> Фланцевое соединение на трубопроводе аргона
COOLik0ff
сообщение 13.3.2018, 16:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.7.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 113901



Добрый день! Уважаемые господа, подскажите пожалуйста с какой целью на трубопроводе газообразного аргона устанавливается фланцевое соединение. На схеме обозначено как Ф-1 (после контроллера температуры ТК-1 и регулятора давления Р-1) Я подумал, чтобы можно было обслужить данное оборудование ТК-1 и Р-1, но они крепятся через приварные патрубки с накидной гайкой, так что вроде как нет смысла ставить фланцы. Может быть есть какое требование НТД регламентирующее установку данных фланцев? Фланцы кстати шип-паз по DIN EN 1092-1

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 63,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 13.3.2018, 16:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



.

Сообщение отредактировал defuser - 13.3.2018, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 13.3.2018, 18:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1635
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Видел такое в буржуйских схемах - защита регулятора от окалины, палок и т.п. Сетка во фланце зажимается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 13.3.2018, 19:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1635
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Фланцы после регуляторов - не то, получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COOLik0ff
сообщение 14.3.2018, 10:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.7.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 113901



Ну да, не то sad.gif К тому же в схеме для защиты предусматривается установка фильтра ФК-1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
backfire
сообщение 14.3.2018, 13:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39614



Это соединение, что б заглушку поставить на время ремонта регулятора. Типа чтоб поток не пошел, если вдруг запорный клапан кто-нибудь случайно откроют. Хотя на таких давлениях это не нужно. А вот воздушников нет около регуляторов для сброса давления аргон при выводе регулятора на ремонт это косячок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COOLik0ff
сообщение 14.3.2018, 13:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.7.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 113901



То же склоняюсь больше всего к такому варианту, но разве не логично было бы тогда установить такое же соединение и с другой стороны от регулятора и контроллера? Все таки после регулятора располагается потребитель и там в случае открытия крана давление быстро упадет, а перед регулятором и контроллером установлен резервуар с аргоном, и если там кто-то "случайно" откроет кран аргон может долго идти, считай пока есть в резервуаре... А в качестве воздушника подразумеваете кран спускной, такой же как установлен у испарителя позиция В-2, или есть какой-то специальный воздушник, типа как на системе отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
backfire
сообщение 14.3.2018, 17:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39614



Конечно, логично и с другой стороны.
Насчет воздушника - обычный кран или вентиль, который открывают вручную, чтобы сбросить давление из трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COOLik0ff
сообщение 14.3.2018, 18:25
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.7.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 113901



Большое спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения