IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Хранение дизельного топлива
sevtlt
сообщение 23.3.2018, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.1.2018
Пользователь №: 335042



Добрый день.
Сразу оговорюсь, что я не технолог и прошу сильно тряпками не кидаться)

Дано:Прикрепленный файл  _______.JPG ( 29,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


Не промышленный объект
Склад хранения дизельного топлива (схема обвязки трубопроводов совсем неокончательная, изображена для наглядности).
Емкости типа танк-контейнер, установка надземная.
Топливо поступает к потребителю через промежуточную емкость где есть обогрев.

Вопрос:
Нужно ли делать аварийный слив топлива в случае аварии, пожара и т.п.

если нужно то согласно ВНТП 3-85 п. 2.116:

Объем аварийной (дренажной) емкости должен быть не менее 30% суммарного объема всего продукта, находящегося в оборудовании, но не менее объема наибольшего аппарата

должна быть одна емкость на всю группу емкостей?
или можно их разбить попарно и на каждые 2 емкости поставить 1 емкость на 25м3 для аварийного слива
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 23.3.2018, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Емкости лучше две по 100 м3 чем восемь по 25 м3
резервуар аварииного слива можно сделать на площадке разгрузки автоцистерны (будет выполнять две функции). Промежуточный резервуар ставят в пристройке к огнестойкой стене без окон. Если на предприятии есть очистные сооружения то можно сливать в канализацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 23.3.2018, 14:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(ceril @ 23.3.2018, 13:51) *
Если на предприятии есть очистные сооружения то можно сливать в канализацию


Что вы собрались сливать в канализацию? Дизельное топливо???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sevtlt
сообщение 23.3.2018, 14:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.1.2018
Пользователь №: 335042



Цитата
Емкости лучше две по 100 м3 чем восемь по 25 м3

Так то очевидно что лучше, но нет возможности доставить такую емкость на объект.
поэтому выбран форм-фактор емкостей на базе 20-футового контейнера.
Максимум что возможно будет- 50м3 емкость из 40-футового контейнера.
Но рассматриваем самый плохой вариант.

Цитата
резервуар аварийного слива можно сделать на площадке разгрузки автоцистерны (будет выполнять две функции)

площадка тоже отсутствует, топливо через водный причал по топливопроводу подается с кораблика)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 26.3.2018, 8:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 604
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(sevtlt @ 23.3.2018, 14:37) *
Так то очевидно что лучше, но нет возможности доставить такую емкость на объект.

Резервуары начиная с РВС-100 монтируются рулонной сборкой, см. ВСН 311-89. Вопрос как затащить на объект технику и заманить монтажников. С доставкой железа проблем нет, можете привезти на объект морем хоть РВС-10000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy M
сообщение 7.12.2018, 9:55
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352565



Добрый день, дорогие коллеги. В продолжение темы. Подскажите, есть ли пункты в нормативной документации, которые запрещают проектировать дренажную систему по сливу тяжелого топлива (нефтепродукта) на причалах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 12:49