Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Китайские радиомодемы
ser82g
сообщение 18.3.2020, 21:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.7.2015
Пользователь №: 273568



Здравствуйте, подскажите, может, кто то сталкивался с китайскими радиомодемами на разную частоту (2,4 ГГц, 915 МГц, 433 МГц), при одинаковой мощности, какой модем лучше в промышленной зоне работает?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 19.3.2020, 11:54
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(ser82g @ 18.3.2020, 22:38) *
Здравствуйте, подскажите, может, кто то сталкивался с китайскими радиомодемами на разную частоту (2,4 ГГц, 915 МГц, 433 МГц), при одинаковой мощности, какой модем лучше в промышленной зоне работает?
Заранее благодарен.


Лучше для промки будут работать модели с модуляцией LoRa, с наиболее низкой частотой. Соответственно нужно смотреть в нелицензируемом диапазоне 433. Можно как вариант использовать модемы 868, но там будете мешать сетям LoRaWan. Берите модемы производства E-BYTE, они не глючат, отличный вариант для работы из коробки.
Ссылка на E-BYTE
При заказе у китайцев всегда указывайте явно артикул и требуемые параметры интерфейса, частоты и мощности. Велика вероятность получить модель с другой частотой и т.п. если нет клиентских пометок к заказу.

Сообщение отредактировал wild - 19.3.2020, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 19.3.2020, 12:04
Сообщение #3


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(ser82g @ 18.3.2020, 21:38) *
Здравствуйте, подскажите, может, кто то сталкивался с китайскими радиомодемами на разную частоту (2,4 ГГц, 915 МГц, 433 МГц), при одинаковой мощности, какой модем лучше в промышленной зоне работает?
Заранее благодарен.


Тот, на частоте которого наблюдаются минимальное количество источников излучения. Т.е. минимальные помехи. Учитывайте, что чем выше частота, тем ниже проникающая способность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kodiak
сообщение 24.3.2020, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182



Часто используем китайский модем DORJI 433 мГц.
Простой и надежный.

Сообщение отредактировал Kodiak - 24.3.2020, 9:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PARA.jpg ( 17,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 25.3.2020, 9:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(wild @ 19.3.2020, 11:54) *
Лучше для промки будут работать модели с модуляцией LoRa, с наиболее низкой частотой. Соответственно нужно смотреть в нелицензируемом диапазоне 433. Можно как вариант использовать модемы 868, но там будете мешать сетям LoRaWan. Берите модемы производства E-BYTE, они не глючат, отличный вариант для работы из коробки.
Ссылка на E-BYTE
При заказе у китайцев всегда указывайте явно артикул и требуемые параметры интерфейса, частоты и мощности. Велика вероятность получить модель с другой частотой и т.п. если нет клиентских пометок к заказу.

Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью двух таких девайсов удлинить линию связи по протоколу Modbus RTU?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 25.3.2020, 11:55
Сообщение #6


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(OlegM @ 25.3.2020, 9:36) *
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью двух таких девайсов удлинить линию связи по протоколу Modbus RTU?


RTU в общем случае не удлиняем, т.к. пауза в 3.5 бита там является маркером конца пакета. Это чертовски маленькая пауза по беспроводным меркам.

Путём плясок заставить работать можно, если оборудование и ПО модбас-мастера это позволяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 25.3.2020, 13:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(Ashihara @ 25.3.2020, 11:55) *
RTU в общем случае не удлиняем, т.к. пауза в 3.5 бита там является маркером конца пакета. Это чертовски маленькая пауза по беспроводным меркам.

Путём плясок заставить работать можно, если оборудование и ПО модбас-мастера это позволяет.

А зачем тогда на данных модемах Modbus?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 25.3.2020, 15:21
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(OlegM @ 25.3.2020, 9:36) *
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью двух таких девайсов удлинить линию связи по протоколу Modbus RTU?


Модемы E-BYTE нормально работают с Modbus RTU.

Не понимаю о какой паузе в "3.5 бита" говорит коллега. Если речь ведется о паузе перед передачей кадра Modbus RTU, то в стандарте речь идет о символах, а не битах, и формулируется требование "не менее" - т.е. больше можно.

В общем случае стоит различать скорость порта и скорость в канале, т.к. для большинства типов радиоканалов применяется буферизация данных в приемных и передающих устройствах, а скорость в канале существенно меньше устанавливаемой для портов. Так типичные системы ISM для диапазона 433 используют скорость 4800 или 2400 Бод в эфире.

Модуляция LoRa используемая в указанной модели E-BYTE имеет более высокие характеристики по помехоустойчивости, чем классические системы с модуляцией FSK. Однако при построении системы с прозрачным каналом RS485 и опросом по протоколу Modbus RTU следует учитывать канальную скорость которая для E32-DTU-433L20 по умолчанию 2400 Бод, но может устанавливаться вручную из ряда 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200. Соответственно чем большая помехоустойчивость требуется и дальность передачи, тем меньшую скорость требуется установить.

Прикрепленный файл  E32_DTU__433L20__UserManual_EN_v1.2.pdf ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12


Сообщение отредактировал wild - 25.3.2020, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 25.3.2020, 15:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Спасибо за ответ. А каким образом производится настройка модемов? Что-то у китайцев про это не нашёл информацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 26.3.2020, 5:34
Сообщение #10





Guest Forum






У производителя E-BYTE есть утилиты для настройки, доступны по ссылке
Режим настройки включают микропереключателями на модеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 14:17