> Гидравлическая стрелка на вводе в ИТП.
Kalinin
сообщение 28.3.2019, 8:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 29724



Теплоснабжающая организация в Ленобласти хочет чтобы на вводе в ИТП была установлена гидрострелка. Регулировка потока ручным балансировочным клапаном.
Для этого объекта в госэкспертизе уже пройден такой проект в стадии П. И гидрострелка прописана в положительном заключении. После гидрострелки установлен подкачивающий насос. Плюс на каждую систему по теплообменнику.

Я ставить не хочу. Такую схему считаю неразумной. У меня два довода.

1 Поток из тепловой сети не зависит от регулировок расходов на каждую систему в отдельности. Вследствие температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети будет зависеть от нагрузки в системах теплопотребления. В результате нельзя будет соблюдать температурный график.
По расчетам при выставленном на балансировочнике расходе макс.
При работе только цирк ГВС (межотопительный период + ночь)
Перепад температур Т1-Т2 будет менее 0,6 0С.

Если выставить в межотопительный период расход только для ГВС в час макс, то при работе только цирк ГВС (ночь) Перепад Т1-Т2 будет менее 2,4 0С.

Приказ Минстроя России от 17 марта 2014 N 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"

«115. .... 1. При этом должны выполняться следующие требования: а) минимальное значение разности температур (∆tmin), ... не более 3 °C;»


Также узел учета будет постоянно фиксировать нештатные ситуации.
ДС53 Текущее значение температуры по обратному трубопроводу выше чем значение температуры, вычисленное по заданному температурному графику.

2 Гидравлический разделитель по сути является перемычкой большого диаметра между трубопроводами.
Из за чего на вводе в ИТП ставить его не допускается в соответствии с требованиями.
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей.


Но в теплосетях настаивают.
Технический специалист теплосетей в принципе согласен что так не делают, но это требования директора и мол у них уже стоят такие на объектах и ничего.

Кто нибудь сталкивался с таким?
(объект детсад)

Сообщение отредактировал Kalinin - 28.3.2019, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.3.2019, 8:41
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



В Ленобласти взялись изобретать ещё один велосипед? Любой подмес, элеваторный или безэлеваторный, это и есть гидрострелка, только с одним режимом работы, а они какого эффекта от своего новшества хотят добиться?

Сообщение отредактировал HeatServ - 28.3.2019, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir saransk
сообщение 28.3.2019, 9:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565



Мало того, есть еще: п. 9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты. ПРИКАЗ от 24 марта 2003 г. N 115. Гидрострелка считаю и есть непосредственно перемычка.


В Московской области есть несколько объектов построенных по указаной Вами схеме, как то все работает. Считаю конечно, что не правильно. Попробовал добиться показаний с приборов учета на вводе, что бы понять что происходит с теплоносителем, но пока мне их не предоставила эксплуатирующая компания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 28.3.2019, 9:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Гидрострелки же ставят в обвязках котлов. Зачем ставить в ИТП от тепловой сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.3.2019, 9:25
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:17) *
Гидрострелка считаю и есть непосредственно перемычка.
Если во вторичном контуре есть насос, то гидрострелка в данном случае лишь подмес. А вот зачем было называть называть подмес гидрострелкой, да ещё и прописывать это в ТУ, так то для меня загадка. Или на родные поля и нивы отечественной теплоэнергетики вышли новые кадры, обучавшиеся по книжкам Пыркова, но так и не уловившие сути?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kalinin
сообщение 28.3.2019, 9:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 29724



Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:17) *
Мало того, есть еще: п. 9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты. ПРИКАЗ от 24 марта 2003 г. N 115. Гидрострелка считаю и есть непосредственно перемычка.

Спасибо. Тоже добавлю к доводам.

Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:25) *
Если во вторичном контуре есть насос, то гидрострелка в данном случае лишь подмес. А вот зачем было называть называть подмес гидрострелкой, да ещё и прописывать это в ТУ, так то для меня загадка. Или на родные поля и нивы отечественной теплоэнергетики вышли новые кадры, обучавшиеся по книжкам Пыркова, но так и не уловившие сути?

