> предохранительный клапан 2 атм???
tgv
сообщение 27.9.2004, 15:37
Сообщение #1


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Уважаемые коллеги не подскажете существует предохранительно-сбросной клапан на 2 атм??? для котельных...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 27.9.2004, 16:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Есть предохранительный клапан SVH 1/2'', 2.5 Бар (арт.02.15.125) и похожие от фирмы MTR.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KolVic_*
сообщение 29.9.2004, 15:13
Сообщение #3





Guest Forum






2,0 атм не встречал, но 2,5 бар встречается повсеместно...
например, Honeywell SM 120-...A. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 29.9.2004, 17:10
Сообщение #4


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



но нужен как раз на 2 атмосферы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 30.9.2004, 8:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Возьмите Caleffi и отрегулируйте на указанное давление!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 30.9.2004, 11:39
Сообщение #6


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



вот это то что надо! правда доставка в Москву 1,5 месяца
про отрегулировать не понял,
предохранительные клапана имеют фиксированные настройки на давление срабатывания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 30.9.2004, 15:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Вообще в природе существуют клапаны, которые можно самостоятельно регулировать. Правда, как правило, клапаы регулирует фирма, которая их продает по вашим требованиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nec_*
сообщение 30.9.2004, 17:40
Сообщение #8





Guest Forum






В АДЛ продаются клапана VIC c давлением срабатывания от 0.5 до 25 бар, также там есть чУдные клапана Prescor (от 1 до 5 бар) и Prescor S (от 2 до 10 бар). Правда вот насчёт сроков доставки - не в курсе, надо уточнять. Вряд ли клапана с редким давлением у них на складе валяются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 1.10.2004, 8:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Посмотрите в "Сантехкомплекте" клапана Rastelli, они настраиваемые от 1 до 12 бар.
ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 1.10.2004, 10:08
Сообщение #10


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



еще раз спасибо

но подошел только клапан Prescor и то он для давления срабатывания
в 2 атм имеется минимального диаметра 1"
а надо 1/2"
VIC слишком уж дороги и слишком наворочены smile.gif
Rastelli не подходят у них максимальная температура 70 градусов
а у меня на выходе из котла 80 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 1.10.2004, 10:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



А что, так важны для котла 5 метров напора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 1.10.2004, 11:23
Сообщение #12


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



я стараюсь не экспериментировать с дорогим оборудованием
если написано максимум 2 значит так и надо... cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 1.10.2004, 15:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Цитата
я стараюсь не экспериментировать с дорогим оборудованием
если написано максимум 2 значит так и надо...

Вот и не экспериментируйте. У вас ограничение по температуре до 95 град и 2 атм по давлению. Вы не можете превысить давление в 2 атм. Установка предохранительного клапана здесь не нужна.
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 1.10.2004, 15:23
Сообщение #14


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



а в правилах устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов
сказано, что котлы должны быть защищены предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу.

так что это не я придумал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 4.10.2004, 10:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Цитата
в правилах устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов
сказано



Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и автономных экономайзеров с температурой воды выше 115 0С.

На ваш случай правила не распространяются.
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 4.10.2004, 11:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Попробуйте посмотреть в "Немене", там есть настраиваемые клапаны с температурой до 400 оС.
nemen
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 4.10.2004, 11:41
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(ing @ Oct 4 2004, 10:40 AM)
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации паровых котлов, автономных пароперегревателей и экономайзеров с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и автономных экономайзеров с температурой воды выше 115 0С.

На ваш случай правила не распространяются.
ing

Вообще то есть ещё правила безопасной эксплуатации для котлов с давлением НЕ более 0,07МПа и температурой НЕ выше 115 градусов. И там тоже требуются предохранительные клапана. Пункт 5.2.1. Так что всё правильно (в смысле по правилам cool.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 21:37