> Сухотрубы на автостоянке открытого типа
джин
сообщение 3.6.2014, 9:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Народ правильно ли я понимаю норму?
Есть такой пункт в СП 113.13330.2012:
5.2.20. В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники.
Это значит что мы делаем кольцо, от него стандартные стояки на которых устанавливаем пожарные краны с соединительной головкой (без шкафов), и от кольца выводим 2 патрубка ду 80 для подкл. пож. техники.

Сообщение отредактировал джин - 3.6.2014, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.6.2014, 11:45
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



похоже на то, только вот почему без шкафов? а где найдут рукава при пожаротушении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 3.6.2014, 12:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Там есть пунктик:
5.2.16. В автостоянках открытого типа следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения первичных средств пожаротушения (на первом этаже).
Думаю там будет рукав и огнетушители.
Правда на счёт рукава это вопрос. Нужен он??? При устройстве сухотрубов, пожарные, не должны пользоваться своими рукавами???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.6.2014, 13:31
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(джин @ 3.6.2014, 13:14) *
Там есть пунктик:
5.2.16. В автостоянках открытого типа следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения первичных средств пожаротушения (на первом этаже).
Думаю там будет рукав и огнетушители.
Правда на счёт рукава это вопрос. Нужен он??? При устройстве сухотрубов, пожарные, не должны пользоваться своими рукавами???

должны своими...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.6.2014, 15:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Очень странное требование, которое почему-то находится в разделе "Объемно-планировочные и конструктивные решения". Больше похоже на какую-то опечатку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 3.6.2014, 16:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(Sindarkon @ 3.6.2014, 15:42) *
Очень странное требование, которое почему-то находится в разделе "Объемно-планировочные и конструктивные решения". Больше похоже на какую-то опечатку.

Да согласен. Но в СНиПе оно раньше тоже было. Думаю поставить пожарные вентили с соединительными напорными головками-заглушками, и шкафы с рукавами не закладывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.6.2014, 20:50
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(джин @ 3.6.2014, 17:06) *
Да согласен. Но в СНиПе оно раньше тоже было. Думаю поставить пожарные вентили с соединительными напорными головками-заглушками, и шкафы с рукавами не закладывать.

разве было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 3.6.2014, 21:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Цитата(Водяной @ 3.6.2014, 20:50) *
разве было?

СНиП 21-02-99 пункт 5.47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.6.2014, 8:31
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(джин @ 3.6.2014, 22:48) *
СНиП 21-02-99 пункт 5.47

5.47 В автостоянках открытого типа следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения первичных средств пожаротушения (на первом этаже)

я имел ввиду про сухортрубы

Сообщение отредактировал Водяной - 4.6.2014, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.6.2014, 8:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я про п.5.20 говорил. И Водяной, скорее всего, тоже его имел в виду.

В СНиПе был вполне адекватный пункт 6.5 раздела "Водопровод":
В неотапливаемых автостоянках и автостоянках открытого типа, в том числе механизированных, а также при размещении открытой автостоянки на покрытии здания системы внутреннего противопожарного водоснабжения следует выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.6.2014, 8:52
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



п. 5.2.20. В автостоянке должны предусматриваться закольцованные сухотрубы с обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники.


п. 6.5 В неотапливаемых автостоянках и автостоянках открытого типа, в том числе механизированных, а также при размещении открытой автостоянки на покрытии здания системы внутреннего противопожарного водоснабжения следует выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники.

смысл один видимо заложен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 4.6.2014, 9:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



я как бы тоже разницы не вижу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 5.6.2014, 10:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Согласно п. 5.2.20 мы должны ставить обратный клапан. Нужна ли установка задвижки управляемой снаружи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.6.2014, 11:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 5.6.2014, 14:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Смысла нету вабще. То наши опытные руководители рассказывали что есть такая норма. Да она есть (п.4.1.15 в сп10), но правда не в нашем случае. Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 6.6.2014, 13:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



А нужны ли шкафы со шлангами? В СП 113.13330.2012 не слова, а в МГСН 5.01-01 есть пункт:
5.6. ... Сухотрубы со шкафами пожарных кранов должны иметь удобный доступ со стороны лестничных клеток. Диаметр кранов на сухотрубах должен быть 66 мм. На первом этаже следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения противопожарного инвентаря.
Объект не в Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.6.2014, 13:23
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(джин @ 6.6.2014, 14:08) *
А нужны ли шкафы со шлангами? В СП 113.13330.2012 не слова, а в МГСН 5.01-01 есть пункт:
5.6. ... Сухотрубы со шкафами пожарных кранов должны иметь удобный доступ со стороны лестничных клеток. Диаметр кранов на сухотрубах должен быть 66 мм. На первом этаже следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения противопожарного инвентаря.
Объект не в Москве.

в неотапливаемом помещении не устанавливают огнетушители...они приравниваются так же как и ПК к первичным средствам пожаротушения...
вполне возможно, что на морозе -25 градусов руках из свёрнутого состоянии тяжело раскрутить без соответствующей подготовки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 6.6.2014, 14:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



У меня тоже такое мнение. Но меня тыкают уже введённым в эксплуатацию подобным объектом, где они на сухотрубах поставили ПК с полной начинкой (начиная рукавом и заканчивая 2 огнетушителями). Вот теперь и докажи что не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.6.2014, 23:52
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



http://www.nfcom.ru/ognetushiteli-poroshko...-5-litrov-avse- порошковый огнетушитель
http://www.nfcom.ru/ognetushiteli-uglekisl...l-ou-5-8-litrov - углекислотный

для обеих марок - Температура эксплуатации и хранения от -40°С до +50°С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джин
сообщение 8.6.2014, 23:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



абсолютный минимум -47, и пункт 5.2.16 в СП 113 заставляет сомневаться о установки огнетушителей в шкафах. Хотелось бы услышать друге мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.6.2014, 9:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Здравствуйте!
Подскажите кто знает. Есть дом многоэтаж.жилой. под половиной дома подвал, а под второй-как бы парковка машин открытая. т.е.половина первого этажа стоит на колонах и служит крышей для стоянки. нужно ли предусматривать пожаротушение стоянки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.6.2014, 11:20
Сообщение #22


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 11.6.2014, 10:28) *
Здравствуйте!
Подскажите кто знает. Есть дом многоэтаж.жилой. под половиной дома подвал, а под второй-как бы парковка машин открытая. т.е.половина первого этажа стоит на колонах и служит крышей для стоянки. нужно ли предусматривать пожаротушение стоянки?

