Цитата(Sevigor @ 5.5.2021, 11:54)
Добрый день
Возник вопрос. После телеинспекции(CCTV) построенного участка ливневой канализации график показал просадки трубы.
Есть ли в нормативе допуски по процентам просадки в зависимости от диаметра трубы? Есть ли такие данные в европейских нормативах? Как можно определить критичность просадки - что нужно исправлять, а что можно не исправлять.
Заранее благодарю за помощь
Просадки не допускаются.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130846Цитата
6.1.5 Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать с помощью зеркала просмотром "на свет" до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен быть правильной формы.
Допустимое значение отклонения от формы круга по горизонтали должно составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.