Опрос по поводу размораживания калориферов, Опрос по поводу размораживания калориферов |
|
|
|
11.7.2012, 12:36
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
В пылу спора в соседней теме с коллегой dpv2005 родился такой опрос. Поясняю - не важно по какой причине и по чьей вине был разморожен калорифер, встречались ли Вам такие случаи в Вашей практике?
|
|
|
|
|
11.7.2012, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702
|
2 раза. 1 - эксплуатация перекрыла шарик 2 - сильно переразмерен регулирующий клапан
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
11.7.2012, 13:33
|
Guest Forum
|
отключение воды и/или электричества
|
|
|
|
|
11.7.2012, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Раз 7 по разным причинам. большая часть из-за смены сервисников. Новые думают что всё знают и умеют. Ну а предыдущие не особо делятся. Последний пример: не разобрались зачем рециркуляция,летом убрали, зимой забыли вспомнить.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 11.7.2012, 14:20
|
|
|
|
|
11.7.2012, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149
|
1 раз - слили не до конца воду а воздушный клапан не до конца закрывался( при установки его в стену заляпали его цементом и лопатки не поворачивались до конца), при этом вытяжка продолжала работать. В итоге подсасывало холодный воздух из форкамеры и разорвало трубки. 2 раз - пришел новый главный инженер и в целях экономии начал выключать выключатель на вводе здания. А установка была с рекуператором и привода стояли без пружинного возврата. В итоге получили обесточенную установку с открытыми воздушными клапанами. 3 раз- начал срабатывать термостат угрозы заморозки и служба эксплуатации не придумала ничего лучше, как выкрутить его на минимум. А проблема была в неисправном приводе. В итоге калорифер разморозился раньше, чем пришел сигнал об аварийной ситуации от канального датчика.
|
|
|
|
|
11.7.2012, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
шлам в калорифере, неправильно установленный термостат
|
|
|
|
|
19.7.2012, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
|
Несколько раз. самый запоминающийся - поставили привод без возвратной пружины, и кака всегда в самое неподходящее время, (когда никто не думал - как всегда) зимой при - 30. отключили питание на вводе на несколько секунд, контроллер сошел с ума, а привод застыл в последнем положении тоесть в нуле, затопило несколько этажей и фитнесс центр. Много было шума, а так чаще всего - это не доконца слитая вода, или "забыл открыть" теплоноситель.
|
|
|
|
|
19.7.2012, 17:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
опыт пропорционален количеству выведенного из строя оборудования. у меня есть опыт. местами большой.
|
|
|
|
|
19.7.2012, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Поскольку, являюсь представителем авторизованного сервиса, любуюсь на такое чудо каждую зиму по несколько раз. Основная причина, ошибка эксплуатации. Или воду перекроют. Или напруга пропадёт. А быстро слить калорифер и продуть и оставить приточку открытой, многим лень. Ошибка автоматики если и бывает, то очень редко. Большенство стандартных шкафов этот вопрос отслеживает надёжно.
|
|
|
|
|
19.7.2012, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945
|
1. Вырвалось крепление приточки(висела на потолке), и она повисла на трубах калорифера. Где-то появилась небольшая течь, и что-бы "всех не затопило" перекрыли подачу воды. Дело было ночью, сливать воду никто даже не додумался. Как потом оказалось, калорифер погиб именно из-за разморозки. 2. Накрылся насос. А так как установка была маленькая (соответственно малое сечение труб) и ИТП находилось очень далеко, то давления не хватило чтобы толком "прокачать" калорифер.
|
|
|
|
|
19.7.2012, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Неприлично сэкономили на автоматике, мною был не очень корректно настроен каппиляр, возможно ночью вставал котёл. Официальная версия вторая (встал котел\насос), это подтверждает эксплуатация, слегка подтопило подсобку, вовремя заметили.
|
|
|
|
|
20.7.2012, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739
|
Из банального: Отключение электричества; Отсутствие в автоматике контроля температуры обратной воды+неправильно (скупо) установленный термостат; Выход из строя (зависание) контроллера автоматики; Из автоматики: открывающаяся руками заслонка и крутящийся руками кран калорифера; Из не совсем банального: Скопление воздуха в верхней трубке верхнего витка калорифера и разрыв следующей за ней трубки при несовсем правильно установленном термостате (контроль температуры обратки работал).
|
|
|
|
|
21.7.2012, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42945
|
десятки раз, ни разу по вине правильно смонтированной автоматики, ни разу на автоматике смонтированной мною, за исключением пары случаев отключения электричества, в том числе и обслугой. Являюсь авторизованным сервисом, разморозка по определению не может быть гарантийным случаем, всегда ошибки инсталяции или эксплуатации, этой зимой был первый гарантийный случай из-за сбоя программы, не удалось установить что было раньше, разморозка, или поломка контроллера из-за пара.
|
|
|
|
|
21.7.2012, 13:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(fjack @ 21.7.2012, 13:54) что было раньше, разморозка, или Дома иногда приходится размораживать холодильник. Поэтому я знаю, сначала - "заморозка", потом - "разморозка" (в нём нет контроллера ).
|
|
|
|
|
21.7.2012, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42945
|
тут не холодильник, а горячая вода, и когда вся венткамера заполняется паром, то щит управления под напряжением в метре над установкой тоже может пострадать.
|
|
|
|
|
21.7.2012, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Цитата Являюсь авторизованным сервисом это как?
