Приветствую всех! Приходилось ли кому-нибудь рассчитывать/модернизировать систему отопления котлотурбинного цеха ТЭЦ? Буду рад обменяться опытом. пишите на malexr@mail.ru
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
10.5.2005, 21:40
|
Guest Forum
|
Добрый день. Что собственно модернизируется? Масштаб ТЭЦ? Вы предлагаете свой опыт или ищете предложений? ing
|
|
|
|
Гость_Alexandr M_*
|
11.5.2005, 21:12
|
Guest Forum
|
Здравствуйте! Если честно, то я студент-дипломник , пишу диплом на тему отопления здания котлотурбинного цехе Архангельской ТЭЦ. Основная проблема-низкий (всего 5 С) теплоперепад между подающей и обратной линиями дежурной воздушной системы отопления(теплоноситель-вода). Задача модернизации заключается в том, чтобы повысить теплоперепад и увеличить мощность дежурной водяной системы отопления, чтобы отказаться от пикового парового отопления. Прошу понять меня правильно, я не хочу чтобы кто-то сделал за меня диплом, просто если кто-то занимался системой отопления в масштабах ТЭЦ, было бы интересно обменяться опытом, найти ответы на вопросы.
|
|
|
|
|
12.5.2005, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
|
А что - в здании холодно? Если "да". То нужно увеличить перепад температур, а перепад можно повысить, улучшив теплосъем. Т.е. дело в самих отопительных приборах
|
|
|
|
|
12.5.2005, 14:32
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
Цитата(Abil @ May 12 2005, 09:15 ) А что - в здании холодно? Если "да". То нужно увеличить перепад температур, а перепад можно повысить, улучшив теплосъем. Т.е. дело в самих отопительных приборах ага и очень просто поставить еще радиаторов, насос поменять.... неужели такая большая проблема, что даже диплом надо писать....
|
|
|
|
Гость_Павел_*
|
13.5.2005, 4:23
|
Guest Forum
|
В настоящее время занимаюсь, той же проблемой. Хотелось бы узнать масштабы вашего "бедствия", т.е.: 1. Габаритые размеры главного корпуса (ГК); 2. Материал ограждений; 3. Количество и тип применяемого оборудования (котлы какие), если пылеугольные, то какая система пылеприготовления; 4. Где производиться забор холодного воздуха на котлы (с цеха или с улицы); 5. Есть ли система приточной ветиляции, если да то какое оборудование; 6. Проводились ли работы по наладке тепловоздушного режима ГК.
|
|
|
|
|
13.5.2005, 13:55
|
Гл.спец.
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.9.2004
Пользователь №: 173
|
Да есть в наличии люди в моем лице, которые раньше занимались (проектирование, наладка и эксплуатация систем отопления и вентиляции всех зданий и сооружений ТЭЦ).
|
|
|
|
Гость_Alexandr M_*
|
13.5.2005, 20:53
|
Guest Forum
|
Цитата(barsik @ May 13 2005, 13:56 ) Да есть в наличии люди в моем лице, которые раньше занимались (проектирование, наладка и эксплуатация систем отопления и вентиляции всех зданий и сооружений ТЭЦ). Рад за вас Можно поинтересоваться, как вы считали систему отопления главного корпуса? По РД-шке?
|
|
|
|
Гость_Alexandr M_*
|
13.5.2005, 20:53
|
Guest Forum
|
Цитата(Павел @ May 13 2005, 04:24 ) В настоящее время занимаюсь, той же проблемой. Хотелось бы узнать масштабы вашего "бедствия", т.е.: 1. Габаритые размеры главного корпуса (ГК); 2. Материал ограждений; 3. Количество и тип применяемого оборудования (котлы какие), если пылеугольные, то какая система пылеприготовления; 4. Где производиться забор холодного воздуха на котлы (с цеха или с улицы); 5. Есть ли система приточной ветиляции, если да то какое оборудование; 6. Проводились ли работы по наладке тепловоздушного режима ГК. Отвечаю на ваш запрос: 1. Главный корпус в плане имеет длину 252 м ( ряд Г со стороны котельного отделения), 234 м по ряду А (машинное отделение), ширина 72,6 м. Высота котельного отделения-41,4 м (не считаю фонаря), высота машинного отделения-25,8 м. 2. Стены из армокерамзитобетона, b=250-200 м; покрытие ж/б плита 300 мм с утеплителем 80 мм 3. 7 котлов-4 энергетических ТГМ-84Б, 2 ПВК КГВМ-180, все работают на мазуте 4. забор воздуха дутьевыми вентиляторами котлов из помещения ГК, установлены РВП, в КО холодный воздух, поступающий в помещение, пологревается калориферами 5. Вентиляция за счет аэрации, но в помещениях распредустройства и аккумуляторной проектом предусматривается механическая вентиляция 6. Сложный вопрос... Был проведен демонтаж нескольких вентиляционных установок, центрального кондиционера КТ-30. Я лично не стал связываться в вентиляцией, мне отопления за глаза хватит, я взял известное значение расхода теплоты на вентиляцию и учел его в тепловом балансе.
