> Расчет трубопровода СТАРТ, Расчет трубопровода СТАРТ с защемлением в грунте
inck86
сообщение 17.8.2018, 10:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.3.2017
Пользователь №: 316918



Доброго времени суток, коллеги.
Прошу откликнуться специалистов, имеющих опыт в проведении расчета в СТАРТе подземных трубопроводов.
По своему опыту сталкивался только с надземными сетями, проблем никогда не возникало.
Поступило задание - просчет подземного трубопровода. Никак не разберусь с защемлением в грунте, то фасонину не дает добавить, то расчет не проводит.
Прошу провести ликбез по данной тематике, если кому не затруднительно, был бы крайне признателен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 17.8.2018, 12:15
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1780
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



для ответов всем потребуется:

версия Старт
и схема в любом виде

чтобы создать пример

Сообщение отредактировал экспорт - 17.8.2018, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inck86
сообщение 21.8.2018, 11:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.3.2017
Пользователь №: 316918



Цитата(экспорт @ 17.8.2018, 14:15) *
для ответов всем потребуется:

версия Старт
и схема в любом виде

чтобы создать пример


Версия: СТАРТ-PROF 4.67 R4
Схему прикрепил. (Необходимо расширение файла изменить с .doc на .ctp)

Возникает ряд вопросов:
1. Верно ли введены параметры грунтов?
2. Создается ощущение, что трубу гнет в местах 90гр отводов так же, как в случае с надземной прокладкой. Но разве защемленная в грунте труба будет выдавать равнозначные напряжения?
3. Для точного просчета требуется ввести все углы естественных гибов линейного трубопровода? Сильно ли это повлияет на компенсационные характеристики трубы?
4. Установил вначале трассы подземный П-образный компенсатор, тем самым исключились нагрузки на отводы узла выхода из под земли. Но разве защемленная в грунте труба, пусть это даже П-образный компенсатор, способны на подобную компенсацию?
5. Опираясь на получаемые результаты, по всему линейному трубопроводу придется компенсаторы ставить, чего никто никогда не делает, и нигде ничего не ломается вроде) И расчеты на прочность и устойчивость трубопроводов тому подтверждение.

Сообщение отредактировал inck86 - 21.8.2018, 11:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CTAPT1.doc ( 803,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения