Цитата(alexandrpjatkov @ 13.7.2018, 14:49)
Согласен что сложно, но и с гидрантами колодцы нередко затопленными бывают. Ни в чьё оправдание, но просто как констатация факта.
Гидрант то сверху закрывается, в колодец лезть не нужно.
Я делал в оочень удаленном поселке что-то типа кранов в колодце. На дне колодца ставил шаровый кран D50 на ответвлении от сети d100, далее стояк до горловины колодца с рот гайкой на конце. Чтобы с поверхности открывать шаровый кран в колодце устанавливали штангу с рогатиной на конце. Открываешь люк и этой штангой открываешь кран. На рот гайку сразу вешался пожарный шланг.
Результат - сгоревшая баня.
В таких удаленных местах нереально обучить/задрочить эксплуатацию, чтобы они понимали, что делать, где находится этот колодец, и что с ним делать.
Решили усовершенствовать конструкцию - поставили рядом с колодцем шкаф с пожарными шлангами....стояк до шкафа в электрообогрев, в колодце спускник....
Результат - треснувшая труба стояка, т.к. обогрев никто зимой не включил....
Гидрант вроде как самое надежное решение, но...кто потащит стендер к гидранту??? Где он этот стендер лежит??? Убедить заказчика раскошелиться на гидранты и стендер пока не удалось).
зы
после сгоревшей бани, заказчик у местной пожчасти купил старую пожмашину на базе ГАЗ-66, чтобы её заполнять на озере и с неё тушить...... сами понимаете, что тоже никакой вариант.
Сообщение отредактировал lexa00 - 18.7.2018, 11:59