Цитата(energuy @ 1.12.2020, 9:16)
10^6 ppm=100 ℅ следовательно 1500=0,15 процентов кислорода. А у Вас в резервуаре какое-то безвоздушном пространство?
Как перевести я знаю, просто подбирали чтоб чувствительность была лучше, например до 100ppm мало какие видят. В резервуар подается чистый азот, если кислород появляется происходит выброс
Цитата(yozik @ 3.12.2020, 16:49)
Вы датчик с исполнительным устройством не путаете?
Понятно что от 0
вот например 0 до 10,000 ppmv O2
0 это 4мА на выходе
10000 20мА на выходе.
ваши 1500 это 6,2мА
Цепляете к датчику любой регулятор с входом 4-20мА и будет вам счастье
например такойСкорее безкислородное.
Это склад хранения в среде с инертным газом скорее всего.
Это тоже все понятно, к ПЛК по Modbus RTU через RS485 или RS232