Гидравлическая стрелка на вводе в ИТП. |
|
|
|
28.3.2019, 8:09
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 29724
|
Теплоснабжающая организация в Ленобласти хочет чтобы на вводе в ИТП была установлена гидрострелка. Регулировка потока ручным балансировочным клапаном. Для этого объекта в госэкспертизе уже пройден такой проект в стадии П. И гидрострелка прописана в положительном заключении. После гидрострелки установлен подкачивающий насос. Плюс на каждую систему по теплообменнику.
Я ставить не хочу. Такую схему считаю неразумной. У меня два довода.
1 Поток из тепловой сети не зависит от регулировок расходов на каждую систему в отдельности. Вследствие температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети будет зависеть от нагрузки в системах теплопотребления. В результате нельзя будет соблюдать температурный график. По расчетам при выставленном на балансировочнике расходе макс. При работе только цирк ГВС (межотопительный период + ночь) Перепад температур Т1-Т2 будет менее 0,6 0С.
Если выставить в межотопительный период расход только для ГВС в час макс, то при работе только цирк ГВС (ночь) Перепад Т1-Т2 будет менее 2,4 0С.
Приказ Минстроя России от 17 марта 2014 N 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"
«115. .... 1. При этом должны выполняться следующие требования: а) минимальное значение разности температур (∆tmin), ... не более 3 °C;»
Также узел учета будет постоянно фиксировать нештатные ситуации. ДС53 Текущее значение температуры по обратному трубопроводу выше чем значение температуры, вычисленное по заданному температурному графику.
2 Гидравлический разделитель по сути является перемычкой большого диаметра между трубопроводами. Из за чего на вводе в ИТП ставить его не допускается в соответствии с требованиями. СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" 4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей.
Но в теплосетях настаивают. Технический специалист теплосетей в принципе согласен что так не делают, но это требования директора и мол у них уже стоят такие на объектах и ничего.
Кто нибудь сталкивался с таким? (объект детсад)
Сообщение отредактировал Kalinin - 28.3.2019, 8:18
|
|
|
|
|
28.3.2019, 8:41
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
В Ленобласти взялись изобретать ещё один велосипед? Любой подмес, элеваторный или безэлеваторный, это и есть гидрострелка, только с одним режимом работы, а они какого эффекта от своего новшества хотят добиться?
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.3.2019, 8:42
|
|
|
|
|
28.3.2019, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565
|
Мало того, есть еще: п. 9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты. ПРИКАЗ от 24 марта 2003 г. N 115. Гидрострелка считаю и есть непосредственно перемычка.
В Московской области есть несколько объектов построенных по указаной Вами схеме, как то все работает. Считаю конечно, что не правильно. Попробовал добиться показаний с приборов учета на вводе, что бы понять что происходит с теплоносителем, но пока мне их не предоставила эксплуатирующая компания.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142
|
Гидрострелки же ставят в обвязках котлов. Зачем ставить в ИТП от тепловой сети?
|
|
|
|
|
28.3.2019, 9:25
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:17) Гидрострелка считаю и есть непосредственно перемычка. Если во вторичном контуре есть насос, то гидрострелка в данном случае лишь подмес. А вот зачем было называть называть подмес гидрострелкой, да ещё и прописывать это в ТУ, так то для меня загадка. Или на родные поля и нивы отечественной теплоэнергетики вышли новые кадры, обучавшиеся по книжкам Пыркова, но так и не уловившие сути?
