Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление лифтовой шахты
Вован (Киев)
сообщение 22.1.2008, 13:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Здраствуйте! Имеется больница с четырьма наружными лифтовыми шахтами ( три стенки наружных). Можно ли сделать там водяню систему отопления? Воздушную СО нет возможности сделать. Подскажите кто сталивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 22.1.2008, 22:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



А зачем её отапливать? Мне кажется, что воду туда вообще нельзя вести, та куча всякого оборудования, кабелей и т.п, хотя СНиП не возбраняет этого делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.1.2008, 23:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Эти лифты(существующие) эксплуатируются до минус 20 гр., а ниже нельзя(смазка густеет и еще у них что то )Отопление не получается.Но вдруг вы придумаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.1.2008, 0:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Вован (Киев) @ 22.1.2008, 12:43) [snapback]213402[/snapback]
Воздушную СО нет возможности сделать.

Это Вы так считаете.
Система отопления с стационарным конвективным режимом негодится. Только воздушное отпление.
Другой способ - отапливать только кабину лифта электрическим тёплым полом или электрическим тёплым потолком.
Насчёт смазки, то в шахте не будет минусовой температуры, потому что будет переток тёплого воздуха из коридоров в шахту. Этот переток можно сделать организованным. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.1.2008, 11:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"переток тёплого воздуха из коридоров в шахту"
Это уже достаточно большая величина в нагрузке отопления Л\К и при весьма непредсказуемом его проявлении перегрев Л\К или (при неучете его нагрузки)мостик холода от шахты на Л\К.Потому и так делали(без отопления),это больше хозяйственная задача,всвязи с недоказательностью(много переменных) инж. способами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.1.2008, 11:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(инж323 @ 23.1.2008, 10:40) [snapback]213835[/snapback]
"переток тёплого воздуха из коридоров в шахту"
Это уже достаточно большая величина в нагрузке отопления Л\К и при весьма непредсказуемом его проявлении перегрев Л\К или (при неучете его нагрузки)мостик холода от шахты на Л\К.

Насчёт "мостика холода" при наличии проёмов лифтовых неутеплённых дверей - это круто. Лифтовая шахта обычно прилегает не к Л/К, а к холам. Если на каждом этаже сделать переточные решётки с огневыми затворами, а в холах эти решетки расположить поблизости от радиаторов - наверно это выход, в комплекте с греющими эл.полами в лифтовой кабине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.1.2008, 12:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Упоминались в моих постах лифты которые существуют и работают 20-30 лет в жтлых домах( там они на Л\К),и являют головную боль и жильцам, и лифтовикам и владельцам зданий.Со л\к размораживают при поломке лифта и открытых дверях.
А единичные случаи,как в МТЦ,где приставная кабина во внутреннем многосветном по высоте помещении и снаружи шахты всегда плюсовая Т,не подходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.1.2008, 14:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



К инж 323
Мы занимаемся гаданием. Ответ на вопрос может абсолютно отличатся от наших предложений, потому что ответ лежит не в теоретической плоскости, а привязывается к реальной ситуации. А мы её не знаем. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир К.
сообщение 31.1.2008, 17:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12341



Необходимо отопить шахту лифта, вокргу лифта будет лестничная клетка, которая не отапливается.
В лифтовой шахте необходимо поддерживать положительную температуру для нормального функционирования автоматики лифта.
По расчету теплопотери в шахте получаются 12кВт, габариты шахты 2*3 (м), высота шахты 14,4м, температура в шахте не менее 12С.
Кто встречался с таким подскажите советом.
У меня есть только одна идея, внизу расположить воздушно-отопительный агрегат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.1.2008, 17:54
Сообщение #10


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



АВО мне кажется не подойдет. Места мало, забор в-ха там же где и выброс внизу шахты-теряет смысл. Может обычные конвектора-дешево и надежно. А что с машинным отделением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2008, 17:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"будет лестничная клетка, которая не отапливается"
А это как?Или это частный дом с сумашедшим хозяином,что и через экспертизу проходить не надо?
Или спецсогласование про этот объект , что лестница в нем может иметь уличную Т?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир К.
сообщение 31.1.2008, 18:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12341



