сообщение 31.7.2020, 11:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.7.2020
Пользователь №: 380128



Здравствуйте. У меня в ремонте ПЧ MEDEL ELEKTRONIK ,2002 г в ,работает с двигателем 22 кВт. В какой то момент стали происходить сбои в работе ПО с различными проявлениями. Произведена чистка,промывка,устранение микротрещин,зачистка контактов соединителей,переобжимка шлейфов в соединителях,замена всех конденсаторов на платах (кроме конденсаторов фильтра, они проверены). По мере устранения дефектов улучшалась и его работа. Однако сбои сохранились. Признаки как правило такие : "замерзание" индикатора, не видит клавиатуры, неуправляемость и остановка двигателя. Сбои может появиться сразу при пуске двигателя , иногда двигатель может работать от 2...3 минут до часа. Иногда поднесение пальца, прикосновение к процессору HD64F3048F вызывает сбой. Систематической реакции на прогрев и охлаждение не замечено. В виду дефицитности компонентов этой фирмы ремонт заменой на заведомо исправный модуль не проведен. Идеи исчерпаны. HELP !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 31.7.2020, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А тут хоть HELP хоть NEHELP, ПЧ проработал 18 лет, отпустите его на покой. Купите новый. Он у вас даже прикосновения уже боится, то что можно сказать, неисправно может быть все подряд, от процессора до SMD сопротивлений, если они там конечно есть. Посчитайте сколько вы времени убили на ремонт и сколько потратили на запчасти, может это уже дороже нового. И где гарантия что он долго проработает даже если у вас получится его реанимировать.

Сообщение отредактировал Pawel - 31.7.2020, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.7.2020, 16:43
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tsv18 @ 31.7.2020, 11:21) *
2002 г в

Менять электролитические конденсаторы? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.7.2020, 17:16
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 31.7.2020, 16:43) *
Менять электролитические конденсаторы? unsure.gif

...В силовом и вспомогательном импульсных преобразователях напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tsv18
сообщение 11.9.2020, 21:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.7.2020
Пользователь №: 380128



Выход найден самостоятельно. Я заменил процессорную плату целиком, взяв её с менее мощного ПЧ , 4 кВт, той же фирмы. У него вышла из строя силовая часть. И ПЧ заработал, однако срабатывала защита по току. Установка родной микросхемы памяти решила проблему. Возможно её содержимое можно было бы изменить в пользовательском меню. Не проверял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 17:17