Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расстояние между сетями
KondratDen
сообщение 19.7.2018, 8:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Подскажите пожалуйста есть какие то нормы по расстояниям от водопроводного колодца до сети водоотведения по наружке?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 550,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.7.2018, 8:45
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Нет. На мой взгляд, минимальное расстояние - монтажный зазор 0,2 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 19.7.2018, 9:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



А мне кажется что необходимо руководствоваться СП 18.13330.2011 таблица 7, примечание 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.7.2018, 10:31
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Там между сетями приведено расстояние. Моё мнение - надо это расстояние выдерживать между сетями, но не колодцами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 19.7.2018, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(Ferdipendoz @ 19.7.2018, 11:31) *
Там между сетями приведено расстояние. Моё мнение - надо это расстояние выдерживать между сетями, но не колодцами

Я считаю что в колодце находится сеть и расстояние необходимо соблюдать как до сетей. Мы принимаем расстояние от центра колодца до другой сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.7.2018, 11:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Ferdipendoz @ 19.7.2018, 10:31) *
Там между сетями приведено расстояние. Моё мнение - надо это расстояние выдерживать между сетями, но не колодцами

+1, но 0,2м может маловато, я принимаю 0,4-0,5 минимум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.7.2018, 12:12
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Shalatonin @ 19.7.2018, 12:59) *
Я считаю что в колодце находится сеть и расстояние необходимо соблюдать как до сетей. Мы принимаем расстояние от центра колодца до другой сети

При параллельной прокладке и я так принимаю ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.7.2018, 13:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Что такое сеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.7.2018, 13:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Проблема из воздуха. Поле с двумя сетями и не разложиться. Поставьте метр и всё решите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denka1991
сообщение 27.7.2018, 16:57
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263196



п. 6.10 СП 18.13330:
"...расстояния между инженерными коммуникациями, а также от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружение следует принимать минимально допустимыми, исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей."
Определяющим будет случай ремонта сети водоотведения и ненарушения целостности водопроводного колодца, так что лучше выдержать в свету 0,7 - 1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 2:28