температура в подаче и обратке, Температура теплоносителя в подаче и обратке |
|
|
|
8.11.2017, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.11.2016
Пользователь №: 310493
|
Добрый день! Подскажите плиз, а то что то совсем на долго задумался, когда мне заказчик такое сказал. Температура подачи при -30 на улице должна быть по температурному графику порядка 85 градусов. В котельной установлено 3 котла (каждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы). И соответственно, по мере надобности эти котлы подключаются в работу. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как они достигают требуемой температуры ( допустим те же 85 градусов) теплоносителя, если каждый котел макс. дает всего то 55 градусов.??? По словам заказчика, при включении трех котлов сразу температура 85 легко достигается. Каким образом то? Температура же не давление, она суммироваться не может. Объясните пожалуйста
|
|
|
|
|
8.11.2017, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
"(каждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы)" - ошибка в этом утверждении.
|
|
|
|
|
8.11.2017, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.11.2016
Пользователь №: 310493
|
Ну древность роли не играет, согласен. Но, то , что они выдают не больше 55 градусов, это факт
|
|
|
|
|
8.11.2017, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата По словам заказчика, при включении трех котлов сразу температура 85 легко достигается. А что удивляться ? Один котел не может нагреть определенный расход теплоносителя до 55, а 3 уже могут. Тепловая подводимая мощность увеличивается же в трое при постоянном расходе теплоносителя.
|
|
|
|
|
12.11.2017, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
Цитата каждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы. Температура же не давление, она суммироваться не может. нужно по мощности считать, она то суммируется
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.11.2017, 20:15
|
Guest Forum
|
Цитата ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как они достигают требуемой температуры ( допустим те же 85 градусов) теплоносителя, если каждый котел макс. дает всего то 55 градусов.??? Никак не достигают.
|
|
|
|
|
12.11.2017, 20:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Ernestas @ 8.11.2017, 11:33) "(каждый выдаёт макс 55 где то, древние котлы)" - ошибка в этом утверждении. Факт. Котёл "выдаёт" теплопроизводительность, а не температуру. Температура воды на выходе котла зависит от температуры воды на его входе, от расхода воды и от теплопроизводительности.
|
|
|
|
|
15.11.2017, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 8.11.2017, 11:25) ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как они достигают требуемой температуры ( допустим те же 85 градусов) теплоносителя, если каждый котел макс. дает всего то 55 градусов.??? А на каком режиме котел выдает эти 55 С ??? И какие его паспортные значения?
|
|
|
|
|
15.11.2017, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Цитата(tiptop @ 12.11.2017, 21:25) Факт. Котёл "выдаёт" теплопроизводительность, а не температуру. Температура воды на выходе котла зависит от температуры воды на его входе, от расхода воды и от теплопроизводительности. По моему, человек не состоянии услышать и понять эти вещи. Всё твердит про факты, как мантру...
|
|
|
|
|
15.11.2017, 11:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Ernestas @ 15.11.2017, 11:05) По моему, человек не состоянии услышать и понять эти вещи. Всё твердит про факты, как мантру... "Человек" - это про меня? Вместо слова "факт" мне нужно было написАть "точно"?
|
|
|
|
|
15.11.2017, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Цитата(tiptop @ 15.11.2017, 12:28) "Человек" - это про меня? Чур меня! Это было обращено к топикстартеру.
|
|
|
|
|
15.11.2017, 11:32
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.11.2016
Пользователь №: 310493
|
Цитата(Гризли @ 15.11.2017, 10:57) А на каком режиме котел выдает эти 55 С ??? И какие его паспортные значения? По паспорту макс 55
|
|
|
|
|
15.11.2017, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Паспорт в студию/ на форум!
