> Расчет приямка и насоса в него для ИТП, Где брать исходные данные
Gefest
сообщение 11.8.2020, 6:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Здравствуйте. Помогите разобраться с расчетами приямков. По моей логике, нужно понять максимальный расход воды при аварии, подобрать насос с приямком с такими параметрами, чтобы насос успевал опорожнять приямок включаясь не чаще разрешенного значения. Так где брать самую первую цифру: расход удаляемой воды? Может, нормы какие подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 11.8.2020, 14:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



нету нигде цифр никаких на сколько знаю. в старых учебниках может есть какие то, но ориентироваться не стоит.
обычно берут конструктивно: минимальный насос на 90С.
если сомневаетесь, то пропишите конкретные характеристики в тз на проектирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rottor
сообщение 12.8.2020, 7:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.9.2017
Из: Россия
Пользователь №: 327716



Цитата(Gefest @ 11.8.2020, 10:17) *
Помогите разобраться с расчетами приямков

Приямки где и какие для НС? Я как-то делал, но без рассчётов, просто чтобы насос влез полностью, был залит для охлаждения. Ну и уклон к приямку как к трапам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 12.8.2020, 10:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



А ограничение в 40°С по сбросу в канализацию пром.стоков нужно учитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 12.8.2020, 14:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2020, 10:39) *
А ограничение в 40°С по сбросу в канализацию пром.стоков нужно учитывать?

ни разу не встречал проблем с пластмассовыми трубами за пределами ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.8.2020, 22:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Хоттабыч @ 12.8.2020, 10:39) *
А ограничение в 40°С по сбросу в канализацию пром.стоков нужно учитывать?

Вода из трубопроводов -не промсток. Да и тогда стиралка с её 95 гр. С при стирке в К1 низя подключить.
Аналогично и с К1- а вода из трубопроводов условно чистые воды, порой даже соответствующая СанПинуу на питьевую воду . Отчего в К1, а не в К2? А "охладитель" получается только на первичном контуре в ИТП, для вторичных грамотный подбор расхода и времени опорожнения дает возможность охладится без "охладителя" в т.ч. и в виде колодца(это не первичка же ф1000 с высокой иерархией сети, где реально получается необходимость колодца охладителя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 13.8.2020, 5:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



То есть, конструкция из насоса и приямка НЕ ОБЯЗАНА справляться с расчетным порывом трубы, так как расчетный порыв не рассчитывается? Делается всё по принципу "чтобы было"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.8.2020, 7:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Gefest @ 13.8.2020, 5:48) *
То есть, конструкция из насоса и приямка НЕ ОБЯЗАНА справляться с расчетным порывом трубы, так как расчетный порыв не рассчитывается? Делается всё по принципу "чтобы было"?

В СП 124, а ранее в соответствующих СНиПах указывается минимальный размер водосборного приямка в ИТП. Ни в нормах, ни в каких-либо рекомендациях не встречались указания о необходимости расчёта объёма приямка с учётом возможной аварийной ситуации.
Т.е. приямок по нормам служит для приёма случайных небольших протечек и опорожнения трубопроводов систем теплоснабжения. Авария/порыв для приямка не рассматривается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 13.8.2020, 8:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Есть кнопка "Жалоба", к кнопки "Благодарность" почему-то нет(
Благодарю, ИОВ, именно это я и хотел узнать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitro26011969
сообщение 31.1.2024, 15:47
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.3.2010
Пользователь №: 48925



В СП 510.1325800.2022 7.16 Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа, водосборного лотка или приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны обеспечивать прием всего объема воды из сетей внутреннего теплоснабжения при аварии или отключении электроэнергии без затопления установленного в тепловом пункте оборудования, но не менее 0,80,8 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой и далее там же сказано: 10.6 Для откачки воды из водосборного приямка в систему водоотведения должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых резервный.
Насосы, предназначенные для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты. Дренажные насосы, предназначенные для откачки воды из водосборного приямка при сливе теплоносителя, должны быть рассчитаны на его температуру, в противном случае следует предварительно понижать температуру перекачиваемой жидкости.

Сообщение отредактировал Dmitro26011969 - 31.1.2024, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:13