Конвектора с принудительной циркуляцией или с естественной? И какие?
С машинным отделением проблем нет, там отопить можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.1.2008, 18:01
Сообщение #13


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



У меня тут похуже было - выносная лифтовая шахта с тамбуром класса чистоты ИСО8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир К.
сообщение 31.1.2008, 18:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12341



Цитата(инж323 @ 31.1.2008, 17:58) [snapback]217040[/snapback]
"будет лестничная клетка, которая не отапливается"
А это как?Или это частный дом с сумашедшим хозяином,что и через экспертизу проходить не надо?
Или спецсогласование про этот объект , что лестница в нем может иметь уличную Т?


Гаражный комплекс в пять этажей на 125машино-мест
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.1.2008, 18:18
Сообщение #15


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Владимир К. @ 31.1.2008, 15:00) [snapback]217042[/snapback]
Конвектора с принудительной циркуляцией или с естественной? И какие?
С машинным отделением проблем нет, там отопить можно.

Только с естественной. Любые обеспечивающие компенсацию теплопотерь и возможность монтажа. С разводкой и арматурой поаккуратней, дабы не разморозить, слив и заполнение предусмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир К.
сообщение 31.1.2008, 18:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12341



Цитата(JJJJ @ 31.1.2008, 18:18) [snapback]217051[/snapback]
Только с естественной. Любые обеспечивающие компенсацию теплопотерь и возможность монтажа. С разводкой и арматурой поаккуратней, дабы не разморозить, слив и заполнение предусмотреть.


Спасибо за совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2008, 18:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И конвектора не очень хорошо,да и АВо сомнительно.
А может проще всю Л\К отопить Или "оторвать" шахту от наружней стены?
В таких местах врядли будет суперская служба эксплуатации- вариантов угробить хоть отбавляй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.1.2008, 18:47
Сообщение #18


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Если можно отопить Л/К это идеально. А как "оторвать" шахту если у нее одна стена наружняя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2008, 18:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А у лифта что ,выход на улицу?Или все же в тамбур? Отапливаем Л\к,а лифтовую отодвигаем от нарстены на 500-700 мм- и у шахты сразу все стены внутренние(зато лифтовое лишь на "+" тогда подбирать можно)Площать теряется конечно-зато лифт потом по жизни в более приемлимых условиях и отопление без явных возможностей разморозить будет находится.
Заков с АРхами надо уломать на это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 31.5.2011, 15:15
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Ситуация такова: имеется офисное здание (5эт), в углу которого запроектирован лифт. Поскольку лифтовая шахта имеет наружные ограждения, я запроектировал греющий электрический кабель. Заказчику не понравилось, и он просит сделать отопление этой шахты полимерными трубами (транзитными или ТП). Нет никакой информации по дну шахты: упоры там, ограничители (буфер) или что-то еще, до какой отметки будет опускаться лифт – не ясно.
Внимание, знатоки, вопрос: подходит ли лифтовая шахта под категорию электротехнических помещений? Т.е. я хочу оставить эл. кабель и сослаться на п 6.4.2 СНиП 41-01-2003
Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается: ….. б) транзитных — через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 31.5.2011, 15:38
Сообщение #21


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Я подумал бы о воздушном отоплении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 31.5.2011, 15:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(СерОВ @ 31.5.2011, 16:15) *
Ситуация такова: имеется офисное здание (5эт), в углу которого запроектирован лифт. Поскольку лифтовая шахта имеет наружные ограждения, я запроектировал греющий электрический кабель. Заказчику не понравилось, и он просит сделать отопление этой шахты полимерными трубами (транзитными или ТП). Нет никакой информации по дну шахты: упоры там, ограничители (буфер) или что-то еще, до какой отметки будет опускаться лифт – не ясно.
Внимание, знатоки, вопрос: подходит ли лифтовая шахта под категорию электротехнических помещений? Т.е. я хочу оставить эл. кабель и сослаться на п 6.4.2 СНиП 41-01-2003
Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается: ….. б) транзитных — через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями ...