|
|
|
|
Гость_Alexandr M_*
|
13.5.2005, 20:54
|
Guest Forum
|
Цитата(tgv @ May 12 2005, 14:33 ) неужели такая большая проблема, что даже диплом надо писать.... Да, представьте себе, эта тема заслуживает не то что диплома, а работы над ней целого проектного института Проблему не решить увеличением количества нагревательных приборов, проблема в низкой эффективности существующей системы отопления и высоком расходе воды.
|
|
|
|
Гость_Alexandr M_*
|
13.5.2005, 20:54
|
Guest Forum
|
Цитата(Abil @ May 12 2005, 08:16 ) А что - в здании холодно? Если "да". То нужно увеличить перепад температур, а перепад можно повысить, улучшив теплосъем. Т.е. дело в самих отопительных приборах Да, скорее всего дело в отопительных приборах-загрязнилась поверхность нагрева или воздушные пробки или засоры в трубопроводах. По правилам СО нужно промывать каждый год, мне пока не удается выяснить, когда ее промывали в последний раз.
|
|
|
|
Гость_Павел_*
|
14.5.2005, 1:52
|
Guest Forum
|
Цитата(Alexandr M @ May 13 2005, 20:54 ) Отвечаю на ваш запрос: 1. Главный корпус в плане имеет длину 252 м ( ряд Г со стороны котельного отделения), 234 м по ряду А (машинное отделение), ширина 72,6 м. Высота котельного отделения-41,4 м (не считаю фонаря), высота машинного отделения-25,8 м. 2. Стены из армокерамзитобетона, b=250-200 м; покрытие ж/б плита 300 мм с утеплителем 80 мм 3. 7 котлов-4 энергетических ТГМ-84Б, 2 ПВК КГВМ-180, все работают на мазуте 4. забор воздуха дутьевыми вентиляторами котлов из помещения ГК, установлены РВП, в КО холодный воздух, поступающий в помещение, пологревается калориферами 5. Вентиляция за счет аэрации, но в помещениях распредустройства и аккумуляторной проектом предусматривается механическая вентиляция 6. Сложный вопрос... Был проведен демонтаж нескольких вентиляционных установок, центрального кондиционера КТ-30. Я лично не стал связываться в вентиляцией, мне отопления за глаза хватит, я взял известное значение расхода теплоты на вентиляцию и учел его в тепловом балансе. Судя по 1,2,3 масштаб проблемы не так велик Что касается п.4 советую прововерить систему на соответствие (СНиП II-58-75 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ). В холодный период забор воздуха на котлы все таки лучше производить "с улицы" ("0" отметка перестала обмерзать). Приточка (с подогревом) должна компенсировать расход воздуха на котлы (если забор с помещения) + присосы в топку и КШ (данные должны быть у режимно-наладочной группы). Камеры приточек лучше расположить в ТО, при этом КО отгородить от ТО сплошной перегородкой выше отметки основного оборудования (ориентировочно "8"). Советую использовать воздушно-отопительные агрегаты типа АПВ, АПВС
|
|
|
|
Гость_Alexandr M_*
|
15.5.2005, 23:03
|
Guest Forum
|
Цитата(Павел @ May 14 2005, 01:53 ) Судя по 1,2,3 масштаб проблемы не так велик В холодный период забор воздуха на котлы все таки лучше производить "с улицы" ("0" отметка перестала обмерзать). Приточка (с подогревом) должна компенсировать расход воздуха на котлы (если забор с помещения) + присосы в топку и КШ (данные должны быть у режимно-наладочной группы). Камеры приточек лучше расположить в ТО, при этом КО отгородить от ТО сплошной перегородкой выше отметки основного оборудования (ориентировочно "8"). Советую использовать воздушно-отопительные агрегаты типа АПВ, АПВС Да, конечно понимаю, что Архангельской ТЭЦ, хоть и самой мощной ТЭЦ в области, далеко до какой-нибудь ГРЭС Но она постоянно расширяется, так что все еще впереди Спасибо за ценные советы, возможно я использую их как рекомендации в дипломном проекте. Ксати, по проекту забор холодного воздуха на котлы производится из помещения, но раз стоят РВП, значит и с улицы тоже? Но мне не совсем ясно насчет приточки (приточной вентиляции?)-ведь воздушная система отопления выполняет еще и роль вентиляции, а воздух поступает через фрамуги окон и калориферы "на просос" в КО. Стоит ли в этом случае устраивать камеры приточной вентиляции для компенсации расхода воздуха на котлы? Еще можно уточнить, что такое КШ? А перегородка между МО и КО есть, но она идет только до отметки 15 м, поэтому по проекту отопление и вентиляция обоих цехов совместны. Агрегаты действительно используются АПВ, кроме того, СТД-300П и еще отопительно-вентиляционная установка ПЕ.
