сообщение 11.2.2019, 12:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Добрый день сгорел частотник на щите Dospel, контроллер EL-Piast PLS, ELP11r32-mod. Связь идет через ModBus.
Могу я купить любой другой частотник и запрограммировать?
Спаибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 11.2.2019, 15:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(KonstantinPL @ 11.2.2019, 11:04) *
Связь идет через ModBus.
Могу я купить любой другой частотник и запрограммировать?

Только ЧП точно такой же модели, т.к. адреса переменных внутри "жестко прошиты"

Другую модель нельзя. работать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 12.2.2019, 12:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Понятно спасибо. Приточки на частотник включал, но не через ModBus..
Кроме стандартных параметров (напряжение, мощность, управление)нужны параметры связанные с
ModBus ? или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 12.2.2019, 12:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(KonstantinPL @ 12.2.2019, 11:18) *
Понятно спасибо. Приточки на частотник включал, но не через ModBus..
Кроме стандартных параметров (напряжение, мощность, управление)нужны параметры связанные с
ModBus ? или нет?

Дан нужны
протокол RTU ASCII (если есть такой параметр)
скорость обмена
четность
и самое основное адрес ЧП
Все это можно узнать у производителя ШУ, контроллера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 13.2.2019, 20:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Благодарю буду разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 23.2.2019, 0:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



К этим щитам всегда идёт инструкция в бумажном варианте, поищите. Как правило в режиме конфигурации можно выбрать серию ЧП, Т. Е в последних прошивках там было 3-4 варианта. Их и нужно покупать для замены. Смотрите сайт elpista.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 6.4.2019, 21:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Цитата(frosteR @ 23.2.2019, 2:37) *
К этим щитам всегда идёт инструкция в бумажном варианте, поищите. Как правило в режиме конфигурации можно выбрать серию ЧП, Т. Е в последних прошивках там было 3-4 варианта. Их и нужно покупать для замены. Смотрите сайт elpista.

Спасибо куплю точно такой же, как сгорел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:44