> ВПВ и НПВ неотапливаемого здания
Evgeniy 87
сообщение 11.1.2017, 12:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.11.2013
Пользователь №: 212296



Добрый день!
Подскажите как поступить с ВПВ и НПВ для помещения взвешивания автосамосвалов.
- степень огнестойкости здания – II;
- количество пожарных отсеков – 1;
- категория по СП12.13130.2009 – В;
- здание неотапливаемое.
- строительный объем 8500
это отдельно стоящее здание на территории обогатительной фабрики расположено в тундре на вечной мерзлоте.
на фабрике свое пождепо.
П.С. Очень нужна помощь, столкнулся первый раз.

надо тянуть сухотруб от ближайшего здания или можно прописать, что тушение осуществляется пожарным расчетом??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.1.2017, 18:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А наружный водопровод-то есть? Откуда вода берётся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy 87
сообщение 11.1.2017, 18:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.11.2013
Пользователь №: 212296



На данный момент по все фабрике НПВ запитан от внутренних кольцевых сетей по корпусам, данное решение как ни странно пропустила экспертиза в 12 году.
Сейчас в стороне от всех основных корпусов, делают холодный корпус взвешивания самосвалов для контроля руды.
т.к. там присутствуют машины, пожарники ставят категорию В. Водопроводных сетей в корпусе нет.

Соответственно, не пойму как осуществляются пожарный водопроводы.
внутренний сухотруб от пожарной машины?
или тянуть сухотруб по эстакаде от ближайшего здания, делать от него и НПВ и ВПВ ??? не догоняю, прошу помощи, совета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.1.2017, 11:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



По нормам требуется, так что нужно делать.

Можно и сухотруб, но нужно быть уверенным, что там вода не замёрзнет, пока до здания дойдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения