удлинить линию связи по протоколу Modbus RTU? RTU в общем случае не удлиняем, т.к. пауза в 3.5 бита там является маркером конца пакета. Это чертовски маленькая пауза по беспроводным меркам. Путём плясок заставить работать можно, если оборудование и ПО модбас-мастера это позволяет.
|
|
|
|
|
25.3.2020, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330
|
Цитата(Ashihara @ 25.3.2020, 11:55) RTU в общем случае не удлиняем, т.к. пауза в 3.5 бита там является маркером конца пакета. Это чертовски маленькая пауза по беспроводным меркам.
Путём плясок заставить работать можно, если оборудование и ПО модбас-мастера это позволяет. А зачем тогда на данных модемах Modbus?
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
25.3.2020, 15:21
|
Guest Forum
|
Цитата(OlegM @ 25.3.2020, 9:36) Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью двух таких девайсов удлинить линию связи по протоколу Modbus RTU? Модемы E-BYTE нормально работают с Modbus RTU. Не понимаю о какой паузе в "3.5 бита" говорит коллега. Если речь ведется о паузе перед передачей кадра Modbus RTU, то в стандарте речь идет о символах, а не битах, и формулируется требование "не менее" - т.е. больше можно. В общем случае стоит различать скорость порта и скорость в канале, т.к. для большинства типов радиоканалов применяется буферизация данных в приемных и передающих устройствах, а скорость в канале существенно меньше устанавливаемой для портов. Так типичные системы ISM для диапазона 433 используют скорость 4800 или 2400 Бод в эфире. Модуляция LoRa используемая в указанной модели E-BYTE имеет более высокие характеристики по помехоустойчивости, чем классические системы с модуляцией FSK. Однако при построении системы с прозрачным каналом RS485 и опросом по протоколу Modbus RTU следует учитывать канальную скорость которая для E32-DTU-433L20 по умолчанию 2400 Бод, но может устанавливаться вручную из ряда 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200. Соответственно чем большая помехоустойчивость требуется и дальность передачи, тем меньшую скорость требуется установить.
E32_DTU__433L20__UserManual_EN_v1.2.pdf ( 1,47 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 12
Сообщение отредактировал wild - 25.3.2020, 15:22
|
|
|
|
|
25.3.2020, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330
|
Спасибо за ответ. А каким образом производится настройка модемов? Что-то у китайцев про это не нашёл информацию...
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
26.3.2020, 5:34
|
Guest Forum
|
У производителя E-BYTE есть утилиты для настройки, доступны по ссылке Режим настройки включают микропереключателями на модеме.
|
|
|
|
|
|