День добрый, проблема с нехваткой опыта, помогите разобраться.
У нас в городе (Молдова) появилось первое коммерческое здание выше 5 этажей. 14 этажей + еще парковка на -1. Роль помещения коммерческая площадь под аренду. Площадь каждого этажа под 900 м2. общая площадь 12500 м2. высота между перекрытий 3800 мм. Здание со всех сторон стеклянное. за исключением части задней стены шириной в 6 метров. средняя температура для обогрева берется -16 у нас в регионе.
Задача организовать отопление, вентиляцию и кондиционирование.
С вентиляцией все более мене понятно, независимые системы на каждый этаж, оборудование в подсобных помещениях (приточно-вытяжные системы) С парковки вентиляцию дымоудаления до конька крыши.
В чём нужна помощь: 1) Рассматриваем либо VRV систему для обогрева и кондиционирования, 2) Либо систему Чиллер-Фанкоил+газовая котельная. 3) есть еще трети вариант комбинированная система. первые пару этажей есть возможность установить Руфтопы а дальше либо ВРВ либо чиллер
Проблема в чём, с каждой из систем мы сталкивались, проектировали монтировали. Но не в таком объёме, Что на ваш взгляд лучше принимать, что как ведёт себя в эксплуатации, что наиболее выгодно с точки экономии.
Спасибо.
|