Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите пожалуйста, как быть.
Имеется нефтебаза, мы выполняем установку узлов учета на сливе с жд, замену сливных устройств и трубопроводов до насосной.
Задача, организовать прием продукта в обход существующей насосной.
В составе сливных устройств есть насос, всего 5 постов слива. Слив всех цистерн производится одновременно. Время слива ограничено заказчиком.
Суммарный расход с эстакады слива, для обеспечения необходимого времени, составляет порядка 265 м3/ч
Из условия неэлектризации продукта, скорость принята не более 1,2 м/с. Соответственно подобраны диаметры.
До насосной идут новые трубопроводы, которые в обход нее врезаются в существующие трубопроводы к резервуарному парку.
Насос в сливном устройстве при требуемом расходе может выдать напор в 55 метров.
Из-за того что существующие трубопроводы от точки врезки до резервуаров DN150, при расходе 265м3/ч, потребный напор на участке от насоса в сливном устройстве до резервуара в резервуарном парке, с учетом уровня взлива в резервуаре, составляет 65-70 метров, что превышает возможности насоса.
Понятно, что при работе на эту сеть, расход должен упасть, но насколько упадет расход?
Нужно посчитать максимальную производительность которую может обеспечить насос при данной сети.
Другой насос не рассматривается, в будущем планируется реконструкция резервуарного парка с заменой труб на необходимый диаметр.
Подскажите, как посчитать эту производительность?

Смущает также скорость в существующих трубах DN150 при расходе в 265 м3/час, получается где-то 4,17 м/с. Мне кажется для бензина и дизеля это много, как думаете?
Спасибо за помощь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.6.2018, 11:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Посмотрите по характеристика насоса какой расход соответствует требуемому напору
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dedmorozzz
сообщение 8.6.2018, 17:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335



Цитата(Twonk @ 8.6.2018, 11:54) *
Посмотрите по характеристика насоса какой расход соответствует требуемому напору


Нет там такого напора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.6.2018, 18:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Dedmorozzz @ 8.6.2018, 19:24) *
Нет там такого напора

Вывод - имеющийся насос при существующей разности отметок качать не сможет ввиду недостаточности напора.

А вообще не очень верится, что насос с рабочей точкой 265м3/ч - 55 м не пересекается с напором 70 м. Настолько пологая характеристика? Фото в студию!

UPD Я кажется не совсем точно понял первый вопрос. Нужно построить в одной системе координат характеристику насоса и характеристику существующего трубопровода до резервуара с учётом имеющейся разности отметок. Пересечение двух характеристик укажет рабочую точку насоса на имеющуюся сеть

Сообщение отредактировал Twonk - 8.6.2018, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 9.6.2018, 19:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Twonk @ 8.6.2018, 20:39) *
Нужно построить в одной системе координат характеристику насоса и характеристику существующего трубопровода до резервуара с учётом имеющейся разности отметок. Пересечение двух характеристик укажет рабочую точку насоса на имеющуюся сеть

что-то такое делал как-то. нужно было определить достаточность проектируемого насоса для обеспечения требуемой производительности налива

Сообщение отредактировал Twonk - 9.6.2018, 19:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Hydraulics.xlsx ( 164,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 10.6.2018, 9:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 604
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Dedmorozzz @ 8.6.2018, 9:01) *
Из условия неэлектризации продукта, скорость принята не более 1,2 м/с. Соответственно подобраны диаметры.
...
Смущает также скорость в существующих трубах DN150 при расходе в 265 м3/час, получается где-то 4,17 м/с.

Противоречие. Вы уж определитесь.

Цитата(Dedmorozzz @ 8.6.2018, 9:01) *
Задача, организовать прием продукта в обход существующей насосной.

Почему молчите про безопасную скорость взлива? С резервуарами всё ок?

Цитата(Dedmorozzz @ 8.6.2018, 9:01) *
Из условия неэлектризации продукта, скорость принята не более 1,2 м/с.

Только для трубопроводов не больше DN200. Например в ГОСТ 31610.32-1 безопасная скорость 1м/с. Правильней применять комбинацию время релаксации + скорость.

Цитата(Dedmorozzz @ 8.6.2018, 9:01) *
Мне кажется для бензина и дизеля это много

Просто хочу предупредить об опасности - бензины, керосины и дизели разные с разными свойствами. Чистые керосины и соляра сложны в обращении из-за статики. Буржуины тратят деньги на релаксирующие присадки в такие н/продукты.

Цитата(Dedmorozzz @ 8.6.2018, 9:01) *
Смущает также скорость в существующих трубах DN150 при расходе в 265 м3/час, получается где-то 4,17 м/с. Мне кажется для бензина и дизеля это много, как думаете?

Опасность статики. Повод посчитать допустимую скорость и время релаксации.

По статическому электричеству рекомендую:
- ГОСТ 31610.32-1
- NFPA 77
- API 2003
Эти документы можете найти здесь. Рекомендую сначала выяснить что за жидкости будет сливать нефтебаза. Не гипотетические бензин с солярой, а точные марки и степень чистоты.

При проблемах со статикой это повод поговорить с Заказчиком про запрет перевалки чистых н/продуктов или слив н/продуктов с релаксирующими присадками. Если Заказчик будет включать дурака можно показать ему раз, ещё раз и ещё раз, ещё и ещё. В гугле много материала с красивыми фото и видео.

Сообщение отредактировал shvet - 10.6.2018, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения