> Системы естественной вентиляции, Объединение вентиляции разных квартир
овшник342
сообщение 30.1.2018, 11:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.12.2017
Пользователь №: 334262



Добрый день.
Возможно ли объединение естественной вентиляции разных квартир при соблюдения условий СанПин о возможном поступлении воздуха из одной квартиры в другую, с установкой обратных клапанов?
К примеру, объединить вентиляцию кухонь двух смежных квартир через отдельные спутники в общую шахту и тд

Сообщение отредактировал овшник342 - 30.1.2018, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.1.2018, 12:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
овшник342
сообщение 30.1.2018, 12:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.12.2017
Пользователь №: 334262



Цитата(Амиго @ 30.1.2018, 13:12) *
нет.

??????
Безаргументно.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.1.2018, 12:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



санпин2.1.2.2645-10 по жилью:

п.п 4.7 Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.

Обратные клапаны на Ве - нонсенс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
овшник342
сообщение 30.1.2018, 12:29
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.12.2017
Пользователь №: 334262



Цитата(Амиго @ 30.1.2018, 13:28) *
санпин2.1.2.2645-10 по жилью:

п.п 4.7 Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.

Обратные клапаны на Ве - нонсенс.


Я на этот пункт и ссылаюсь.
А как же пластиковые обратные клапаны, которые более чувствительные и работают при малых скоростях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 30.1.2018, 12:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(овшник342 @ 30.1.2018, 12:18) *
Добрый день.
Возможно ли объединение естественной вентиляции разных квартир при соблюдения условий СанПин о возможном поступлении воздуха из одной квартиры в другую, с установкой обратных клапанов?
К примеру, объединить вентиляцию кухонь двух смежных квартир через отдельные спутники в общую шахту и тд

Имеете в виду разных квартир на одном этаже? Из поста не понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 30.1.2018, 12:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



немного оффтопа. как жаль,что в проектирование вчерашние студенты приходят, вообще не побывав ни разу на монтаже. иначе бы и в голову никогда не пришло ставить на ВЕ обратные клапаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
овшник342
сообщение 30.1.2018, 12:55
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.12.2017
Пользователь №: 334262



Цитата(keaton @ 30.1.2018, 13:43) *
Имеете в виду разных квартир на одном этаже? Из поста не понятно

Да, разные спутники общая шахта

Цитата(sneider @ 30.1.2018, 13:44) *
немного оффтопа. как жаль,что в проектирование вчерашние студенты приходят, вообще не побывав ни разу на монтаже. иначе бы и в голову никогда не пришло ставить на ВЕ обратные клапаны.

Вы видимо настолько много монтировали, что не знаете о том, что каналы естественной вентиляции бывают еще и горизонтальные, что позволяет поставить обратный клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 30.1.2018, 13:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(овшник342 @ 30.1.2018, 12:55) *
Вы видимо настолько много монтировали, что не знаете о том, что каналы естественной вентиляции бывают еще и горизонтальные, что позволяет поставить обратный клапан

я где-то сказал, что обратный клапан ставится только на горизонтальном участке?
а на вертикальном участке обратный клапан не поставить?
И вы вообще не поняли даже, к чему я сказал про монтаж и обратный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
овшник342
сообщение 30.1.2018, 13:24
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.12.2017
Пользователь №: 334262



Цитата(sneider @ 30.1.2018, 14:20) *
я где-то сказал, что обратный клапан ставится только на горизонтальном участке?
а на вертикальном участке обратный клапан не поставить?
И вы вообще не поняли даже, к чему я сказал про монтаж и обратный клапан.

зачастую ВЕ делают из оцинковки, обратный клапан можно монтировать и на горизонталь и на вертикаль, если вас смущают скорости маленькие, то я уже написал что есть такие клапаны которые будут чувствительны к таким скоростям, объясните мне в чем я не прав и что мешает так сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.1.2018, 13:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



у меня несколько вопросов по поводу клапана, как его обслуживать и в случае чего как заменить? и через сколько он зарастет жиром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
овшник342
сообщение 30.1.2018, 13:44
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.12.2017
Пользователь №: 334262



Цитата(Composter @ 30.1.2018, 14:40) *
у меня несколько вопросов по поводу клапана, как его обслуживать и в случае чего как заменить? и через сколько он зарастет жиром?

Я с вами согласен, некоторым жителям будет абсолютно "по барабану" на его эффективность в случае засора, но тут вопрос по большей части в том, возможно ли так делать с точки зрения норм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.1.2018, 13:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(овшник342 @ 30.1.2018, 13:44) *
Я с вами согласен, некоторым жителям будет абсолютно "по барабану" на его эффективность в случае засора,

ну так в этом случае как раз таки он прекращает выполнять свою роль и будет нарушаться СП
Цитата
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 30.1.2018, 14:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Что-то все скатились в обсуждение обратных клапанов, не отвечая на основной вопрос топикстартера.
Если подключение через спутники, то можно же, почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.1.2018, 16:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.

исключать значит исключать. Это не спутники кухня*с/у своей квартиры, где поставил вентилятор в кухню и у тебя пованивает в с/у. Это другой жилец. 2 м воздушного затвора это 1-1,2 Па. 10 Па "жужалки" вполне хватит чтоб часть воздуха попала соседу. Эти же 1-1,2 Па однозначный приговор любому механическому обратному клапану. Он просто не откроеца.

Если всего вышеописаного мало, то других аргументов нет. Я даже больше скажу. Такой дом пройдет экспертизу(без клапанов разумеется) если не прикладывать в свой раздел планировок. И Стронадзору наверняка будет сдан. Единственный заслон от такого ОВшника это то что это стена получается межквартирная. Гипсобетонные вентблоки точно не проходят ибо легко сломать. С жб не пробовали, но думаю тоже врядли. Там 40-50 мм жб стенка блока. Надежда на адекватного эксперта АР.

Сообщение отредактировал Амиго - 30.1.2018, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
овшник342
сообщение 30.1.2018, 17:10
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.12.2017
Пользователь №: 334262



Цитата(Амиго @ 30.1.2018, 17:27) *
исключать значит исключать. Это не спутники кухня*с/у своей квартиры, где поставил вентилятор в кухню и у тебя пованивает в с/у. Это другой жилец. 2 м воздушного затвора это 1-1,2 Па. 10 Па "жужалки" вполне хватит чтоб часть воздуха попала соседу. Эти же 1-1,2 Па однозначный приговор любому механическому обратному клапану. Он просто не откроеца.

Если всего вышеописаного мало, то других аргументов нет. Я даже больше скажу. Такой дом пройдет экспертизу(без клапанов разумеется) если не прикладывать в свой раздел планировок. И Стронадзору наверняка будет сдан. Единственный заслон от такого ОВшника это то что это стена получается межквартирная. Гипсобетонные вентблоки точно не проходят ибо легко сломать. С жб не пробовали, но думаю тоже врядли. Там 40-50 мм жб стенка блока. Надежда на адекватного эксперта АР.

Спасибо большое за ответ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:59