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
21.7.2012, 14:31
|
Guest Forum
|
Цитата(fjack @ 21.7.2012, 15:54) десятки раз, ни разу по вине правильно смонтированной автоматики, ни разу на автоматике смонтированной мною, за исключением пары случаев отключения электричества, в том числе и обслугой. Являюсь авторизованным сервисом, разморозка по определению не может быть гарантийным случаем, всегда ошибки инсталяции или эксплуатации, этой зимой был первый гарантийный случай из-за сбоя программы, не удалось установить что было раньше, разморозка, или поломка контроллера из-за пара. Если в суде докажете
|
|
|
|
|
21.7.2012, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42945
|
Странная реакция на мое сообщение, не знаю насколько она совпадает с данной темой. Я руководитель сервисной службы одного из производителей, я и мои работники обеспечиваем гарантию и сервисную поддержку в одном из регионов, ничего необычного тут нет. Поломки оборудования по вине производителя являются единичными случаями, выявлено на основе личных наблюдений за несколькими тысячами единиц оборудования в течение 6 лет. В числе прочего, система защиты от заморозки отлажена и проверена многолетней исправной работой, в суде нечего доказывать, причины разморозки чаще всего очевидны, вент. оборудование это не бытовой холодильник, его покупают вентиляционные фирмы, которые обычно доверились определенной марке и работают с ней несколько лет, экономя свои средства и зарабатывая деньги, судебные разбирательства вполне могут завершится разрывом отношений, что не выгодно обоим стороная, и я очень рад, что постоянные клиенты (а я лично знаком с десятками директоров) не беспокоят меня по пустякам, проблемы случаются с новыми клиентами, которые используют своих или приглашенных автоматчиков-универсалов, некоторые из них сидят и здесь, которые освоили 1-2 контроллера и им проще заменить щит управления на свой, чем потратить время на чтение инструкции, или не зная оборудования, приезжают на один день к вечеру намереваясь получить расчет и делают лишь бы работало сегодня. Вот это и есть причина разморозки.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
21.7.2012, 18:55
|
Guest Forum
|
Любая попытка описать реальность всегда приводит к описанию своего представления о реальности
|
|
|
|
|
9.8.2018, 8:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 336016
|
добрый день! заморозили калорифер летом.не можем понять как. минусовых температур не было. после калорифера стоит охладитель.может это причина?не могли бы подсказать?
|
|
|
|
|
9.8.2018, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(Ilnar 116 @ 9.8.2018, 8:38) добрый день! заморозили калорифер летом.не можем понять как. минусовых температур не было. после калорифера стоит охладитель.может это причина?не могли бы подсказать? Судя по ключевым словам: "лето", "разморозили", "охладитель", то количество вариантов для поиска причины весьма ограничено... )
|
|
|
|
|
9.8.2018, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Ilnar 116 @ 9.8.2018, 8:38) после калорифера стоит охладитель.может это причина Та Вы шо? Нет конечно! У многих стоит и не размораживает.... Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.8.2018, 9:42) количество вариантов для поиска причины весьма ограничено Это шутка? :-) Если "причина" это вопрос почему оно разморозилось? То тут как бы десятки вариантов... Если "причина" это вопрос что его разморозило? То тогда да вариант всего один :-) .....
|
|
|
|
|
9.8.2018, 13:07
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Как определили, что разморозили калорифер? Охладитель фреоновый? гликолевый? В опросе проголосовали уже?
Сообщение отредактировал Lex - 9.8.2018, 13:09
|
|
|
|
|
10.8.2018, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942
|
Цитата(yozik @ 9.8.2018, 11:01) Та Вы шо? Нет конечно! У многих стоит и не размораживает.... Да запросто. Охладитель стоит сразу за калорифером вплотную к нему и работает на гликоле от чилера, который может гнать минусовой холодоноситель. Теплоснабжение летом отключено. Запуск чиллера ручной и не привязан к работе установки. Установку остановили, а чилер забыли - привет заморозка.
|
|
|
|
|
10.8.2018, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(ViS @ 10.8.2018, 9:19) Да запросто. не оценили всей глубины ... это был сарказм (Едко-насмешливое замечание) Цитата(ViS @ 10.8.2018, 9:19) Установку остановили, а чилер забыли - привет заморозка. Причина разморозки не охладитель, а "кривая" автоматика при остановленном вентиляторе холод подаваться не может, должна быть блокировка (причем мимо контроллера)
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|