Цитата(discordi2 @ 10.8.2017, 14:06)
Здравствуйте, заранее извиняюсь если такая тема уже есть и за дурацкий вопрос. Интересует вот такой момент: я в данный момент проектирую отопление дома (кап. ремонт), где идет замена стальных труб на полипропиленовые. Т.к новые стояки подводить не разрешают, приходиться довольствоваться местами где проложены старые. Система однотрубная, вертикальная с верхним разливом. В некоторых местах, при двухстороннем присоединении приборов, длина подводки к радиатором в обе стороны составляет 1600! Я переживаю, не много ли это? Будет ли до прибора доходить вода? Прочитала, что при длине 1600 надо делать уклон, но не уверена что речь идет о полипропиленовых трубах.
1.
СП 73.13330.2016Цитата
6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует. Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.
При применении подводок к приборам из пластиковых и металлопластиковых труб следует предусматривать их защиту от возможных механических воздействий.
Для этих требований материал труб значения не имеет.
2. Вы ведь
проектируете - значит, Ваши
расчёты должны подтверждать работоспособность СО с конкретными проектными решениями