Правильно не понравилось заказчику. Кто отапливает лифтовые шахты? Вы подумайте чуточку своим умом. Пройдитесь по Бауманской, Басманной - там еще сохранились наружные лифты. Повторяю - наружные лифты. И никто в здравом уме их не отапливает. Более того, сейчас в таком лифте, прогреваемом солнышком, тяжко находиться. Я езжу иногда на таком.
Не изобретайте ненужных сущностей, коллега.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 31.5.2011, 16:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Лифт не наружный. Лифтовая шахта находится в наружном углу здания. Весь угол промерзнет. См прикр файлПрикрепленный файл  ____.pdf ( 18,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119



Сообщение отредактировал СерОВ - 31.5.2011, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 31.5.2011, 16:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(СерОВ @ 31.5.2011, 17:04) *
Лифт не наружный. Лифтовая шахта находится в наружном углу здания. Весь угол промерзнет. См прикр файлПрикрепленный файл  ____.pdf ( 18,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1119

Ну и?
То, что архитекторы сделали, совершенно не думая - это факт.
Там еще рядом умудрились электрощитовую поставить.
Считайте по балансам, коллега, определяйте температуру в лифтовой шахте, смотрите, будет ли промерзание.
Лично я в этом не уверен.
Живу давно, но ни разу не видел углового лифта. Странно, правда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 31.5.2011, 16:20
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Электрощитовая ниже уровня земли и тепловыделений там хватит для покрытия копеешных теплопотерь. А вот шахта лифта - на все высоту 5 эт. При tнар-35C необходимо покрыть 2650Вт для t+16C. Тут и так понятно, что необходимо отопление.
PS Архитекторы конечно маху дали (мягко выражаясь).. но уже ничего не изменить.

Сообщение отредактировал СерОВ - 31.5.2011, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 31.5.2011, 16:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



под лифтами бывают пружины с фундаментами, причем площадью в половину пятна шахты.. ТП там на 2,6кВт - это вряд ли. просто поставьте поэтажные радиаторы в коридорах, в которые выходит лифт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 31.5.2011, 16:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



А у меня требование импортной лифтовой фирмы - в шахте не ниже +5.
Отапливается воздушкой(приточка).

Хотя грамотней было бы, наверное, - не ниже точки росы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 31.5.2011, 22:10
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(СерОВ @ 31.5.2011, 17:20) *
Электрощитовая ниже уровня земли и тепловыделений там хватит для покрытия копеешных теплопотерь. А вот шахта лифта - на все высоту 5 эт. При tнар-35C необходимо покрыть 2650Вт для t+16C. Тут и так понятно, что необходимо отопление.
PS Архитекторы конечно маху дали (мягко выражаясь).. но уже ничего не изменить.

В таком случае я бы подавал подогретый воздух - маленькая приточка только на шахту.
Машинное отделение где? Вверху?
И +16 действительно многовато. Вам надо посчитать температуру внутренней поверхности ограждения. И держать ее выше точки росы. Может быть, и +8 достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 3.6.2011, 13:52
Сообщение #29





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



уже через год на дне шахты будет куча мусора
а воздушное отопление можно делать только если обслуживание хорошее, если многоквартир и обслуживает УК - приточка включаться не будет
я бы поставил поэтажно в коридорах на внутренние стены шахты радиаторы, которые прогреют стену шахты а через них и внутренный воздух шахты будет нагреваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akila
сообщение 7.7.2011, 8:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 19.10.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207



Недавно проектировали наружный лифт с остекленной шахтой. Правда всего два этажа. Требование производителей оборудования не ниже +5С в шахте. Причем как это реализовать они не знают, в шахте что либо разместить запретили, лишь посетовали, что как правило все устанавливают без отопления и ничего работает у нас ведь юг. Мы решили все таки повесить электрическую воздушную завесу в тамбуре и установить дефлектор в покрытии шахты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 2:48