> Подпор насоса
Alex022
сообщение 6.2.2018, 14:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.10.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 210605



Помогите разобраться. Возник спор с заказчиком по поводу работы насоса, поставили на площадки налива в АЦ насос КМС100.., перед площадкой арка 6,5м заказчик переживает, что насос на малых взливах РВС насос не будет работать. схема прилагается
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 35,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 6.2.2018, 15:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Опасения обоснованы. Если начать налив с высокого уровня в резервуаре и откачивать до минимального уровня, то схема рабочая. Но если остановить перекачку на уровне в резервуаре менее 6000, то перекидка встанет под разрежение и может насосать воздух. Вы конечно предусмотрели обратный клапан, но их нет герметичных. А если среда бензин, то в теплую погоду сам бенз может пробку газовую создать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 11:37