|
|
|
|
|
15.11.2017, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 15:32) По паспорту макс 55 Может в паспорте опечатка и там все таки макс. темп. 95
|
|
|
|
|
15.11.2017, 11:47
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.11.2016
Пользователь №: 310493
|
Цитата(Ernestas @ 15.11.2017, 11:05) По моему, человек не состоянии услышать и понять эти вещи. Всё твердит про факты, как мантру... По моему о моих умственных способностях, я у вас-человек, не спрашивал. Умник Цитата(Nasdac @ 15.11.2017, 11:39) Может в паспорте опечатка и там все таки макс. темп. 95 Так же думал. Паспорт не видел лично. Со слов операторов, и начальника котельной: "котел больше 55 град не даёт"
|
|
|
|
|
15.11.2017, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 15:47) По моему о моих умственных способностях, я у вас-человек, не спрашивал. Умник Так же думал. Паспорт не видел лично. Со слов операторов, и начальника котельной: "котел больше 55 град не даёт" Котел по пспорту на 55 гр. это бред! низкопотенциальное тепло передавать неэкономно. А то что не выдает больше 55 по факту, то тут надо схему смотреть тепловую и расход через котлы замерять. может еще конечно поверхности нагрева в котле зашлаковали отложениями что теплообмена нет, но это уже если совсем нет вариантов. Хотя непроектное топливо, плохая вода и отложения на конвективки вполне так ухудшат теплообмен.
|
|
|
|
|
15.11.2017, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 11:47) Так же думал. Паспорт не видел лично. Со слов операторов, и начальника котельной: "котел больше 55 град не даёт" Что-то чую я подвох! А заказчик уверяет, ччто при включении 3 котлов достигается 85 С ???? Фантазер? Если так и представить, то у котла в любом случае сработает защита по температуре - 55. Либо ограничение, но суть. Поднимется до 56 - котел отключится. Это его не нормированный режим. Даже если закольцеваь его, то предел будет 55С. Температуры котлов не суммируются при работе в параллель. При работе последовательно -возможно. Надо знать марку котла, смотреть паспорт, смотреть схему.
|
|
|
|
|
15.11.2017, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.11.2016
Пользователь №: 310493
|
Цитата(Гризли @ 15.11.2017, 13:23) Что-то чую я подвох!
А заказчик уверяет, ччто при включении 3 котлов достигается 85 С ???? Фантазер?
Если так и представить, то у котла в любом случае сработает защита по температуре - 55. Либо ограничение, но суть. Поднимется до 56 - котел отключится. Это его не нормированный режим. Даже если закольцеваь его, то предел будет 55С. Температуры котлов не суммируются при работе в параллель. При работе последовательно -возможно. Надо знать марку котла, смотреть паспорт, смотреть схему. а я про что) не суммируется)
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
15.11.2017, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Выкинуть котел или выкинуть автоматику или уволить службу эксплуатации.
|
|
|
|
|
15.11.2017, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Это же режимка!!!! Как есть , так и написали!!!
|
|
|
|
|
15.11.2017, 15:48
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.11.2016
Пользователь №: 310493
|
Цитата(Гризли @ 15.11.2017, 15:09) Это же режимка!!!! Как есть , так и написали!!! я просто скинул, что у меня есть и всё)
|
|
|
|
|
15.11.2017, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 15:48) я просто скинул, что у меня есть и всё) То есть выше Вами сказанное подтвердить не можете? Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 15.11.2017, 11:32) По паспорту макс 55
|
|
|
|
|
15.11.2017, 19:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
to ARTEM_ENERGO_AUDITА у этих котлов есть заводское наименование? Потери тепла в окружающую среду - порядка 30% ?!
|
|
|
|
|
15.11.2017, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Котел похоже 0,67 Гкал/час. Работает на нефти. Анализ газа от фонаря. Потери тоже. там все от фонаря. Похоже карта для обоснования удельной нормы. А у Вас есть газоанализатор.? Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 8.11.2017, 11:25) По словам заказчика, при включении трех котлов сразу температура 85 легко достигается. Каким образом то? Температура же не давление, она суммироваться не может. Объясните пожалуйста Может и достигается. Теплопроизводительность увеличивается в 3 раза при прежнем расходе воды.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 15.11.2017, 20:41
|
|
|
|
|
16.11.2017, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 30.11.2016
Пользователь №: 310493
|
Цитата(CNFHSQ @ 15.11.2017, 20:32) Котел похоже 0,67 Гкал/час. Работает на нефти. Анализ газа от фонаря. Потери тоже. там все от фонаря. Похоже карта для обоснования удельной нормы. А у Вас есть газоанализатор.?
Анализатор есть
Может и достигается. Теплопроизводительность увеличивается в 3 раза при прежнем расходе воды. Цитата(tiptop @ 15.11.2017, 19:08) to ARTEM_ENERGO_AUDITА у этих котлов есть заводское наименование? Потери тепла в окружающую среду - порядка 30% ?! У меня такая же реакция на счет потерь была) котлы ПКН 2М
|
|
|
|
|
|