> размещение коаксиальных дымоходов на фасаде
st_nadya
сообщение 25.9.2019, 12:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.2.2018
Пользователь №: 337732



Можно разместить коаксиальные дымоходы друг над другом, или это запрещено п.Г.21 СП 42-101-2003 (расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде д.б. быть не менее 1.0 м)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.pdf ( 15,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 25.9.2019, 15:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(st_nadya @ 25.9.2019, 12:01) *
Можно разместить коаксиальные дымоходы друг над другом, или это запрещено п.Г.21 СП 42-101-2003 (расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде д.б. быть не менее 1.0 м)

Это приложение рекомендуемое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 26.9.2019, 9:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Bomba @ 25.9.2019, 14:35) *
Это приложение рекомендуемое.

А такое же приложение в СП 402.1325800.2018?

Но в целом не вижу проблемы такого размещения дымоотводов для заявленной мощности котлов. Хотя и не понимаю, почему было не поставить простой двухконтруник.
Стоит обратить внимание эффект обледенения наконечников в зимний период и сырость на фасаде. С окончания коаксиалов будет бородатая сосулька? нижнее окончание ништяк, а вот верхняя образует зимой хорошую ледяную бородавку над нижней трубой на фасаде . Котлы ведь в цикличном режиме работают.

Памятка:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 26.9.2019, 11:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2117
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Была такая же ситуация, причем газовики требовали 1,5 метра между дымоходами. В итоге один дымоход (дальнего от стены котла) повернули на 45 градусов от стены, прошли под потолком и перед наружной стеной повернули опять на 45 градусов, но уже в сторону стены. В итоге расстояние между выводами составило требуемые 1,5 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 27.9.2019, 8:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(lovial @ 26.9.2019, 10:20) *
Причем газовики требовали ...


Основание - по какому "газовики" это требовали? Ответственность за принятые проектные решения - исключительно лежит на проектировщике, за безопасную эксплуатацию объекта капитального строительства - на проектировщике, строителе, эксперте (при наличии), заказчике. "Газовики" пущай по договору обслуживают сеть газопотребления, и не лезут туда, куда влезать им закон права не устанавливает.

Цитата(lovial @ 26.9.2019, 10:20) *
В итоге один дымоход (дальнего от стены котла) повернули на 45 градусов от стены, прошли под потолком и перед наружной стеной повернули опять на 45 градусов, но уже в сторону стены. В итоге расстояние между выводами составило требуемые 1,5 метр

Вы понимаете, что это техноизвращение. smile.gif)) Помимо ухуджения параметров дымоудаления, вы добавили 4 стыка на дымоотводе увеличив риски попадания угарного газа внутрь помещения? Плюс увеличив трубу коаксиала - увеличилась площадь образования конденсата на её поверхности как снаружи, так и внутри (в теплом помещении) в зимний период. Куда конденсат этот попрёт при неграмотном монтаже? В камеру сгорания. И начнутся хлопки при пуске. Следовательно на горловине такого котла нужен конденсатоотводчик (ещё + 1 стык) или весь уклон на фасад выводить = сосулище.

Сообщение отредактировал GASPAR - 27.9.2019, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 0:23