|
|
|
|
|
28.3.2019, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 29724
|
Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:17) Мало того, есть еще: п. 9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты. ПРИКАЗ от 24 марта 2003 г. N 115. Гидрострелка считаю и есть непосредственно перемычка. Спасибо. Тоже добавлю к доводам. Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:25) Если во вторичном контуре есть насос, то гидрострелка в данном случае лишь подмес. А вот зачем было называть называть подмес гидрострелкой, да ещё и прописывать это в ТУ, так то для меня загадка. Или на родные поля и нивы отечественной теплоэнергетики вышли новые кадры, обучавшиеся по книжкам Пыркова, но так и не уловившие сути? Вы правы это получается типа подмеса, но в теплосети вода 105/75 такая же типа во втором контуре должна получится. Затем теплообменники на каждую систему, и там еще насосы соответсвенно.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 9:43
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 9:40) Вы правы это получается типа подмеса, но в теплосети вода 105/75 такая же типа во втором контуре должна получится. Затем теплообменники на каждую систему, и там еще насосы соответсвенно. Не может она там такая же получиться. Физика-с.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 9:52
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565
|
В моем понимании Гидрострелка почти не имеет гидровлического сопротивления, и скорость теплоносителя в ней около 0,1 м/с. Каким образом будет происходит подмес из обратного трубопровода в подающий? Теплоноситель в нем будет смешиваться, а в случае увеличения расхода со стороны тепловой сети, мы ни как не сможем снизить температуру в систему отопления.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 9:54
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:52) В моем понимании Гидрострелка почти не имеет гидровлического сопротивления, и скорость теплоносителя в ней около 0,1 м/с. Каким образом будет происходит подмес из обратного трубопровода в подающий? Теплоноситель в нем будет смешиваться, а в случае увеличения расхода со стороны тепловой сети, мы ни как не сможем снизить температуру в систему отопления. А кто возьмётся объяснить, где заканчивается тоталитарный совдеповский "подмес" и начинается утончённая европейская "гидрострелка"? Подмес это тоже почти нулевое сопротивление, если его сравнивать с сопротивлением системы отопления.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 9:57
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565
|
Вот тот случай, про который я писал
Сообщение отредактировал vladimir saransk - 28.3.2019, 9:58
Прикрепленные файлы
______.PNG ( 20,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 115
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:01
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 29724
|
Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:43) Не может она там такая же получиться. Физика-с. При равном потоке воды из теплосети и во втором контуре, в принципе температуры одинаковы. Но конечно такое совпадение будет редкостью, а в основном подмес наоборот. Ибо во втором контуре поток воды чаще будет меньше чем в первом. Т.к. логике балансировочником надо выставить максимальный расход.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400
|
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 8:09) Теплоснабжающая организация в Ленобласти хочет чтобы на вводе в ИТП была установлена гидрострелка. ... Хотеть не вредно. Цитата Перепад Т1-Т2 будет менее 2,4 0С Это нарушение режима теплопотребления. А если приборы учёта по своим характеристикам обеспечивают учёт от 3гр., то теплосчётчик признают неисправным. Цитата Перепад Т1-Т2 будет менее 2,4 0С.....«115. .... 1. При этом должны выполняться следующие требования: а) минимальное значение разности температур (∆tmin), ... не более 3 °C;» п.115 не том, что Вы имеете ввиду. К примеру комплект термометров сопротивления КТПТР-01: диапазон измерения разности температур 0...180грС. Всё ОК. А вот если будет указано: "диапазон измерения разности температур 4...180грС, то такой прибор применять нельзя.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:03
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565
|
Причем тут сопротивление системы отопления, все просто, что бы сделать смешение надо что бы напор в одном трубопроводе был больше того, в который мы подключаемся. Как такое обеспечить при "Гидрострелке" (Пусть будет просто большой коллектор с со скоростью движения теплоносителя 0,1 м/с)? Раз уж стали это обсуждать давайте разберемся до конца)))
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Я видел проект с гидрострелкой. В описании сказано: Для обеспечения стабилизации расхода на вводе в теплосети устанавливаем гидравлический разделитель.
___.JPG ( 126,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 157
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 8:09) Теплоснабжающая организация в Ленобласти хочет чтобы на вводе в ИТП была установлена гидрострелка. Похожая тема: А что если все-же взять да поставить гидрострелку на ИТП
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:05
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:57) Вот тот случай, про который я писал Такая схема только снижает располагаемый перепад на вводе до нуля и тащит за собой непроизводительную циркуляцию по сетям, полностью разрушая гидравлический режим тепловой сети. Только я так и не понял, зачем это надо.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565
|
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:01) При равном потоке воды из теплосети и во втором контуре, в принципе температуры одинаковы. Но конечно такое совпадение будет редкостью, а в основном подмес наоборот. Ибо во втором контуре поток воды чаще будет меньше чем в первом. Т.к. логике балансировочником надо выставить максимальный расход. Я с Вами абсолютно согласен, тогда и возникает вопрос: Зачем им Гидрострелка???