Вы правы это получается типа подмеса, но в теплосети вода 105/75 такая же типа во втором контуре должна получится.
Затем теплообменники на каждую систему, и там еще насосы соответсвенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.3.2019, 9:43
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 9:40) *
Вы правы это получается типа подмеса, но в теплосети вода 105/75 такая же типа во втором контуре должна получится.
Затем теплообменники на каждую систему, и там еще насосы соответсвенно.
Не может она там такая же получиться. Физика-с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir saransk
сообщение 28.3.2019, 9:52
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565



В моем понимании Гидрострелка почти не имеет гидровлического сопротивления, и скорость теплоносителя в ней около 0,1 м/с. Каким образом будет происходит подмес из обратного трубопровода в подающий? Теплоноситель в нем будет смешиваться, а в случае увеличения расхода со стороны тепловой сети, мы ни как не сможем снизить температуру в систему отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.3.2019, 9:54
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:52) *
В моем понимании Гидрострелка почти не имеет гидровлического сопротивления, и скорость теплоносителя в ней около 0,1 м/с. Каким образом будет происходит подмес из обратного трубопровода в подающий? Теплоноситель в нем будет смешиваться, а в случае увеличения расхода со стороны тепловой сети, мы ни как не сможем снизить температуру в систему отопления.
А кто возьмётся объяснить, где заканчивается тоталитарный совдеповский "подмес" и начинается утончённая европейская "гидрострелка"?
Подмес это тоже почти нулевое сопротивление, если его сравнивать с сопротивлением системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir saransk
сообщение 28.3.2019, 9:57
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565



Вот тот случай, про который я писал

Сообщение отредактировал vladimir saransk - 28.3.2019, 9:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 20,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kalinin
сообщение 28.3.2019, 10:01
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 29724



Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:43) *
Не может она там такая же получиться. Физика-с.

При равном потоке воды из теплосети и во втором контуре, в принципе температуры одинаковы.
Но конечно такое совпадение будет редкостью, а в основном подмес наоборот.
Ибо во втором контуре поток воды чаще будет меньше чем в первом.
Т.к. логике балансировочником надо выставить максимальный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 28.3.2019, 10:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 8:09) *
Теплоснабжающая организация в Ленобласти хочет чтобы на вводе в ИТП была установлена гидрострелка. ...

Хотеть не вредно.
Цитата
Перепад Т1-Т2 будет менее 2,4 0С

Это нарушение режима теплопотребления. А если приборы учёта по своим характеристикам обеспечивают учёт от 3гр., то теплосчётчик признают неисправным.

Цитата
Перепад Т1-Т2 будет менее 2,4 0С.....«115. .... 1. При этом должны выполняться следующие требования: а) минимальное значение разности температур (∆tmin), ... не более 3 °C;»

п.115 не том, что Вы имеете ввиду.
К примеру комплект термометров сопротивления КТПТР-01: диапазон измерения разности температур 0...180грС. Всё ОК.
А вот если будет указано: "диапазон измерения разности температур 4...180грС, то такой прибор применять нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir saransk
сообщение 28.3.2019, 10:03
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565



Причем тут сопротивление системы отопления, все просто, что бы сделать смешение надо что бы напор в одном трубопроводе был больше того, в который мы подключаемся. Как такое обеспечить при "Гидрострелке" (Пусть будет просто большой коллектор с со скоростью движения теплоносителя 0,1 м/с)? Раз уж стали это обсуждать давайте разберемся до конца)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.3.2019, 10:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Я видел проект с гидрострелкой. В описании сказано: Для обеспечения стабилизации расхода на вводе в теплосети устанавливаем гидравлический разделитель.
Прикрепленный файл  ___.JPG ( 126,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.3.2019, 10:04
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 8:09) *
Теплоснабжающая организация в Ленобласти хочет чтобы на вводе в ИТП была установлена гидрострелка.


Похожая тема: А что если все-же взять да поставить гидрострелку на ИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.3.2019, 10:05
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:57) *
Вот тот случай, про который я писал
Такая схема только снижает располагаемый перепад на вводе до нуля и тащит за собой непроизводительную циркуляцию по сетям, полностью разрушая гидравлический режим тепловой сети.
Только я так и не понял, зачем это надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir saransk
сообщение 28.3.2019, 10:07
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565



Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:01) *
При равном потоке воды из теплосети и во втором контуре, в принципе температуры одинаковы.
Но конечно такое совпадение будет редкостью, а в основном подмес наоборот.
Ибо во втором контуре поток воды чаще будет меньше чем в первом.
Т.к. логике балансировочником надо выставить максимальный расход.