|
|
|
|
Гость_Павел_*
|
16.5.2005, 0:57
|
Guest Forum
|
Цитата(Alexandr M @ May 15 2005, 23:04 ) Но мне не совсем ясно насчет приточки (приточной вентиляции?)-ведь воздушная система отопления выполняет еще и роль вентиляции, а воздух поступает через фрамуги окон и калориферы "на просос" в КО. Стоит ли в этом случае устраивать камеры приточной вентиляции для компенсации расхода воздуха на котлы?
Еще можно уточнить, что такое КШ? Воздух поступающий через фрамуги окон "на просос" в КО в зимнее время, смещивается с относительно теплым внутренним и затем греется системой отопления, как следствие низкий теплосъем. Полностью компенсируя присосы приточкой, при тех же расходах тепла, можно значительно увеличить теплосъем, а используя автоматику и качество отопления. КШ - конвективная шахта, хвостовые поверхности КА, находятся под разрежением - повышенные присосы воздуха. Устанавливая перегородку между КО и ТО, можно добиться перетока теплого воздуха из ТО на нулевую отметку КО, что улучшает её обогрев.
|
|
|
|
Гость_Alexandr M_*
|
17.5.2005, 22:21
|
Guest Forum
|
Цитата(Павел @ May 16 2005, 00:58 ) Воздух поступающий через фрамуги окон "на просос" в КО в зимнее время, смещивается с относительно теплым внутренним и затем греется системой отопления, как следствие низкий теплосъем. Полностью компенсируя присосы приточкой, при тех же расходах тепла, можно значительно увеличить теплосъем, а используя автоматику и качество отопления.
КШ - конвективная шахта, хвостовые поверхности КА, находятся под разрежением - повышенные присосы воздуха.
Устанавливая перегородку между КО и ТО, можно добиться перетока теплого воздуха из ТО на нулевую отметку КО, что улучшает её обогрев. То есть нужно отказаться от вентиляции за счет аэрации и подогревать весь холодный воздух, поступающий с улицы, в калориферах? А нужны ли в таком случае отопительные агрегаты внутри помещения? У меня еще такой вопрос: если известна теплопроизводительность отопительного агрегата при темп. графике 150/70, то как пересчитать теплопроизводительность на температурный нрафик 80/75, чтобы узнать его фактическую мощность? Заранее благодарен.
|
|
|
|
Гость_Павел_*
|
20.5.2005, 4:34
|
Guest Forum
|
Цитата(Alexandr M @ May 17 2005, 22:22 ) То есть нужно отказаться от вентиляции за счет аэрации и подогревать весь холодный воздух, поступающий с улицы, в калориферах? А нужны ли в таком случае отопительные агрегаты внутри помещения?
У меня еще такой вопрос: если известна теплопроизводительность отопительного агрегата при темп. графике 150/70, то как пересчитать теплопроизводительность на температурный нрафик 80/75, чтобы узнать его фактическую мощность?
Заранее благодарен. Если не возникает проблем с перегревом верхней части КО, то да. Отопительные агрегаты в помещении нужны для компенсации теплопотерь через наружные ограждения. Пересчет есть в Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей"
|
|
|
|
|
|