Добрый день. Нужна помощь.
В здании приходят 2 пары труб из теплосети, 1-ая пара на отопление, 2-ая пара на подогрев ГВС. Ко второй паре труб как раз и возник вопрос.
По ТУ необходимо подключить ТО ГВС к тепловой сети (2-ая пара труб) с устройством обводной линии. Таких схем я с коллегами не встречал. После звонка тепловикам мне объяснили, что в тепловых сетях для подогрева ГВС зимой подается 115-70 и греет внутренний контур В1 - Т3 через теплообменник, а на лето 65-40 и ее можно подавать напрямую в сеть Т3. Уточнил, сказали что вода идет питьевого качества. В здании нужно на подаче ГВС держать 65 градусов, поэтому не получится подобрать теплообменник из-за температуры в греющего контура 65-40.
Кто-нибудь встречался с такой схемой ИТП?
Т.е. на лето отключаю теплообменник, делаю обвод с греющего контура во внутреннюю сеть ГВС, отключаю В1 и отключаю насосную группу Т4, и перед насосной группой Т4 делаю обвод в обратную наружную сеть. На лето арматура 2 открыта, а арматура 1 закрыта, зимний режим наоборот.
Возможно есть реализованная схема.
Прикрепленные файлы
схема.pdf ( 15,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20