Я с Вами абсолютно согласен, тогда и возникает вопрос: Зачем им Гидрострелка???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.3.2019, 10:07
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:01) *
При равном потоке воды из теплосети и во втором контуре, в принципе температуры одинаковы.
Но конечно такое совпадение будет редкостью, а в основном подмес наоборот.
Ибо во втором контуре поток воды чаще будет меньше чем в первом.
Т.к. логике балансировочником надо выставить максимальный расход.
Если схема та же, что в сообщении нумер десять, то да, будет такая же и никуда не денется. Вопрос зачем всё это? Это ж ни уму, ни сердцу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir saransk
сообщение 28.3.2019, 10:08
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565



Цитата(cpt @ 28.3.2019, 10:04) *
Я видел проект с гидрострелкой. В описании сказано: Для обеспечения стабилизации расхода на вводе в теплосети устанавливаем гидравлический разделитель.
Прикрепленный файл  ___.JPG ( 126,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157

Мы смотрю с Вами один проект смотрим)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.3.2019, 10:10
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 10:08) *
Мы смотрю с Вами один проект смотрим)))
laugh.gif
Ну вот и поговорили))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kalinin
сообщение 28.3.2019, 10:17
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 29724



Цитата(cpt @ 28.3.2019, 10:04) *
Я видел проект с гидрострелкой. В описании сказано: Для обеспечения стабилизации расхода на вводе в теплосети устанавливаем гидравлический разделитель.
Прикрепленный файл  ___.JPG ( 126,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157

Этот случай тяжелый, но более рабочий.
Так как к гидрострелке ГВС не подключена.

В моем случае минимальный расход ночь в межотопительный период в 30 раз меньше расход чем в холодное время в час макс потребления ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir saransk
сообщение 28.3.2019, 10:28
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565



Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:17) *
Этот случай тяжелый, но более рабочий.
Так как к гидрострелке ГВС не подключена.

В моем случае минимальный расход ночь в межотопительный период в 30 раз меньше расход чем в холодное время в час макс потребления ГВС.


Я думаю Вы правильно отстаиваете свою точку зрения, не нужно ее ставить. Получается из неправильно схемы, пытаются сделать рабочую. Зачем придумывать себе головную боль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.3.2019, 10:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Кольцевая схема теплоснабжения. Постоянный расход и перепад давления в теплосетях, регулируется только температура. Была популярна в США после 2 мир. войны. Со скоростными ТО ГВ работать не будет, только с накопительными.

Сообщение отредактировал jota - 28.3.2019, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kalinin
сообщение 28.3.2019, 10:32
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 29724



Схема прошедшая экспертизу

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 131,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.3.2019, 10:34
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:28) *
Кольцевая схема теплоснабжения. Постоянный расход и перепад давления в теплосетях, регулируется только температура. Была популярна в США после 2 мир. войны. Со скоростными ТО ГВ работать не будет, только с накопительными.
Кольцевая схема? Вполне себе да, но тут зачем-то ещё и гидрострелку прикрутили и вокруг неё пляшут, тогда как нужен просто кусок трубы того же диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir saransk
сообщение 28.3.2019, 10:40
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565



Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:32) *
Схема прошедшая экспертизу

Могу еще предположить, что данное строение посадить все далее подключенные дома. Избыток напора не погашен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.3.2019, 10:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:34) *
Кольцевая схема? Вполне себе да, но тут зачем-то ещё и гидрострелку прикрутили и вокруг неё пляшут, тогда как нужен просто кусок трубы того же диаметра.

Скорость в этой "трубе" должна быть не более 0,3 м/с
Наверно сети хотят избавиться от экстремальных скачков давления и расхода в зависимости от наружной температуры

Сообщение отредактировал jota - 28.3.2019, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.3.2019, 10:44
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:42) *
Скорость в этой "трубе" должна быть не более 0,3 м/с
Тогда труба бОльшего диаметра. А если будет выше, то насосы не выхватят? Или из каких соображений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.3.2019, 10:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:44) *
Тогда труба бОльшего диаметра. А если будет выше, то насосы не выхватят? Или из каких соображений?

Погасить динамику для более точного разделения потоков и побочные эффекты - как грязевик и как воздухоотделитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.3.2019, 10:51
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:42) *
Наверно сети хотят избавиться от экстремальных скачков давления и расхода в зависимости от наружной температуры
Если источник работает чисто количественным регулированием, то да. Но это у нас редко где.


Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:47) *
Погасить динамику для более точного разделения потоков и побочные эффекты - как грязевик и как воздухоотделитель
А это уже мистика с эзотерикой. Скорее всего у руководства ЭСО есть магазинчик и на складе завалялось триста тонн гидрострелок))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:58