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:01) При равном потоке воды из теплосети и во втором контуре, в принципе температуры одинаковы. Но конечно такое совпадение будет редкостью, а в основном подмес наоборот. Ибо во втором контуре поток воды чаще будет меньше чем в первом. Т.к. логике балансировочником надо выставить максимальный расход. Если схема та же, что в сообщении нумер десять, то да, будет такая же и никуда не денется. Вопрос зачем всё это? Это ж ни уму, ни сердцу.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565
|
Цитата(cpt @ 28.3.2019, 10:04) Я видел проект с гидрострелкой. В описании сказано: Для обеспечения стабилизации расхода на вводе в теплосети устанавливаем гидравлический разделитель.
___.JPG ( 126,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 157 Мы смотрю с Вами один проект смотрим)))
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:10
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 10:08) Мы смотрю с Вами один проект смотрим))) Ну вот и поговорили))))
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:17
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 29724
|
Цитата(cpt @ 28.3.2019, 10:04) Я видел проект с гидрострелкой. В описании сказано: Для обеспечения стабилизации расхода на вводе в теплосети устанавливаем гидравлический разделитель.
___.JPG ( 126,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 157Этот случай тяжелый, но более рабочий. Так как к гидрострелке ГВС не подключена. В моем случае минимальный расход ночь в межотопительный период в 30 раз меньше расход чем в холодное время в час макс потребления ГВС.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:28
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565
|
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:17) Этот случай тяжелый, но более рабочий. Так как к гидрострелке ГВС не подключена.
В моем случае минимальный расход ночь в межотопительный период в 30 раз меньше расход чем в холодное время в час макс потребления ГВС. Я думаю Вы правильно отстаиваете свою точку зрения, не нужно ее ставить. Получается из неправильно схемы, пытаются сделать рабочую. Зачем придумывать себе головную боль.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Кольцевая схема теплоснабжения. Постоянный расход и перепад давления в теплосетях, регулируется только температура. Была популярна в США после 2 мир. войны. Со скоростными ТО ГВ работать не будет, только с накопительными.
Сообщение отредактировал jota - 28.3.2019, 10:29
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:32
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.2.2009
Пользователь №: 29724
|
Схема прошедшая экспертизу
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:28) Кольцевая схема теплоснабжения. Постоянный расход и перепад давления в теплосетях, регулируется только температура. Была популярна в США после 2 мир. войны. Со скоростными ТО ГВ работать не будет, только с накопительными. Кольцевая схема? Вполне себе да, но тут зачем-то ещё и гидрострелку прикрутили и вокруг неё пляшут, тогда как нужен просто кусок трубы того же диаметра.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72565
|
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:32) Схема прошедшая экспертизу Могу еще предположить, что данное строение посадить все далее подключенные дома. Избыток напора не погашен.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:34) Кольцевая схема? Вполне себе да, но тут зачем-то ещё и гидрострелку прикрутили и вокруг неё пляшут, тогда как нужен просто кусок трубы того же диаметра. Скорость в этой "трубе" должна быть не более 0,3 м/с Наверно сети хотят избавиться от экстремальных скачков давления и расхода в зависимости от наружной температуры
Сообщение отредактировал jota - 28.3.2019, 10:45
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:42) Скорость в этой "трубе" должна быть не более 0,3 м/с Тогда труба бОльшего диаметра. А если будет выше, то насосы не выхватят? Или из каких соображений?
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:44) Тогда труба бОльшего диаметра. А если будет выше, то насосы не выхватят? Или из каких соображений? Погасить динамику для более точного разделения потоков и побочные эффекты - как грязевик и как воздухоотделитель
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:42) Наверно сети хотят избавиться от экстремальных скачков давления и расхода в зависимости от наружной температуры Если источник работает чисто количественным регулированием, то да. Но это у нас редко где. Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:47) Погасить динамику для более точного разделения потоков и побочные эффекты - как грязевик и как воздухоотделитель А это уже мистика с эзотерикой. Скорее всего у руководства ЭСО есть магазинчик и на складе завалялось триста тонн гидрострелок))
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|