> Длины газоходов, Максимальная длина горизонтального газохода
proekt-gaz
сообщение 23.10.2008, 18:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12288



В общем вопрос понятен из названия. Согласно СП42-101-2003 - Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м. Можно ли увеличить ее до 9метров, конечно подтвердив ее расчетом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt-gaz
сообщение 27.10.2008, 7:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12288



Вопрос не имеет решения dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.10.2008, 11:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



СП - это рекомендации, а не нормативный документ. Поэтому, если расчет подтвердит возможность горизонтального участка 9 метров - то можно. Однако я сомневаюсь, что такой дымоход возможен в реальности. Высота его будет не менее 30 метров. При этом диаметр придется увеличить. Если без дымососа естественно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt-gaz
сообщение 28.10.2008, 20:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12288



Дело в том, что расчет подтверждает возможность такого решения.
Если кому не лень проверить исходные данные таковы:
мощность -102 кВт
Высота трубы 10 метров
длина горизонтального участка газохода - 9 м
диаметр газоходов - 200 мм
диаметр трубы - 200 мм
температурва газов - 135 С

Сообщение отредактировал proekt-gaz - 28.10.2008, 20:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.4.2009, 22:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



не ужели нет другого решения, типа там оборудование т.е котлы ближе к дымовой трубе перекомпоновать, трубу думовую перенести (ближе установить "не одно межэтажное перекрытие пробивать прийдется+кровлю"), наверное кол-во взрывных клапанов на газоходе увеличится, да и исходные данные не полные см. #4. -- буду думать cool.gif

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 2.4.2009, 22:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.4.2009, 22:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.4.2009, 22:01) [snapback]373747[/snapback]
буду думать cool.gif

Пол-года прошло уж.....может нестоит .....думать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 3.4.2009, 9:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Спасибо, jota, только Дата Вчера, 22:01 увидел эту ТЕМУ. Заинтересовался знакомым буквосочетанием (ПРОСТИТЕ великодушно - ЛОГИНОМ, или НИКом, я в этом ничего не понимаю) я не хотел никого обидеть, вообжем заглянул в личные данные, это еще называют -- "личку" -правильно? Вообщем отписал там "как старые знакомые" т.е --наладил контакт, теперь я не знаю, ДУмать мне или нет НАД этой ТЕМОЙ, срок, типо ---прошел, " ПОЛ-года ",
Вообщем я стою (точнее -- сижу) в НЕДОУМЕНИИ, может proekt-gaz прояснит, что, там -- стало ТО???, никто на ЗНАЕТ! biggrin.gif

Интересно: " ПОЛ-года ", прошло как там у proekt-gaz котлы, "мощность -102 кВт" на "Суммарную длину... до 9метров" при "подтвердив ее расчетом" зиму продымело (точнее проработало)??? Расчет, расчетом, а вот жизнь, ЖИЗНЬЮ.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 3.4.2009, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Samoff
сообщение 9.9.2020, 18:13
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31531



Делаете расчёт газовоздушного тракта за подписью ГИПа, берущего на себя ответственность. Газоснабжающая организация согласовывает проект. Строите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:25