минимальная температура уходящих газов, минимальная температура уходящих газов на птвм 50 |
|
|
|
5.5.2016, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
|
Уважаемые, коллеги! подскажите регламентируется ли min температура уходящих газов на ПТВМ 50? Исходная ситуация: котёл работает на 2х горелках, давление газа на горелках 0,04-0,06 кг/кв.см, Т уходящих 90-95 град. Дымовая труба( кирпичная) мокреет. Т воды в котёл 65 град., на выходе 85 град.
|
|
|
|
|
8.6.2016, 17:12
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2016
Пользователь №: 298984
|
Труба "плачет" вполне по законам физики - температура ДГ ниже точки росы. Поднять температуру ДГ без увеличения нагрузки невозможно, а нагрузка явно слишком мала. Есть небольшая хитрость, при этом, правда, чуть снизится КПД и немного увеличатся расходы на тягу и дутье, но труба "плакать" перестанет. Нужно всего-то увеличить расход дутьевого воздуха, и температура уходящих поднимется. Поднимать нужно совсем немного, на пару градусов. Точнее - смотреть температуру точки росы при соответствующем давлении, темературе и влажности наружного воздуха. А вообще-то, еще в советские времена эксплуатация котла с нагрузкой менее 50% номинала считалась заведомо неэффективной. Потому и наладка делалась (промышленные котлы) для нагрузок только более 50%.
|
|
|
|
|
8.6.2016, 18:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(vladimir romanov @ 8.6.2016, 17:12) Труба "плачет" вполне по законам физики - температура ДГ ниже точки росы. Что, температура уходящих газов ниже 55 градусов?
|
|
|
|
|
8.6.2016, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 8.6.2016, 18:37) Что, температура уходящих газов ниже 55 градусов? В трубе остыли.
|
|
|
|
|
9.6.2016, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921
|
Плюс подсос воздуха через неработающие горелки.
|
|
|
|
|
12.6.2016, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Температура стенки трубы низкая вот и точка.
|
|
|
|
|
12.6.2016, 19:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(CNFHSQ @ 12.6.2016, 18:37) Температура стенки трубы низкая вот и точка. Факт. У стенки и есть температура ниже "точки росы".
Сообщение отредактировал tiptop - 12.6.2016, 19:09
|
|
|
|
|
12.6.2016, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
лично я считаю, повышение издержек повышении производительности котла, либо способ в посте Владимира Романова - все что угодно нужно делать, лишь бы труба не потела.
|
|
|
|
|
12.6.2016, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
|
"Плачущая" дымовая труба это не шуточки. Либо настраиваете режим дымоудаления, либо как прилагаемой картинке...
Прикрепленные файлы
truba.jpg ( 462,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
13.6.2016, 12:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(smart-bear @ 12.6.2016, 23:12) "Плачущая" дымовая труба это не шуточки. Либо настраиваете режим дымоудаления, либо как прилагаемой картинке... ...придётся её повалить?!
|
|
|
|
|
14.6.2016, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(smart-bear @ 12.6.2016, 23:12) "Плачущая" дымовая труба это не шуточки. Либо настраиваете режим дымоудаления, либо как прилагаемой картинке... На картинке как раз и не плакала, весь кирпич целый. ЕЕ похоже взрывали!
|
|
|
|
|
15.9.2020, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.10.2018
Пользователь №: 349816
|
Нашел такую методичку "Быченок В.И. Расчет водяного экономайзера. Методические указания к курсовой работе". В ней сказано "Для расчета энтальпии продуктов сгорания на выходе из экономайзера задаемся температурой уходящих газов: для малосернистого топлива θ"ух = 120 °С; для сернистого мазута θ"ух = 160 °С; для остальных топлив θ"ух = 140 °С." Насколько можно доверять этой информации? Судя по предыдущим сообщениям, дымовые газы можно остужать до температуры точки росы.
|
|
|
|
|
15.9.2020, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149
|
Дымовые газы можно охладить ниже точки росы, при этом получите дополнительное тепло. Учтите только, что материал дымохода должен быть стойким к конденсату.
|
|
|
|
|
24.9.2020, 6:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 359095
|
Где то я находил информацию по минимальной температуре дымовых газов на выходе из дымовой трубы, но ищу уже 2 часа, не могу найти... У нас в ЭПБ дымовой трубы сказано, что минимальная температура уходящих газов должна быть минимум 70 градусов. Труба 130 метров, датчик стоит на уровне 80м и показывает 67 градусов... на 130 значит еще меньше будет. Точно такая инфа где то была...
|
|
|
|
|
|