стоянка должна отделяться от жилого здания противопожарными преградами...я думаю, надо брать объём стоянки и смотреть по СП10...если по объёму требуется, то надо делать так:
6.5 В надземных автостоянках системы внутреннего противопожарного водоснабжения допускается выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники.

5.47 В автостоянках открытого типа следует предусматривать отапливаемое помещение для хранения первичных средств пожаротушения (на первом этаже).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.6.2014, 12:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



выводить патрубки я согласен если это будет крышная стоянка или выше поверхности земли, например начиная с первого этажа.
а так у меня просто сьезд с дороги, к чему там эти патрубки-пож.машина подключится к гидранту и так будут тушить.
обьем пространства 650 м3.
пож.краны ставить....ну это тоже самое что на стене дома на улице поставить их...как это будет выглядеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.6.2014, 13:17
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



это получается 12х12 стоянка))) стояночка...

надо определится, где будут первичные средства пожаротушения...доступное для людей...там можно и ПК сделать и огнетушители повесить...помещение смежно со зданием, чтобы отапливать легче было и водопровод заводить...

первичное пожаротушение должно быть обеспечено...

хотя...с другой стороны:
6.5 В надземных автостоянках системы внутреннего противопожарного водоснабжения допускается выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники.

пункт говорит, что для данных объектов тушить из ПК можно будет только после прибытия пожарного подразделения, которое подаст воду в сухотруб...только огнетушителями люди сами могут начать тушение...для такой площади как бы глуповато вешать ПК конечно...пожарные по прибытии будут иметь доступ со всех сторон со своим оборудованием...нафиг им дополнительные ПК нужны
таблица СП10 говорит о расходах для зданий....а у вас не здание вроде, только перекрытие и одна стена
Пункт 6.4 опять же только для стоянок закрытого типа...
6.4 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых автостоянок закрытого типа следует принимать: при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. м3 — 2 струи по 2,5 л/с, свыше 5 тыс. м3 — 2 струи по 5 л/с.
а вот огнетушители должны быть и в доступном месте

Сообщение отредактировал Водяной - 11.6.2014, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.6.2014, 13:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



да...я тоже то самое читаю и так рассуждаю.
стоянка 6х40 м...это вдоль дома...т.е. под домом.
если рассматривать как нормальная стоянка то надо 2х2,5 л/с...ну такого у меня нету...в здании предусмотрено внутриннее пож.тушение 1х2,5....краны ставлю в подвале, а с этого подвала есть выход на парковку, ну рукав не дотянется до конца, но струя как бы достанет....думаю это будет лучше чем ничего.

вопрос о огнетушителях....кто их предусматривает и расчитывает их количество и тип?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.6.2014, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.6.2014, 13:46
Сообщение #26


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 11.6.2014, 14:31) *
да...я тоже то самое читаю и так рассуждаю.
стоянка 6х40 м...это вдоль дома...т.е. под домом.
если рассматривать как нормальная стоянка то надо 2х2,5 л/с...ну такого у меня нету...в здании предусмотрено внутриннее пож.тушение 1х2,5....краны ставлю в подвале, а с этого подвала есть выход на парковку, ну рукав не дотянется до конца, но струя как бы достанет....думаю это будет лучше чем ничего.

вопрос о огнетушителях....кто их предусматривает и расчитывает их количество и тип?

как кто, ВКашники всегда огнетушители у себя закладывают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.6.2014, 14:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Водяной, и Вы расчитываете количество и где они должны висеть....ну не считая тех что есть в пож.шкафах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.6.2014, 14:27
Сообщение #28


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 11.6.2014, 15:17) *
Водяной, и Вы расчитываете количество и где они должны висеть....ну не считая тех что есть в пож.шкафах.

нет...огнетушители всегда в ПК шкафах у нас...
по-началу считали количество, принимали тип...потом при приёмке столкнулись с тем, что пожарные немного тугодумные...т.е. если в шкафу ПК стоит один огнетушитель вместо двух, они впадают в стопор и надо прилагать кучу усилий, показывать, объяснять....ответ один - а чё два не заложить-то)))))))
а сейчас забили уже, всегда два в шкафу и вопросов нет

отдельно не закладываем...даже не задумывался кто тогда))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.6.2014, 14:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вот...с пож.шкафами да...ВК.
есть нормы по охране труда еще в зависимости от площади и др. где и какие надо ставить огнетушители и как их увязать с теми что в ПШ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.6.2014, 17:09
Сообщение #30


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 11.6.2014, 15:55) *
вот...с пож.шкафами да...ВК.
есть нормы по охране труда еще в зависимости от площади и др. где и какие надо ставить огнетушители и как их увязать с теми что в ПШ?

а там не сложно...раньше всё было в НПБ 166-97 приложение 1-3...там и класс пожара и рекомендуемые типы огнетушителей для него и количество
сейчас это СП9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >